买灭火器需要有哪些规定
4人参与回答
-
我是苏沫沫陌
《消防法》16条2款要求所有单位,“按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材,设置消防安全标志,并定期组织检验、维修,确保完好有效。根据消防法规定,及国家标准《建筑灭火器配置设计规范(GBJ140-90)》中的标准:普通办公室属于轻度危险(最低一级)配置标准,即每20平米配置一个灭火器。如果一个办公室面积接近或小区20平米,至少应配置一个灭火器,如果大于20平米,则按每20平米一个灭火器的标准配置,超出部分不足20平米的,按20平米计算(不是很严格,超出几平米的算不算无所谓了)。
-
农夫果园园长
消防器材的配置标准
根据国家颁布的《建筑灭火器配置设计规范》的GB50240--2005中的规定,消防灭火器的配置标准分为火灾种的分类和灭火器的选择以及消防设施的设置。
1.火灾种的分类:火灾种的分类需要根据火灾现场里面的物质和易燃物的特性进行分类,比如说带电的火灾的火灾种可能是充电器等;
2.灭火器的选择:在选择灭火器的时候,应该考虑六个因素:
(1)配置灭火器的现场的容易发生的火灾的种类;
(2)配置灭火器的现场的发生火灾的危险程度大小;
(3)配置灭火器的现场的灭火器的性能和通用性如何;
(4)配置灭火器的现场的灭火器里面的灭火剂对现场物品是否有所损坏以及污损程度大小;
(5)配置灭火器的现场的灭火器的设置地点的温度和环境如何;
(6)配置灭火器的现场的能够使用灭火器的人员的体能如何和自我保护能力如何。
值得注意的是,如果在同一个灭火场所,如果现场的灭火器是不同类型的,应该采用灭火剂可以相容的灭火器。如果是火灾的类型不同的话,应该选择通用性的灭火器。
3.消防设施的设置
灭火器的配置必须是符合国家的GB50140里面的规定的,并且灭火器应该设置在人们可以一眼看到的明显的位置以及最方便取用的位置。如果灭火器设置的位置对人们的视线有干扰或者是障碍,应该在那个位置设置明显的或者是发光的标志,并且这个位置不能够影响到之后的疏散。手提式灭火器不应该放在距离地面超过1.5米的地方,并且灭火箱要进行一定的保护措施但是不能够锁上。
-
没屁咯愣嗓子v
1、消防队不卖灭火器;
2、买消防产品不需要证明;
3、灭火器大小不同,灭火剂不同,价钱有很多种。
-
豹JJ
在选择灭火器时应符合下列规定:
1、扑救A类火灾应选用水型、泡沫、干粉、卤代烷等灭火器;
2、扑救B类火灾应选用干粉、泡沫、卤代烷、二氧化碳等,扑救水溶性B类火灾不得选用化学泡沫灭火器;
3、扑救C类火灾应选用干粉、卤代烷、二氧化碳型灭火器;
4、扑救带电设备火灾应选用卤代烷、二氧化碳、干粉灭火器;
5、扑救A、B、C、类和带电设备火灾应选用干粉、卤代烷灭火器;
6、扑救D类火灾应选用专用干粉灭火器。
灭火器的种类和保护对象:
1、扑救文物档案应选用二氧化碳,四氯化碳,1211,二氟二溴甲烷,2402,1301,七氟丙烷,六氟丙烷;
2、扑救易燃液体应该选用干粉,二氧化碳,四氯化碳,1211,二氟二溴甲烷,1301,2402,七氟丙烷,六氟丙烷,抗溶泡沫;
3、扑救易燃气体应该选用干粉,二氧化碳,四氯化碳,1211,二氟二溴甲烷,1301,2402,七氟丙烷,六氟丙烷;
4、电气设备火灾应该选用干粉,二氧化碳,四氯化碳,1211,二氟二溴甲烷,1301,2402,七氟丙烷,六氟丙烷;
5、精密仪器火灾应该选用二氧化碳,四氯化碳,1211,二氟二溴甲烷,1301,2402,七氟丙烷,六氟丙烷。
扩展资料:
灭火器的报废年限灭火器从出厂日期算起,达到如下年限的,必须报废:
1、手提式二氧化碳灭火器----12年;
2、手提式化学泡沫灭火器----5年;
3、手提式酸碱灭火器----5年;
4、手提式清水灭火器----6年;
5、手提式干粉灭火器(贮气瓶式)----8年;
6、手提贮压式干粉灭火器----10年;
7、手提式 1211灭火器----10年;
8、推车式化学泡沫灭火器----8年;
9、推车式干粉灭火器(贮气瓶式)----10年;
10、推车贮压式干粉灭火器----12年;
11、推车式 1211灭火器----10年;
12、推车式二氧化碳灭火器----12年。
参考:
相关问题
- 干粉灭火器原理2个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答
- 手提式干粉灭火器的基本使用方法1个回答
- 消防知识油锅起火怎么办1个回答