酒店如何配置消防设施
2021-01-29 12:23:32
189人阅读
酒店如何配置消防设施
6人参与回答
-
豆子kiki
酒店有自动喷淋灭火系统不,如果有的话,找相关的地毯 、木地板的防火等级能否达到B1级,如果能达到的话,灭火器是按照间距12-15m布置的,每组不少于2具4kg的;如果没有喷淋的话,按照地毯、地板需要达到B1级,灭火器的间距20m每组8kg的2具
-
都小慢急吼吼
你说的宾馆是几层建筑?如果是一般的民用建筑,只要配备有灭火器,消火栓,安全出口指示标示,应急灯,报警装置等消防设施。就足够。
-
山风江城
消火栓、应急照明、安全出口、疏散指示、自动喷淋的喷头和末端试水、手动报警按钮和探测器等。
-
若鱼随水
1、从使用性质来说宾馆属于人员密集型的公共建筑,而且不符合只设一个安全出口的情况,所以至少需要两个安全出口(即疏散楼梯);
2、看你们家宾馆的内走道有多长,如果内走道长度大于20m且两端未设窗户的话,那你们还得加排烟设施;
3、走道和楼梯间应该设有应急照明灯和疏散指示标志;
4、对于宾馆这种场所,建议在每个房间增设消防四件套(手电、哨子、逃生绳、消防面具),在走廊配备灭火器,消火栓的话最好有软管卷盘(人员密集场所的公共建筑应该设有消防软管卷盘或轻便消防水龙); 其他的不好判断,有图纸的话更好,另外问一句:你们家的宾馆是独栋三层小楼还是在高层建筑内的三层呢?
-
一悟诸相
火灾报警控制盘;烟雾火灾报警探测器;温度报警探测器;手动报警按钮;警铃或声光报警器;自动喷淋雨淋阀;自动喷水闭式喷头;机房气体灭火控制器及钢瓶;消防泵;手提式灭火器。
-
夜空弯弯的月亮
这个需要设置消火栓,应急照明,灭火器,如果房间超过150个还需要设置自动报警系统的。