自动灭火系统必须安装吗
8人参与回答
-
工大依寒
高层住宅建筑具有高度高、火灾危险性大、人员密集、疏散困难、针对高层住宅火灾消防车扑救困难等特点有考虑现在的经济发展水平和投入的合理性等因素,《建筑设计防火规范》规定超过建筑高度100米的住宅建筑应在住宅的公共部位以及住宅的户内设置自动喷水灭火系统。
1、住宅自动喷水灭火系统的组成
自动喷水灭火系统主要有消防水源、消防水泵、屋顶高位水箱、湿式报警阀组、减压阀组(或转疏水箱)、喷头、阀门以及管网等组成。
地上建筑按中危Ⅰ级设防,地下车库按中危Ⅱ级设防。自喷系统按系统分区设报警阀、管道工作压力不超过1.2MPa;技术层须设置报警阀.各区均设置水泵结合器,在消防车供水压力范围外的自喷系统水泵结合器通过设置与技术层的接力泵接力供水。
2、公寓、宿舍类住宅
这类建筑按照《建筑设计防火规范》的要求是按照公共建筑来考虑设计的,也就是说这类住宅超过24米时,基本就要设置自动喷水灭火系统,其应该按照中危险Ⅰ级设计自动喷水灭火系统。
公寓、宿舍类住宅不超过24米。但当其设置有带送回风系统的中央空调且建筑面积超过3000平方米时,其也应设置自动喷水灭火系统。
其余情况的住宅均不强制要求设置自动喷水灭火系统,但如果业主需要提高设防等级,也可以设置自动喷水灭火系统。
-
英年早肥的泰达
国家有相关的文件,即使没有明火,只要有食物油的高温加工,也需要使用的。
山东大豪厨房灭火专家。
-
南仔SZ
这个肯定不对的自动灭火系统灭火靠的是喷淋头里的高温感应装置,一旦温度过高感应装置就会爆破自动喷水系统就会自动喷水,但是呢由于喷水系统自动喷水次数不多,导致某些系统部分反应不灵敏,不能喷水,送水设备也会出现一定的问题,所以以包安全肯定会配置一些灭火器的
-
南极奇观
这个属于商业,为了安全性,是需要装的
-
大家都记得带的
厂区内独立的高压配电房安装自动报警系统和灭火系统的规定,是依据国家标准《10kV及以下变电所设计规范》,现批准《10kV及以下变电所设计规范》GB50053-94为强制性国家标准,自1994年11月1日起施行。
《10kV及以下变电所设计规范》4.10.6配变电所中消防设施的设置:
一类建筑的配变电所宜设火灾自动报警及固定式灭火装置;二类建筑的配变电所可设火灾自动报警及手提式灭火装置。
在这里特别强调的,所说的固定式灭火装置,不是水固定式灭火装置,而是气体固定式灭火装置,电气类灭火是不能用水的。
-
小田切泪蠢
高层建筑中的地下室的配电房是必须做气体灭火系统的。配电房的火灾主要是电气设备短路、过载等造成的火灾,属于E类火灾。根据《建筑设计防火规范》GB50016规定配电房是需要做气体自动灭火系统的,特别是高层建筑配电房是强制要求做气体自动灭火系统。气体灭火系统有七氟丙烷灭火系统、高压二氧化碳灭火系统等,具体选择哪种气体灭火系统,需要根据配电房的面积和大小来设计,最好是找专业的公司来设计。有个念海消防,可以问问。
-
忍成垒该
卫生间重点是防电,防电
-
臭臭家的猪猪
你说的很专业!不知你家里装修的时候有没有考虑过装消防灭火系统?我看不大可能吧。我个人觉得有以下几点,
第一,首先国家方面虽然对于开发商方面有相应的楼层,消防规定,譬如,建设楼层多少都有相应的消防楼层,不管是外面里面也好。但是没有对家庭消防做任何的补充,法律没有强制,这就有很大的灵活性。
第二,开发商也没强调介绍具体消防楼层,怎么逃生避免火灾类的,房子按国家要求建好卖出去完事儿。
第三,个人消防意识欠缺,就我个人而言,就知道往外跑,或者灭火器。楼道也有灭火器的,家庭再装,不觉得浪费吗?
第四,装修公司,貌似没有这方面的设计吧,除非你自己给他提,普及不到位。
第五,装这个多半用不上,楼道有消防器材,除了厨房,哪里有可燃的可能呢,侥幸心理,再说了,省钱是关键!
个人见解,不足之处希望补充,希望能解君疑惑。