气溶胶气体灭火系统可以用吗

2022-06-06 14:07:17 128人阅读
气溶胶气体灭火系统可以用吗

3人参与回答

  • 幢赘蒂

    1、为啥设置:气体灭火系统启动时会向防护区喷放大量灭火气体,防护区空气压力瞬间升高。

    除此之外,火灾燃烧产生的热量也会使室内空气压力有所升高。在喷放时火势越大,时间越长,空气压力升高的值就越大。因此,《规范》要求防护区围护结构(含门窗)承受内压的允许压强(内外压强差)不宜低于1200Pa。防护区围护结构承受内压的允许压强,应由建筑、结构专业设计给出。2、如何解决:泄压口其作用为一方面当防护区因灭火剂喷放压力升高到一定值时,通过泄压口将部分空气和灭火剂及时向防护区外释放,以保证防护区围护结构的安全;另一方面,防止因防护区喷放灭火剂时压力升高造成门、窗爆破导致灭火失败,火势蔓延失控。3、设置高度:由于七氟丙烷、二氧化碳、三氟甲烷、六氟丙烷灭火剂比空气重,为了减少灭火剂从泄压口流失,《规范》规定上述气体灭火系统的泄压口应开在防护区净高的2/3以上部位,即泄压口下沿高度不得低于防护区净高的2/3。4、气体灭火泄压装置:安装在储存容器阀上,应设安全泄压装置和压力表。组合分配系统的集流管,应设安全泄压装置。安全泄压装置的动作压力,应符合相应气体灭火系统的设计规定。综上所述,安装位置及作用是不一样的,希望对你有帮助。

  • 阿佐美敬二

    根据设计情况,如果改变设计应先进行设计变更审核或备案,通过后应选用有消防手续的气溶胶装置。

  • 红曙L

    气体灭火系统的灭火介质现在常用的应该是二氧化碳、七氟丙烷和气溶胶等。二氧化碳一般都是有一定数量的储气瓶(有管网),所有有专门的气瓶间,一般设置在所保护区域的旁边。七氟丙烷分管网型和立柜型,管网型也是有专门的储放区域(喷头设置在保护区域),立柜式设置在现场(一柜有一瓶可独立启动的七氟丙烷灭火装置)。机房设置此类自动灭火系统较多。气溶胶则也有独立的储存装置(一般为立柜),放置在保护现场。所以说是看你选用的哪种类型的灭火系统,它都有相应的规范要求,它必须要放置在现场喷放灭火,就必须要放置在现场。而且自动灭火系统一般情况都是跟火灾自动报警系统进行联动的,它需要报警系统的探测器探测到区域内的火灾信息再通过系统之间的联动进行喷放灭火。温度阀值根据探测器类型或者设计规范来。常用的点型温感是六十八度。气体灭火介质喷放后会随着空气流通稀释,只要储存装置没有受损或过期,则可重新充装。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听