幼儿园都需要什么消防设施

2021-01-29 12:22:22 176人阅读
幼儿园都需要什么消防设施

4人参与回答

  • 一悟诸相

    幼儿园儿童活动场所不应设置在地下或半地下;当采用一、二级耐火等级的建筑时,不应超过3层;采用三级耐火等级的建筑时,不应超过2层;采用四级耐火等级的建筑时,应为单层;确需设置在其他民用建筑内时,应符合下列规定:1设置在一、二级耐火等级的建筑内时,应布置在首层、二层或三层;2设置在三级耐火等级的建筑内时,应布置在首层或二层;3设置在四级耐火等级的建筑内时,应布置在首层;4设置在高层建筑内时,应设置独立的安全出口和疏散楼梯;附设在建筑内的幼儿园儿童活动场所,应采用耐火极限不低于2小时的防火隔墙和1小时的楼板与其他场所或部位分隔,墙上必须设置的门、窗应采用乙级防火门、窗。大、中型幼儿园,总建筑面积大于500平的老年人建筑应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统大、中型幼儿园的儿童用房等场所,老年人建筑,任一层建筑面积大于1500平或总面积大于3000平的疗养院的病房楼、旅馆建筑和其他儿童活动场所,不少于200床位的医院门诊楼、病房楼和手术部等应设置火灾自动报警系统。幼儿园的儿童用房和活动场所设置在木结构建筑内时,应布置在首层或二层。幼儿园房间直通疏散走道的疏散门至最近安全出口的直线距离:位于两个安全出口之间的疏散门不少于15米;位于袋形走道两侧或尽端的疏散门不少于10米。

  • 上官紫苓

    必须?置泵房,因幼儿园,儿童多,儿童是祖国的花朵,也是我国的未来。一日发生火灾就要用水扑灭,必须装消防栓,防止火灾事故的发生。

  • 袁宝妈妈爱袁宝

    幼儿园办学条件与教学设施要求:

    1、幼儿园应设置在安全、无污染、无噪音的区域内;场地消防安全须经当地消防部门出具安全验收合格证明。占地在面积不得少于2亩。

    2、幼儿园内部建筑布局合理,户外大型体育活动器械摆放得当;园舍建筑富有童情趣,符合儿童的年龄特点。

    3、户外公用活动场地面积幼儿人均面积不少于3平方米,园绿化面积不得少于户外公用活动场地积的30%。

    4、幼儿园应每班设有专门的活动室,幼儿人均面积不少于1.5平方米。城市、县城幼儿园应有多功能活动室、教师办公室、会议室、值班室、财务室、保健室、隔离室、资料室、盥洗室、水冲式儿童厕所等辅助设施。农村幼儿园应有专用的教师办公室、儿童厕所等基本的辅助设施,三个班以上的幼儿园应设独立的保健室,全日制幼儿园应有寝室(可与活动室兼用,总面积应不低于活动室与寝室面积之和的80%)、厨房,寄宿制幼儿园须设独立的寝室、隔离室、浴室、厨房。所有房舍安全、适用。

    5、按原国家教委规定的教玩具配备目录配齐教玩具。

    6、有饮水、洗手设备(城市、县城应有流水洗手设备)和防暑降温、防寒取暖设备。幼儿园桌椅应符合幼儿身高。

    7、教师有办公桌和必备的办用品。供教师使用的幼教专业杂志和各种幼教专业图书、资料,城市、县城幼儿园分别不少于6种和15册,农村幼儿园分别不少于4种和8册,幼儿读物生均不少于4册以上。

    8、厨房有必要的饮用机械、防蝇、防尘及消毒设备。幼儿餐具数量充足。

    9、幼儿园应配备必要的卫生消毒用具以及治疗一般外伤和常见病的药品。城市、县城及具备3个班以上规模的农村幼儿园,保健室应配备儿童磅秤、视力表、体温计、诊视床等必要的医疗机械和用具。

  • 谁比谁心动肿

    这个根据规范要求的是需要设置消火栓系统、应急照明和灭火器的,不超过500平米的可以不设置自动报警系统和自动喷淋系统的。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。