三级消防设施有哪些

2021-01-29 12:25:03 147人阅读
三级消防设施有哪些

4人参与回答

  • 粉爱Cindy

    建筑消防设施分类:

    (一)建筑防火分隔和安全疏散设施:包括防火门、防火卷帘、电动防火阀、应急照明、疏散指示标志等。

    (二)消防给水设施:包括消防水池、水箱或增压设施、消防水泵及水泵控制柜、水泵接合器、室内消火栓、室外消火栓、消防卷盘、消火栓启泵按钮、消防水炮等。

    (三)防烟、排烟设施:包括送风机、排烟机、排烟阀、排烟窗等。

    (四)消防电气和通讯设施:包括消防配电、自备发电机组、储油设施、消防电话、应急广播等。

    (五)自动喷水灭火系统:包括水池、水箱和增压设施、消防水泵及水泵控制柜、报警阀组、控制信号阀、水流指示器、喷头、末端试水装置等。

    (六)火灾自动报警系统:包括火灾报警探测器、手动报警按钮、警报装置、火灾报警控制器、CRT图形显示器、火灾显示盘、消防联动控制设备等。

    (七)气体灭火系统:包括灭火剂储存容器、驱动装置,紧急启动、停止装置,声光报警装置、选择阀、喷嘴、气体灭火控制盘等。

    (八)泡沫灭火系统:包括水池、水泵、泡沫消防泵及泵控制柜、泡沫液储罐、比例混合器、泡沫发生器、泡沫喷头等。

    (九)消防电梯:主要指电梯轿箱内消防电话、首层按钮控制、联动控制功能部分。

    (十)其它固定灭火系统。

  • 我能千金诺

    消防设施操作员证怎么考?

    消防的改革,对于那些想要从事消防设施操作员的人来说是必须持证报名,就是说必须先有资格证,你才能去报考消防人员。究竟消防设施操作员证怎么考?

    初级消防设施操作员(具备以下条件之一者)

    (1)经消防设施操作员正规职业培训机构,达规定标准学时数并取得结业证书。

    (2)在本职业连续见习工作1年以上。

    鉴定方式:分为理论知识考试和技能操作考核。理论知识考试采用闭卷笔试方式,技能操作考核采用建筑消防设施实际操作、功能测试等方式。理论知识考试和技能操作考核均实行百分制。消防设施操作技师、消防设施操作高级技师还须进行综合评审。

    消防设施操作员证有什么待遇?

    消防设施操作员这份职业是一份非常有意义的工作,如果你想要考取消防设施操作员证,从事这个职业,会有什么样的待遇呢?是不是会符合你的期望呢?

    各地待遇不一样,发达地区多些,一般地区少些。

    一般情况下,消防员年龄限制在18岁到24岁之间,本科学历,年龄方面可以放宽到26岁,并且很多地方对退伍军人是有福利的,如果符合条件可以优先录取,进入消防部门以后要进行为期一年的技能培训,转业知识培训等,然后再进行考核,符合要求,就成为了正式的消防员,薪资待遇方面。培训的那一年每个月是1000元,转正后每个月5000元。

  • 永穗不锈钢

    消防设施种类繁多,以下是消防设施的概念及具体设施分类等。

    消防设施概念:

    是指火灾自动报警系统、自动灭火系统、消防栓系统、防烟排烟系统以及应急广播和应急照明、安全疏散设施等(消防法第73条)

    消防设施分类:

    1.建筑防火及疏散通道

    2.消防及给水

    3.防烟排烟设施

    4.电气与通讯

    5.自动喷水与灭火系统

    6.火灾自动报警系统

    7.气体自动灭火系统

    8.水喷雾自动灭火系统

    9.低倍数泡沫灭火系统

    10.高、中倍数泡沫灭火系统

    11.蒸汽灭火系统

    12.移动式灭火器材

    13.其他灭火系统

    扩展资料:

    消防设备种类繁多,从功能上可分为三大类:第一类是灭火系统,包括各种介质,如液体、气体、干粉记忆喷洒装置,直接用于灭火的;第二类是灭火辅助系统,是用于限制火势、防止灾害扩大的各种设备,如防火门、防火墙、防火涂料等;第三类是信号指示系统,用于报警并通过灯光与声响来指挥现场人员的各种设备。

  • 刘小妹菇凉

    常见的消防设施器材:
    1、灭火器具体:干粉灭火器、二氧化碳灭火器、家用灭火器、车用灭火器、森林灭火器、不锈钢灭火器、水系灭火器、悬挂灭火器、枪式灭火器、灭火器箱、灭火器挂架等。
    2、消火栓:室内消火栓系统、室外消火栓系统。
    3、破拆工具类:消防斧、切割工具等。
    4、应急灯、安全指示灯。

    新《消防法》中规定消防设施是指火灾自动报警系统、自动灭火系统、消火栓系统、可提式灭火器系统、灭火器防烟排烟系统以及应急广播和应急照明、安全疏散设施等。消防器材是指灭火器等移动灭火器材和工具。

    扩展资料:

    消防设施的保养与维护

    1、室外消火栓由于处在室外,经常受到自然和人为的损坏,所以要经常维护。

    2、室内消火栓给水系统,至少每半年要进行一次全面的检查。

    3、自动喷水灭火系统,每两个月应对水流指示器进行一次功能试验,每个季度应对报警阀进行一次功能试验。

    4、消防水泵是水消防系统的心脏,因此应每月启动运转一次,检查水泵运行是否正常,出水压力是否达到设计规定值。每年应对水消防系统进行一次模拟火警联动试验,以检验火灾发生时水消防系统是否迅速开通投入灭火作业。

    5、高、低倍数泡沫灭火系统,每半年应检查泡沫液及其贮存器、过滤器、产生泡沫的有关装置,对地下管道应至少5年检查一次。

    6、气体灭火系统,每年至少检修一次,自动检测、报警系统每年至少检查2次。

    7、火灾自动报警系统投入运行2年后,其中点型感温、感烟探测器应每隔3年由专门清洗单位全部清洗一遍,清洗后应作响应阀值及其他必要功能试验,不合格的严禁重新安装使用。

    8、灭火器应每半年检查一次,到期的应及时更换。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听