贮气瓶灭火器有压力表吗

2022-06-06 13:28:34 248人阅读
贮气瓶灭火器有压力表吗

7人参与回答

  • 洋洋就能得意吗

    你说的是气体灭火器吧,固体的好像用不到吧。压力表的作用是看瓶内还有多少气体

  • 童年的琴

    在黄色区域说明压力够用。

    进入红色区域,说明压力已经降低了,需要重新充气。

  • 萌萌的土豆泥

    压力表分为红区、绿区,七氟丙烷工作压力在4.2Mpa,显示在绿区位置就没有问题。

  • 青龙汲水inging

    没有,不带压力表就不知道里面的压力多大,是否泄压,如果没有压力表就看不出里面的压力,为了保证灭火器处于正常状态,只能通过压力表来判断

  • 依瞪兹

    正确答案:C解析:低压二氧化碳灭火系统储存容器上应至少设置2套安全泄压装置,低压二氧化碳灭火系统的安全阀应通过专用泄压管接到室外,其泄压动作压力应为【2.38±0.12】MPa。

  • 爱唱歌的囡囡

    因为二氧化碳是一种无色无嗅的气体,它对空气的相对密度为1.5,通常的形态为气体,通常用降温加压的办法使其液化,装于钢瓶中固态二氧化碳称为干冰,是一种良好的冷冻剂。所以不需要压力表即可使用。 在常压下,液态的二氧化碳会立即汽化,一般1kg的液态二氧化碳可产生约0.5立方米的气体。因而,灭火时,二氧化碳气体可以排除空气而包围在燃烧物体的表面或分布于较密闭的空间中,降低可燃物周围或防护空间内的氧浓度,产生窒息作用而灭火。 另外,二氧化碳从储存容器中喷出时,会由液体迅速汽化成气体,而从周围吸收部分热量,起到冷却的作用。

  • 玻璃爱人安

    提式灭火器压力是根据贮气瓶最大承受压力来设计的。工作压力指的是按额定充装和加压的灭火器在20℃环境中放置18小时后的内部平衡压力。你描述的情况,是合格的。国内一般给灭火器压力表分三个档次,既三个颜色。指针在红区欠压状态,在绿区的中间一般都达到了灭火器的工作压力,而在黄区说明是超压了,每个灭火器都有自己的工作压力,压力过高过低都会影响使用。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听