自动喷水灭火系统的调试怎么计算
4人参与回答
-
孚美变速箱
按照如下步骤:
1、确定水泵所需的流量和扬程。
2、根据上述两个参数选择水泵型号(价格、性能曲线等因素)
3、根据水泵型号,想使水泵在设计参数下工作,那么只有唯一型号的电机相匹配。水泵本身没有功率,你所说的功率应当是指配套电机的功率。
《自动喷水系统设计规范》(gb50084-2001,2005年版)
第5.0.1条,按照160平方计算:
喷水强度:8*160=1280;1280/60=21.6l/s;
故水泵选用流量:不低于21.6l/s,选25l/s;
供水压力:最不利点不小于0.05mpa,用建高度*1.01+0.05=?
水泵扬程=供水压力*1.01,往上取,跟流量一样。
-
一嫣烟草
自动喷淋水灭火系统调试,先局部,在整体,最后联动调试。也就是先调试水泵的手自动功能及供水情况,然后是减压阀的减压功能,再调试湿报阀的报警功能,调试高位水箱供水和增压稳压功能,调试高位水箱供水和增压稳压功能,向系统注水时检查水流指示器和信号阀的报警功能,检查是否存在漏水点。做整体手动测试,最后做系统联动测试。问的很笼统,可以具体点不?
-
陶汝婷
以轻危险级为例,喷水强度4L/min.m2,作用面积160m2根据规范上的作用面积*喷水强度*1.3计算q=1.3*4*160/60=13.9L/s还是要根据实际布置的喷头数计算?按实际布置的喷头数,假如160m2内布置喷头比较密的话,流量肯定会超过13.9L/s,
-
红色蒲公英zty
《自动喷水系统设计规范》(GB50084-2001,2005年版)第5.0.1条,按照160平方计算:喷水强度:8*160=1280;1280/60=21.6L/S;故水泵选用流量:不低于21.6L/S,选25L/S;供水压力:最不利点不小于0.05MPa,用建高度*1.01+0.05=?水泵扬程=供水压力*1.01,往上取,跟流量一样。