七氟丙烷灭火药剂套什么定额

2022-06-06 13:11:52 297人阅读
七氟丙烷灭火药剂套什么定额

5人参与回答

  • 飙歌倍儿爽

    七氟丙烷灭火系统有用量是按立方来算的哦,机房的灭火浓度一般是按8%的。如果是3米高左右的话用3个150L的柜式的就可以了,主要是看你这个机房的体积有多大!

  • 荷叶听雨人

    根据气体灭火设计规范GB50370-2010配电间计算系数按照0.734计算也就是1000*0.734=734kg采用150瓶组5套,190*0.734=139.5kg,采用90瓶组2套,泄压口的面积与钢瓶数量、单瓶装药量、单瓶残余量、灭火浓度有关可参照规范公式得出,分别为0.227m2、0.092m2

  • 奖泻峭

    你好,目前七氟丙烷灭火系统主要有2.5(一级)、4.2(二级)和5.6MPa(三级)三种压力规格的,每种的最大充装量不一样。国标里面明确标示:1一级增压储存容器,不应大于1120kg/m3;2二级增压焊接结构储存容器,不应大于950kg/m3;3二级增压无缝结构储存容器,不应大于1120kg/m3;4三级增压储存容器,不应大于1080kg/m3。一般常用的一级的,充装率很少大于1的。另,目前国内还没有见过4L规格的七氟丙烷灭火剂储存瓶组。希望对你有帮助。重庆九霄科技

  • 麦家幽幽

    我做过两年的设计,一般七氟丙烷的气瓶90L、120L两种是最常见的了,充装上限是根据GB50370-2005气体灭火设计规范对不同确定的:

    3.3.10七氟丙烷单位容积的充装量应符合下列规定:

    1、一级增压储存容器,不应大于 1120kg/m ;

    2、二级增压焊接结构储存容器,不应大于 950kg/m ;

    3、二级增压无缝结构储存容器,不应大于 1120kg/m ;

    4、三级增压储存容器,不应大于 1080kg/m 。

    实际上这是充装的上限,但是一般设计时需要考虑充装后系统压力需要满足规范要求。所以充装药剂不能过高。(钢瓶含七氟丙烷+N2,其中七氟丙烷是用于灭火,N2是系统的推动力,如果七氟丙烷充的多,那么氮气就充的少,气体灭火时压力就下降的快,无法达到喷头最低压力要求。)因此一般90L钢瓶充装70~75KG药剂。120L钢瓶充装90~105KG药剂.。就可以满足设计要求了。具体的需要设计师进行计算后才能确定,我只是说一下影响因素和原理,希望对你有帮助,仅供参考,呵呵。

  • 二木住子大本营

    七氟丙烷灭火系统控制装置调试也就是消防自动报警系统调试。毕竟控制系统由消防自动报警系统完成。保护区小的控制系统调试一般取200点以下,如果消防报警系统调试已经取过,不能再取。 气体灭火模拟喷气调试采用08定额7-247到7-252定额。根据钢瓶的容积调试。单位是每瓶。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听