七什么灭火体统

2022-06-06 14:06:20 345人阅读
七什么灭火体统

8人参与回答

  • 我酷爱学习home

    1)七氟丙烷灭火系统的灭火设计浓度不应小于灭火浓度的1.3倍,惰化设计浓度不应小于惰化浓度的1.1倍。

    2)固体表面火灾的灭火浓度为5.8%,其他灭火浓度可按《气体灭火系统设计规范》(GB 50370--2005)附录A中表A-1的规定取值,惰化浓度可按附录A中表A-2的规定取值。附录A中未列出的,应经试验确定。3)图书、档案、票据和文物资料库等防护区,灭火设计浓度宜采用10%。4)油浸变压器室、带油开关的配电室和自备发电机房等防护区,灭火设计浓度宜采用9%。5)通讯机房和电子计算机房等防护区,灭火设计浓度宜采用8%。6)防护区实际应用的浓度不应大于设计浓度的1.1倍。7)在通讯机房和电子计算机房等防护区,设计喷放时间不应大于8s;在其他防护区,设计喷放时间不应大于10s。8)灭火浸渍时间应符合下列规定: ①木材、纸张、织物等固体表面火灾,宜采用20min。②通讯机房、电子计算机房内的电气设备火灾,应采用5min。③其他固体表面火灾,宜采用10min。④气体和液体火灾,不应小于1min。9)七氟丙烷灭火系统应采用氮气增压输送。氮气的含水量不应大于0.006%。储存容器的增压压力宜分为三级,并应符合下列规定: ①一级2.5+0.1MPa(表压)。②二级4.2+0.1MPa(表压)。③三级5.6+0.1MPa(表压)。10)七氟丙烷单位容积的充装量应符合下列规定: ①一级增压储存容器,不应大于1120kg/m3。②二级增压焊接结构储存容器,不应大于950kg/m3。③二级增压无缝结构储存容器,不应大于1120kg/m3。④三级增压储存容器,不应大于1080kg/m3。11)管网的管道内容积,不应大于流经该管网的七氟丙烷储存量体积的80%。12)管网布置宜设计为均衡系统,并应符合下列规定: ①喷头设计流量应相等。②管网的第1分流点至各喷头的管道阻力损失,其相互间的最大差值不应大于20%。13)灭火设计用量或惰化设计用量和系统灭火剂储存量,应符合下列规定: ①防护区灭火设计用量或惰化设计用量,应按下式计算。式中W----灭火设计用量或惰化设计用量(kg); C1----灭火设计浓度或惰化设计浓度(%); S----灭火剂过热蒸气在101kPa大气压和防护区最低环境温度下的质量体积(m3/kg); V----防护区净容积(m3); K----海拔高度修正系数。②灭火剂过热蒸气在101kPa大气压和防护区最低环境温度下的质量体积,应按下式计算。S=0.1269+0.000513?T式中T----防护区最低环境温度(℃)。③系统灭火剂储存量应按下式计算。W0=W+ΔW1+ΔW2式中W0----系统灭火剂储存量(kg); ΔW1----储存容器内的灭火剂剩余量(kg); ΔW2----管道内的灭火剂剩余量(kg)。④储存容器内的灭火剂剩余量,可按储存容器内引升管管口以下的容器容积换算。⑤均衡管网和只含一个封闭空间的非均衡管网,其管网内的灭火剂剩余量均可不计。防护区中含两个或两个以上封闭空间的非均衡管网,其管网内的灭火剂剩余量,可按各支管与最短支管之间长度差值的容积量计算。14)七氟丙烷气体灭火系统的喷头工作压力(Pc)的计算结果,应符合下列规定: ①一级增压储存容器的系统Pc≥0.6(MPa,绝对压力)。二级增压储存容器的系统Pc≥0.7(MPa,绝对压力)。三级增压储存容器的系统Pc≥0.8(MPa,绝对压力)。②Pc≥Pm/2(MPa,绝对压力)。(Pm为过程中点时储存容器内压力) 15)喷头的实际孔口面积,应经试验确定,喷头规格应符合《气体灭火系统设计规范》(GB 50370--2005)附录D的规定。

