气体灭火控制器怎么保养
7人参与回答
-
小靴子
不需要单独配24V,AC220V就可以了。
气体灭火控制盘可自行输出DC24V。
-
白羊拥抱青春
气体灭火控制器应设故障指示灯,该故障指示灯在有故障存在时应点亮。当发生下列故障时,气体灭火控制器应在100s内发出相应的故障声、光信号,故障声信号应能手动消除,再有故障信号输入时,应能再启动;故障光信号应保持至故障排除。气体灭火控制器与声光警报器之间的连接线断路、短路和影响功能的接地。气体灭火控制器与驱动部件、现场启动和停止按键(按钮)等之间的连接线断路、 短路和影响功能的接地。给备用电源充电的充电器与备用电源间连接线的断路、短路。备用电源与其负载间连接线的断路、短路。主电源欠电压。其中1】、2】项故障应指示出部位,3】、4】、5】项故障应指示出类型。气体灭火控制器的故障信号在故障排除后,可以自动或手动复位。手动复位后, 气体灭火控制器应在100s内重新显示存在的故障。
-
大弄南柯梦
气体灭火控制器应具有主电源和备用电源转换装置。当主电源断电时,能自动转换到备用电源;主电源恢复时,能自动转换到主电源;主、备电源的工作状态应有指示,主电源应有过电流保护措施。主、备电源的转换不应使气体灭火控制器误动作。备用电源的电池容量应保证气体灭火控制器正常监视状态下连续工作8h后,在启动状态下连续工作30min。当交流供电电压变动幅度在额定电压(220V】的110%和85%范围内,频率偏差不超过标准频率(50Hz】的±1%时,气体灭火控制器应能正常工作。
-
轻纱云水
那要看你两台控制器能不能进行通讯,如果是同一品牌产品,而且都留有485接口进行联网的话,就可以,但编程的时候要注意编辑跨主机间的逻辑关系,具体要视你用的主机型号和系统设计决定。
如果不是同一品牌或不能直接联网,一般气体灭火控制盘要和火灾报警控制器互相交换的信号有:
一级报警监视信号
二级报警监视信号
压力开关监视信号
警铃动作控制信号
声光报警控制信号
这样在火灾报警控制盘上就可以显示主要的气体盘的信号了。
-
谎颈刈
在延时时间内而发现有异常情况,不需启动灭火系统进行灭火时,可按下手动控制盒或气体灭火控制器的紧急停止按钮,即可阻止控制器灭火指令的发出。
-
圆圈圈大人
你这样、加个继电器 ,控制继电器启动,然后在继电器的常开点上消防电源就可以了
-
今世味耐人寻味
首先在气体盘上进行消音, 气灭盘上一般会显示哪里的故障信号, 根据气体盘报警信号进行维修, 维修前首先做如下动作: 第一,先在自动报警主机上对气体盘进行隔离; 第二,拆掉气体盘与气瓶电磁阀的连接线; 维修完成后,将所有线路连接好,对气体盘进行重启并复位。 最后在自动报警主机上解除隔离。
相关问题
- 自动喷水灭火系统设置场所1个回答
- 干粉灭火器原理2个回答
- 高压细水雾灭火系统0个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答