干粉灭火器如何安装

2022-06-06 13:22:10 188人阅读
干粉灭火器如何安装

9人参与回答

  • 与你相约在岁月

    首先,强调一下,灭火器在家庭火灾中还是非常有必要的,另外,每一种灭火器具都不是万能的,都有着自己的长处和局限,必须根据实际情况应对。比如,水是最常见也最好用的灭火剂,但并不适用于电气火灾的扑救。其次,家中往往贵重物品较多,如果考虑减少损失,可以根据自身经济条件酌情在干粉灭火器和二氧化碳灭火器中做出选择。干粉灭火器的特点是价格低廉,适用范围广,但后期清理难度加大;二氧化碳灭火器的特点是适用范围广,扑救过程中造成的损失小,后期清理容易,但价格相对贵一些。第三,至于重量或者说规格,可以在购买的时候根据家中居所的面积酌情选择,销售商会根据选购的灭火器材提供有针对性的意见。补充:楼上有建议安装自动报警装置的,我认为这个想法很好,因为确实发挥作用。10年的时候青岛有一个典型火灾,双职工家庭,家中无人,发生火灾,家中有一个很便宜的火灾探测报警装置,发出声音很大的警报,被邻居听到后及时报警,消防队迅速到场,火灾的损失很小,这个建议也很有效,值得题主考虑。抛砖引玉,欢迎楼下补充,也希望对楼主有所帮助。

  • 谎颈刈

    第一节灭火器的设置要求第5.1.1条灭火器应设置在明显和便于取用的地点。

    且不得影响安全疏散。第5.1.2条灭火器应设置稳固,其铭牌必须朝外。第5.1.3条手提式灭火器宜设置在挂钩、托架上或灭火器箱内,其顶部离地面高度应小于1.50m;底部离地面高度不宜小于0.15m。第5.1.4条灭火器不应设置在潮湿或强腐蚀性的地点,当必须设置时,应有相应的保护措施。设置在室外的灭火器,应有保护措施。

  • 乐观的左手ok

    现在很少用悬挂的方法放置手提式灭火器了,毕竟有掉落砸到人的风险。最好还是设置灭火器箱,并在地面和墙上舌设置醒目的标识。

  • 尾焕非

    《悬挂式超细干粉灭火装置》的距顶棚的距离为:

    1、仓库和机电设备间设置的灭火装置,应按正方形和矩形布置在保护对象的顶部,正方形布置的边长不应大于2.5m,矩形布置的边长不应大于3m,安装高度不应大于6m。

    2、电缆隧道设置的灭火装置,应沿着电缆隧道布置在顶部中间位置,灭火装置之间的间距不应大于3m。

    3、电缆夹层设置的灭火装置,应沿着电缆桥架两侧布置在夹层顶部,灭火装置之间的间距不应大于2.5m。同时也说明,用实际体积除以灭火装置标明的保护容积的设计方法是不可取的。悬挂式超细干粉灭火装置灭火原理:固定安装在保护区域干粉灭火装置,能通过温感和烟感或光红紫外线传感器自动探测点引发启动或控制装置手动启动,通过气体介质(惰性气体或燃气气体)驱动或机械能驱动使干粉(或超细干粉)灭火剂以雾状形式向外喷射,扩散到一定范围,具有一定超细干粉浓度,先隔绝氧气并降低环境温度,然后覆盖在可燃物表面,可灭掉A、B、C类火灾,5KV以下E类火灾,F类火灾;消防灭火解决方案:局部灭火和全淹没灭火。贮压悬挂式干粉灭火装置:用高纯氮气作为动力,驱动超细干粉向外喷射,扩散灭火。非贮压悬挂式干粉灭火装置:用点引发器引燃燃气剂,产生气体驱动超细干粉向外喷射,扩散灭火。

  • 旧覆相

    干粉灭火器最常用的开启方法为压把法。将灭火器提到距火源适当位置后,先上下颠倒几次,使筒内的干粉松动,然后让喷嘴对准燃烧最猛烈处,拔去保险销,压下压把,灭火剂便会喷出灭火。开启干粉灭火棒时,左手握住其中部,将喷嘴对准火焰根部,右手拔掉保险卡,旋转开启旋钮,打开贮气瓶,滞时1-4秒,干粉便会喷出灭火。

  • 南晴Anne

    答案A、B、C、D都正确,但是手提式灭火器使用需要按照步骤来,正确使用步骤如下:

    1、1、先将瓶体颠倒几次,使筒内干粉松动,然后除掉铅封或钥匙

    2、拔掉灭火器的保险插销

    3、左手端着瓶底,右手握紧灭火器喷嘴

    4、对准火焰根部压把进行灭火

    扩展资料:

    手提式干粉灭火器适用于易燃、可燃液体、气体及带电设备的初起火灾;手提式干粉灭火器除可用于上述几类火灾外,还可扑救固体类物质的初起火灾。但都不能扑救金属燃烧火灾。

    干粉灭火剂主要通过在加压气体作用下喷出的粉雾与火焰接触、混合时发生的物理、化学作用灭火:

    一是干粉中的无机盐的挥发性分解物,与燃烧过程中燃料所产生的自由基或活性基团发生化学抑制和副催化作用,使燃烧的链反应中断而灭火;

    二是干粉的粉末落在可燃物表面外,发生化学反应,并在高温作用下形成一层玻璃状覆盖层,从而隔绝氧,进而窒息灭火。另外,还有部分稀释氧和冷却作用。

  • 探戏潮偎染衷

    在一般建筑物区域内每100平方米配2支10L灭火器,在堆放木料、油漆、木工机具的仓库场所每25平方米配备1只灭火器。

    灭火器吊的高度为:顶部离地面高度应小于1.5米,底部离地面高度不宜小于0.15米。

  • 帅米小俊俊

    首先说一下,这个问题有点专业,建筑灭火器配置的规定太多了

    也只能尽我所知,回答一些

    灭火器配置要看火灾种类。分为固体物质火灾,液体火灾,气体火灾,金属火灾还有带电火灾,每种火灾都有相应的灭火器种类。比如液体火灾应该用泡沫灭火器,碳酸氢钠干粉灭火器等。还有火灾危险等级的区分,有严重危险,中危险和轻危险。每种危险等级单位面积放多少灭火器都有相应的规定,这个就不写了,太多了。灭火器摆放的高度,环境温度也有规定。有些场所要用两种或多种灭火器,还要注意灭火器的相容性。总之,要根据场所,物品种类,环境温度,人员情况等多种条件综合的考虑,没有标准的答案。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听