老小区没有消防设施怎么办
6人参与回答
-
江流上独凭栏
对于题主问的这个问题,我的建议是别急着想怎么去投诉举报,而是要先搞清楚你所在的小区多层住宅是否要强制性的要求设置消火栓和灭火器,等你搞清楚后,如果规范要求设置时再去举报也不迟。下面我就针对多层住宅的消防设施设置作一回答,你可以对照一下作出判断。
一、多层住宅的定义1、定义《建筑设计防火规范》规定,住宅建筑的高度小于等于27米时(一般层数在9层),一般叫做多层住宅,高于27米时,叫做高层住宅。
2、高度的计算a 、《住宅设计规范》规定,住宅的高度为建筑的室内地面到屋面面层(平屋面)或檐口与屋脊高度的平均值(坡屋面);
b 、《建筑设计防火规范》规定,住宅建筑的高度为室外设计地面到屋面面层(平屋面)或檐口与屋脊高度的平均值(坡屋面);
c 、住宅建筑的不同单元的高度不一致时,以最高单元的高度作为建筑的高度;
d 、屋面局部凸出的部分(占屋面的面积小于等于屋面总面积的1/4)不计入高度,如冷却塔、水箱间、电梯机房、防排烟机房、楼梯小间等不作为人员活动的场所;
e 、住宅底部设置的自行车库、敞开的空间、储藏室等高度不超过2.2米时,可不计入建筑的高度;
f 、对于地下室和半地下室的顶板面高出地面的高度不超过1.5米时,也可不计入建筑的高度。
二、多层住宅室外消火栓的设置条件1、根据《建筑设计防火规范》规定,民用建筑的周围应设置室外消火栓系统,其设置的间距不得大于120米,在建筑的40米范围内有市政消火栓可以作为该建筑的室外消火栓使用;
2、对于居民的居住区,建筑的层数不大于3层、且居住的人数不超过500人时,可以不设置室外消火栓系统;
三、多层住宅室内消火栓的设置条件根据《建筑设计防火规范》的规定,对于住宅建筑,其高度小于等于21米的可以不设置室内消火栓系统,对于住宅建筑的高度在21~27米之间的住宅,设置湿式消火栓系统有困难时,可以采用干式消火栓,即只有消火栓竖管和消火栓接口,平时消火栓管网无水的系统。当发生火灾时,消防车到场后利用消防车向室内管网灌水进行灭火。
四、多层住宅灭火器的设置条件1、对于住宅建筑的灭火器配置规定,规范没有分多层和高层,它只是根据住宅的公共部位面积大小来确定是否配置灭火器以及配置什么类型灭火器和配置多少灭火器;
2、《建筑灭火器配置设计规范》规定,当住宅建筑的每层公共部位(如楼梯间、走道、连廊等)的建筑面积超过100平方米时,应在公共部位配置1具1A的手提式灭火器(一般是配置磷酸氨盐干粉灭火器);当公共部位的建筑面积每扩大100平方米时,应在住宅的公共部位增加配置1具1A的手提式灭火器。
我的回答就到这里了,如果确定你们的小区需要配置消火栓或灭火器,可以打96119进行举报投诉。
如有不妥之处请批评指正! -
独立奔跑qaz
你好,以前的老小区大都没有消防设施,经济条件好的社区可以加装,如果全体业主协商自愿凑钱安装也行。
-
洋葱宝宝Vivi
投诉维权!到消防大队及住建局投诉!
-
麻辣甜心kelly
建议你先了解一下消防规范再打,小区内不一定要有消防设施,尤其是老的小区。建筑设计防火规范规定,六层以上的商住楼、七层以上的住宅楼才要设室内消火栓,建筑层数不够就不用设,这个现行使用的规范是2006年出的。而室外消火栓只要150米内有就可以(小区外的也算)。灭火器是“宜”配置,也就是配不配都不违反规范。根据我所说的,如果确实是违反规范了,消防的是打电话96119,这个是消防违法举报投诉电话,不要打119,那是火警电话,不能随便打的。
至于安全监控系统,这个也不是强制的,没法投诉。你们可以组织小区管委会共同安装。
-
小百老师mbaren
小区内必须有消防通道、消防车道、消防救援(疏散)场地、人员密集场所及停车库均需按标准要配备灭火器材。
高层建筑在消防验收合格后应该都已经具备消防水泵、水箱、墙式消防栓。
-
随便说说的大嘴
按《建筑设计防火规范》(GB50016--2006)8.3.1第5条,超过7层的住宅应设置室内消火栓。
商品房如层高只有6层,按规范可不设消火栓。
如住宅超过7层,整栋楼均需设置消火栓,并非1到6层不设消火栓。
相关问题
- 建筑消防设施检测机构资质办理条件有哪些内容1个回答
- 双电源与消防备用电源区别1个回答
- 怎样取得消防工程安装资质?1个回答
- 消防设施未完善怎么处理5个回答
- 步梯楼需要消防设施吗3个回答
- 消防设施工程资质如何办理4个回答
- 修理小区消防设施需要什么资质4个回答
- 消防设施操作员中级理论考试多少道题4个回答