  • 迷瓷小女子

    七氟丙烷灭火剂灭火,主要是由于它的去除热量的速度快。其灭火机理是由以下三部分共同构成的:(1)使保护区冷却;(2)灭火剂分散;(3)消耗氧气。 (1)七氟丙烷灭火剂是以液态的形式喷射到保护区内的,在喷出喷头时,液态灭火剂迅速转变成气态需要吸收大量的热量,降低了保护区和火焰周围的温度。(2)七氟丙烷灭火剂是由大分子组成的,灭火时分子中的一部分键断裂需要吸收热量。(3)保护区内灭火剂的喷射和火焰的存在降低了氧气的浓度,从而降低了燃烧的速度。

  • 李二太太

    1)无自动喷淋系统或使用水喷淋系统会造成水损失的设备。

    2)主要适用于贵重物品、无价珍宝、电子计算机房、配电房、变压器房、档案文库资料室、小型油库、电讯中心等小型防护区的消防保护。

    3)电气设备:如计算机房、配电室、电讯中心及电气设备等。

    4)可扑救A、B、C各类火灾。

    5)活泼金属、金属氢化物和灭火前不能切断气源的火灾除外。 如果还有其他问题可以联系我!

  • 鸢尾柒夜吱

    七氟丙烷灭火系统与热气溶胶灭火系统是三大气体灭火系统大类中的两种不同的灭火产品,还有一类是IG541,也就是烟烙尽灭火系统; 。七氟丙烷灭火系统大致构成由报警控制系统+管道+七氟丙烷设备(近年也有出现无管道的七氟丙烷) 。热气溶胶灭火系统大致构成由报警控制系统+热气溶胶灭火装置(无需管道)

  • 乡下的马车

    悬挂式七氟丙烷灭火装置属于气体灭火系统里面的。变配电房、发电机房、储油间、计算机房等不适用水消防系统的这些场所都可以用。

    一般来说,场所比较小的适合用悬挂式七氟丙烷灭火装置,如小机房和储油间。大点的防护区场所采用柜式和管网的比较多。

    具有以下显著优点:

    1、应用范围最广;

    2、洁净、环保无残留;

    3、安全可靠、不导电;

    4、全淹没灭火效果明显;

    5、因地制宜、安装方便。

    特别适用于以下场所的消防保护:

    喷漆房、易燃气体、易燃化学品仓库、通信中心、通讯基站(移动、联通、电信)、电视广播中心、信息中心、机场、铁路、交通指挥中心、数据中心、计算机中心、发电厂、变电站、变电所、发电机房、配电室、医院设备房、档案室、办公楼、大型商业中心、博物馆、文物馆、美术馆、图书馆、银行金库、精密仪器仓库、实验室、大型酒店、油库等。

    简介及适用范围

    悬挂式七氟丙烷灭火装置是将贮存容器、容器阀、喷头等预先装配成独立的可悬挂安装(或固定于墙壁上)的,火灾时可自动或手动启动,喷放灭火剂的一类灭火装置。常规产品的启动方式为电爆式(也有简易的定温式)。该装置工作准确、可靠喷射时间短,灭火迅速,施工、安装简便,工程投资少,不占用防护区在面面积。主要适用于电子计算机房、配电房、变压器房、档案文物资料室、小型油库、电讯中心等小型防护区的消防保护。

  • 就想赖着老公

    目前的气体灭火分类主要有七氟丙烷,气溶胶,IG541混合气体,高压CO2等等,不知你所说的普通气体灭火是指的什么?如果只是跟普通灭火器比较的话,七氟丙烷成本肯定是要高得多的,灭火效果很好,主要用在一些机房,配电室或者存放文物档案,精密机械设备的区域等等。七氟丙烷药剂是属于洁净型,对环境和设备都无污染,无毒,无害的,它和二氧化碳,IG541等都是替代卤代烷的主要产品。

