每个办公室需要配置灭火器吗
6人参与回答
-
邓超啦
按规定的话你这种情况可以配8到10个4kg干粉ABC灭火器,相等于50平方放置2个灭火器,另外看你办公室的现场情况了。希望能帮到你。
-
不那纳
1、2KG的ABC干粉灭火器灭火级别为1A,4KG的为2。
2、办公室参考中度危险级,1A最大保护75平方米计算若放置2KG的ABC干粉应6具;或4KG的灭火器3具。
3、但同时需要满足每个灭火器设置点不应少于2具,不宜多于5具每个设置点的最大保护距离为20米灭火器设置点应分散布。
4、若办公区有消火栓,配置标准可降低10%;若办公区既有消火栓、又有喷淋系统,灭火器标准可降低至50。
-
蓝色潜行者
这个应该是你们买;解释下给你听,整个楼房做起来的时候,开发商要经过消防申报和验收,包括报警系统,消防栓系统,消防应急系统,喷淋系统等;这些需要施工的全部是要开发商做好的。但是灭火器属于自行购买的消防设施,因为灭火器的配备与租用的用途挂钩的,分防火级别的,比如你你租来做化工生产和你做办公室,防火级别就不一样,配备灭火器的要求就不一样。就像你在外面租房子住,房东不可能给你提供煤气罐一样;本人是卖消防器材的,以上均为个人观点,仅供参考!
-
未燃尽的烟
(建筑灭火器配置设计规范)灭火器的配置
第4.0.1条 A类火灾配置场所灭火器的配置基准应符合表4.0,1的规定。
A类火灾配置场所灭火器的配置基准表4.0.l
┌--------------┬----------┬--------┬--------┐
│危险等级 │严重危险级│中危险级│轻危险级│
│每具灭火器最小│5A │5A │3A │
│配置灭火级别 │ │ │ │
│最大保护面积 │10 │15 │20 │
│(m^2/A) │ │ │ │
└--------------┴----------┴--------┴--------┘
第4.0.2条 B类火灾配置场所灭火器的配置基准应符合表4.0.2的规定。
B类火灾配置场所灭火器的配置基准表4.0.2
┌--------------┬----------┬--------┬--------┐
│危险等级 │严重危险级│中危险级│轻危险级│
│每具灭火器最小│8B │4B │1B │
│配置灭火级别 │ │ │ │
│最大保护面积 │5 │7.5 │10 │
│(m2/B) │ │ │ │
└--------------┴----------┴--------┴--------┘
第4.0.3条 B类火灾配置场所灭火器的配置基准应按B类火灾配置场所的规定执行。
第4.0.4条地下建筑灭火器配置数量应按其相应的地面建筑的规定增加 30%。
第4.0.5条设有消火栓、灭火系统的灭火器配置场所,可按下列规定减少灭火器配置数量:
一、设有消火栓的,可相应减少30%;
二、设有灭火系统的,可相应减少50%;
三、设有消火栓和灭火系统的,可相应减少70%。
-
丝瓜呆
《消防法》16条2款要求所有单位,“按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材,设置消防安全标志,并定期组织检验、维修,确保完好有效。
根据消防法规定,及国家标准《建筑灭火器配置设计规范(GBJ140-90)》中的标准:普通办公室属于轻度危险(最低一级)配置标准,即每20平米配置一个灭火器。
如果一个办公室面积接近或小区20平米,至少应配置一个灭火器,如果大于20平米,则按每20平米一个灭火器的标准配置,超出部分不足20平米的,按20平米计算(不是很严格,超出几平米的算不算无所谓了)。
-
瞥防彼
1、说明办公室的情况:办公室有多大?有多少人办公? 2、办公室存在的安全隐患 3、配备灭火器的必要性,可适当地引用一下新《消防法》的相关内容。
了解消防知识,推荐:消防商务网
相关问题
- 干粉灭火器原理2个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答
- 手提式干粉灭火器的基本使用方法1个回答
- 消防知识油锅起火怎么办1个回答