灭火器几年检验

2022-06-06 14:00:30 326人阅读
灭火器几年检验

3人参与回答

  • 好老公漂亮老婆

    水基型灭火器的灭火器筒体的腐蚀较为明显,其水压试验周期、维修期限较短,出厂期满3年应当进行首次维修,以后每隔一年进行一次维修,但总共不超过3次,(即:3+1+1=5),5年后的下一年报废,由此确定水基型灭火器报废期限为6年。

    干粉灭火器和洁净气体灭火器出厂期满5年应当进行首次维修,以后每隔2年进行一次维修,但总共不超过3次,(即:5+2+2=9),9年后的下一年报废,由此确定干粉灭火器和洁净灭火器报废期限为10年。

    二氧化碳灭火器出厂期满5年应当进行首次维修,以后每隔2年进行一次维修,但总共不超过4次,(即:5+2+2+2=11),11年后的下一年报废,由此确定二氧化碳灭火器报废期限为12。

    需要说明的是,除满足以上维修年限要求的灭火器需要维修外,存在机械损伤、明显锈蚀、灭火器泄露、被开启使用过或符合其他维修条件的灭火器应当及时进行维修。

  • 罗安禄

    一、二氧化碳灭火器的维修时间与干粉灭火器一样,但是报废期限不同。

    二、新的干粉灭火器,出厂后满10年报废,然而二氧化碳灭火器出厂后满12年报废;

    新购置的干粉灭火器,只要未使用过、压力表指针在绿区、铅封未动过,一般5年内有效;即将满5年或一旦使用过应当重新充装,或一旦重新充装过每2年充装一次。

  • 陌路的最美服饰

    您好,5.1.安.居.为您服务。

    其实灭火器的有效期有两个方面,一个是灭火器筒体 , 另外一个方面,灭火器的灭火剂也有一个有效期,正常环境温度下储存,有效期是五年,但一般来说灭火剂的更换期为 1到 2年。所以最好一年定期检查一次。

    根据GB95-2007《灭火器维修与报废规程》报废规定

    7.1灭火器从出厂日期算起,达到如下年限的,必须报废:

    a】 水基型灭火器----6年;

    b】 干粉灭火器----10年;

    c】 洁净气体灭火器----10年;

    d】 二氧化碳灭火器和贮气瓶----12年;

    7.2检查发现灭火器有下列情况之一者,必须报废:

    a】 筒体、器头按 8.2.1、8.2.2进行水压试验不合格的;

    b】 二氧化碳灭火器的钢瓶按8.2.4进行残余变形率测试不合格的;

    c】 筒体严重锈蚀(漆皮大面积脱落,锈蚀面积大于筒体总面积的三分之一,表面产生凹坑者)或连接部位、筒底严重锈蚀的;

    d】 筒体严重变形的;

    e】 筒体、器头有锡焊、铜焊或补缀等修补痕迹的;

    f】 筒体、器头(不含提、压把)的螺纹受损、失效的;

    g】 筒体与器头非螺纹连接的灭火器;

    h】 器头存在裂纹、无泄压结构等缺陷的;

    i】 水基型灭火器筒体内部的防腐层失效的;

    j】 没有间歇喷射机构的手提式灭火器;

    k】 筒体为平底等结构不合理的灭火器;

    l】 没有生产厂名称和出厂年月的(含铭牌脱落,或虽有铭牌,但已看不清生产厂名称;出厂年月钢印无法识别的);

    m】 被火烧过的灭火器;

    n】 按GA 402的规定应予报废的1211灭火器;

    o】 不符合消防产品市场准入制度的灭火器;

    p】 按国家或有关部门规定应予报废的灭火器。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听