二氧化碳灭火器的报废期限最长为多少年
3人参与回答
-
发闷叨叨的
啊,这个简单,手提式 / 推车式二氧化碳灭火器,以出厂时间为准,至第5年时进行首次维修(前提是这5年内压力表一直都没到欠压区,即瓶内压力一直正常,没有泄漏),此后每两年维修一次,到第12年时报废
-
真相将自动
其实二氧化碳灭火器的有效期有两个方面,一个是灭火器筒体,按照国家相关规范,二氧化碳灭火器的强制报废年限是12年;另外一个方面,二氧化碳灭火器的灭火剂也有一个有效期,正常环境温度下储存,有效期是两年,但一般来说灭火剂的更换期为 1到 2年。
根据GB95-2007《灭火器维修与报废规程》报废规定
7.1灭火器从出厂日期算起,达到如下年限的,必须报废:
a】 水基型灭火器----6年;
b】 干粉灭火器----10年;
c】 洁净气体灭火器----10年;
d】 二氧化碳灭火器和贮气瓶----12年;
7.2检查发现灭火器有下列情况之一者,必须报废:
a】 筒体、器头按 8.2.1、8.2.2进行水压试验不合格的;
b】 二氧化碳灭火器的钢瓶按8.2.4进行残余变形率测试不合格的;
c】 筒体严重锈蚀(漆皮大面积脱落,锈蚀面积大于筒体总面积的三分之一,表面产生凹坑者)或连接部位、筒底严重锈蚀的;
d】 筒体严重变形的;
e】 筒体、器头有锡焊、铜焊或补缀等修补痕迹的;
f】 筒体、器头(不含提、压把)的螺纹受损、失效的;
g】 筒体与器头非螺纹连接的灭火器;
h】 器头存在裂纹、无泄压结构等缺陷的;
i】 水基型灭火器筒体内部的防腐层失效的;
j】 没有间歇喷射机构的手提式灭火器;
k】 筒体为平底等结构不合理的灭火器;
l】 没有生产厂名称和出厂年月的(含铭牌脱落,或虽有铭牌,但已看不清生产厂名称;出厂年月钢印无法识别的);
m】 被火烧过的灭火器;
n】 按GA 402的规定应予报废的1211灭火器;
o】 不符合消防产品市场准入制度的灭火器;
p】 按国家或有关部门规定应予报废的灭火器。
-
我是小贤babe
按照国家规定:干粉灭火器是自出厂值之日起10年。
灭火器的维修与报废GA95_2007
GA 95-2007
7.1灭火器从出厂日期算起,达到如下年限的,必须报废:
a】 水基型灭火器----6年;
b】 干粉灭火器----10年;
c】 洁净气体灭火器----10年;
d】 二氧化碳灭火器和贮气瓶----12年;
7.2检查发现灭火器有下列情况之一者,必须报废:
a】 筒体、器头按8.2.1、8.2.2进行水压试验不合格的;
b】 二氧化碳灭火器的钢瓶按8.2.4进行残余变形率测试不合格的;
c】 筒体严重锈蚀(漆皮大面积脱落,锈蚀面积大于筒体总面积的三分之一,表面产生凹坑者)或
连接部位、筒底严重锈蚀的;
d】 筒体严重变形的;
e】 筒体、器头有锡焊、铜焊或补缀等修补痕迹的;
f】 筒体、器头(不含提、压把)的螺纹受损、失效的;
g】 筒体与器头非螺纹连接的灭火器;
h】 器头存在裂纹、无泄压结构等缺陷的;
i】 水基型灭火器筒体内部的防腐层失效的;
j】 没有间歇喷射机构的手提式灭火器;
k】 筒体为平底等结构不合理的灭火器;
l】 没有生产厂名称和出厂年月的(含铭牌脱落,或虽有铭牌,但已看不清生产厂名称;出厂年月
钢印无法识别的);
m】 被火烧过的灭火器;
n】 按GA 402的规定应予报废的1211灭火器;
o】 不符合消防产品市场准入制度的灭火器;
p】 按国家或有关部门规定应予报废的灭火器。
根据报废的条件,你的灭火器应该是到年限报废,从出厂日期开始算
二氧化碳贮气瓶(以下简称贮气瓶)
4.9.1贮气瓶必须符合 GB 4402《手提式干粉灭火器》的 2.6条的要求。
4.9.2贮气瓶从出厂日期算起五年后,以后每隔三年必须按 GB4351的 3.6.2款的要求做水压试验。水压试验不合格者必须更换。
4.9.3没有按 GB 4351《手提式灭火器通用技术条件》的 6.3条的要求打钢印的贮气瓶必须更换
是每隔3年
相关问题
- 干粉灭火器原理2个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答