  • 蓝精玲ALING

    七氟丙烷是国内开发较早的哈龙替代物之一,由于性能与哈龙相似,符合人们长期使用哈龙灭火系统的习惯,且灭火效能也较高,因此七氟丙烷是目前哈龙替代产品中应用最多、技术相对最成熟的洁净气体灭火系统。

    七氟丙烷作为灭火剂其灭火过程要通过物相的改变,由液相到气相再经分解来完成,其灭火是物理作用化学作用参半。

    物理作用主要是冷却,就化学作用而言,卤素原子活性基中以氟的自由基半径最小,捕捉燃烧中活性基H+、OH-的能力低;加之产生的HF稳定(这正是HF生成量大的原因之一),不像HBr和HI有再次捕捉OH-活性基的作用,所起到的燃烧断链作用就小。故七氟丙烷的化学灭火作用低于哈龙1301、1211。

    七氟丙烷气体灭火系统可以分为有管网七氟丙烷气体灭火系统和无管网七氟丙烷气体灭火系统。

    无管网七氟丙烷气体灭火系统现场安装比较简单,只需要将柜式气体灭火系统安装在指定位置,然后将驱动线与火灾自动报警控制器连接,即可完成了气体自动灭火系统的安装。

    有管网七氟丙烷气体灭火系统现场安装比较无管网的气体灭火系统要求要高点。

    首先,气体灭火瓶组宜设在专用储瓶间内。储瓶间宜靠近防护区,并应符合建筑物耐火等级不低于二级的有关规定及有关压力容器存放的规定,且应有直接通向室外或疏散走道的出口。储瓶间和设置预制灭火系统的防护区的环境温度应为-10℃~50℃。

    同时对管道及管道附件应符合下列规定:

    1、输送气体灭火剂的管道应采用无缝钢管。其质量应符合现行国家标准《输送流体用无缝钢管》GB/T8163、《高压锅炉用无缝钢管》GB5310等的规定。无缝钢管内外应进行防腐处理,防腐处理宜采用符合环保要求的方式。

    2、输送气体灭火剂的管道安装在腐蚀性较大的环境里,宜采用不锈钢管。其质量应符合现行国家标准《流体输送用不锈钢无缝钢管》GB/T14976的规定。

    3、输送启动气体的管道,宜采用铜管,其质量应符合现行国家标准《拉制铜管》GB1527的规定。

    4、管道的连接,当公称直径小于或等于80mm时,宜采用螺纹连接;大于80mm时,宜采用法兰连接。钢制管道附件应内外防腐处理,防腐处理宜采用符合环保要求的方式。使用在腐蚀性较大的环境里,应采用不锈钢的管道附件。

    系统组件与管道的公称工作压力,不应小于在最高环境温度下所承受的工作压力。

    灭火剂输送管道的施工,无缝钢管采用法兰连接时,应在焊接后进行内外镀锌处理。已镀锌的无缝钢管不宜采用焊接连接,与选择阀等个别连接部位需采用法兰焊接连接时,应对被焊接损坏的镀锌层做防腐处理。

    管道穿过墙壁、楼板处应安装套管。穿墙套管的长度应和墙厚相等,穿过楼板的套管长度应高出地板50mm。管道与套管间的空隙应采用柔性不燃烧材料填塞密实。

    管道末端喷嘴处应采用支架固定,支架与喷嘴间的管道长度不应大于500mm。公称直径大于或等于50mm的主干管道,垂直方向和水平方向至少应各安装一个防晃支架。当穿过建筑物楼层时,每层应设一个防晃支架。当水平管道改变方向时,应设防晃支架。

  • 艾禾萍

    悬挂式七氟丙烷灭火装置属于气体灭火系统里面的。变配电房、发电机房、储油间、计算机房等不适用水消防系统的这些场所都可以用。 一般来说,场所比较小的适合用悬挂式七氟丙烷灭火装置,如小机房和储油间。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听