七氟丙烷灭火系统多久检测一次
6人参与回答
-
江理一方
七氟丙烷主要是看钢瓶压力表,如果低于绿区,表示压力较低,七氟丙烷灭火剂泄漏,需要重新检测钢瓶密封性等并进行七氟丙烷灭火剂重新充装。周期长短每家的产品都是有差异的。一般三年。
-
削皮吃桃子
首先,根据《气瓶安全技术监察规程》明确要求消防气瓶必须进行定期检测,像七氟丙烷、IG541及高压二氧化碳是3年一检,氮气瓶5年一检。消防气瓶需要检测是因为在长期使用过程中,瓶体会因为外界污染受到腐蚀而变薄,也会因为瓶体内有水分或其他杂质腐蚀钢瓶而出现裂纹,若遇高热,容器内压增大,有开裂和爆炸的危险。 检测时,需要空瓶检测,进行内部详细检测,内壁是否损伤、有无开裂,因此是需要放掉瓶内药剂,然后重新充装。当然,检测是需要由专业的、具有检测充装资质的厂家来进行的。
-
难以呼吸捕
买安装了七氟丙烷灭火装置以后,需要专门人员定期进行检查和维护;当七氟丙烷灭火装置瓶组压力不足的时候,将会在瓶组压力表上显示出来,在压力不足的情况下,发生火灾,七氟丙烷灭火装置很可能灭火失败,导致带来的财产损失。当压力不足时,应及时排查是七氟丙烷灭火剂不足还是启动气体氮气不足,并交付给专业的厂家受理充满气,才能保证发生火灾七氟丙烷灭火装置正常工作并灭火成功。
-
地认内
1、报警系统检测。主机手动运行状态下,检测系统设备包括:烟感、温感、手报、声光、紧急启停按钮、放气指示灯、压力开关、控制模块等;
2、手动启动检测。主机手动运行状态下(有时需要喷洒指示打开,太专业,不是一句两句说明白的),按下手动启动控制盘上启动按钮,将电压表接于启动线上(两根启动线,有巡检电压,4.2伏左右),如电压指示从4.2升至24-26伏时,证明启动正常。
3、紧急启动检测。主机自动运行状态下,按下紧急启动按钮,将电压表接于启动线上(两根启动线,有巡检电压,4.2伏左右),30秒后,如电压指示从4.2升至24-26伏时,证明启动正常。3、联动(自动)启动测试。主机自动运行状态下,同时将烟感、温感置于报警状态(有时需要喷洒指示打开),将电压表接于启动线上(两根启动线,有巡检电压,4.2伏左右),30秒后,如电压指示从4.2升至24-26伏时,证明启动正常。4、系统联动测试。主机自动运行状态下,同时将烟感、温感置于报警状态(有时需要喷洒指示打开),控制模块如切断电源、关闭空调模块等动作指示灯亮,证明启动正常。
-
沉鱼live
七氟丙烷灭火装置具体使用检查维护工作期限如下。 ⑴每天由经过培训过的人员,对整个系统进行日常性外观及压力表示值检查,检查系统有无异常现象。⑵每年对灭火剂贮瓶进行称重检查一次,如果贮瓶重量下降超过重量5%时,必须再充装或更换贮瓶。⑶定期每季度不小于一次检查压力表,指针超出绿区或使用后应委托生产厂家或经过培训并取得专业安装资格的消防工程单位进行维修。⑷每5年对贮瓶作一次水压强度试验,压力为5.3MPa,合格后才能继续使用,如有锈蚀,应对贮瓶作一次防锈处理。检查贮瓶的同时,对所有阀件作一次强度水压试验,压力为5.3MPa。系统使用(排放)后应委托生产厂或经过培训取得专业安装资格的消防工作单位进行维修。
-
回归以后的地线
七氟丙烷灭火气体: 药剂是一种以化学灭火为主,兼有物理灭火作用的洁净气体灭火剂;它无色、无味、低毒、不导电、不污染被保护对象,不会对财物和精密设施造成损坏;能以较低的灭火浓度,可靠的扑灭B、c类火灾及电器火灾;储存空间小。
如果压力低了就需要称重,如果药液没有泄露,就需要充装氮气来维持压力;如果药液泄漏的话,当然就要充装药液。七氟丙烷灭火设备中的药剂就得5年换一次。
相关问题
- 自动喷水灭火系统设置场所1个回答
- 干粉灭火器原理2个回答
- 高压细水雾灭火系统0个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答