发电机着火可用什么灭火
9人参与回答
-
路上假的帮里
因为题主断句错了。该句“此方法”指的是通过降低温度到燃点以下灭火的方法,这种方法可以使用二氧化碳,但不一定,比如倒水也属于这种方法。至于二氧化碳,可以用来扑灭图书,档案,贵重设备,精密仪器、600伏以下电气设备及油类的初起火灾;适用于扑救B类火灾,(如煤油、柴油、原油,甲醇、乙醇、沥青、石蜡等火灾);扑救C类火灾(如煤气、天然气、甲烷、乙烷、丙烷、氢气等火灾);扑救E类火灾(物体带电燃烧的火灾)。不能用来扑灭活泼金属起火。
-
陈小鱼Azuka
普通配电房用干粉灭火器、二氧化碳灭火器,但尽量少用干粉的,因为干粉以后会导致线路短路或者设备动作失灵,以二氧化碳为先。高端贵重设备的配电房用二氧化碳灭火器。封闭式高端贵重设备的配电房用1301等等卤化物气体灭火(此类灭火系统要配备人员疏散警报,因为人在里面会窒息),二氧化碳灭火器备用。
-
吃不胖的薛薛
沙子是可以用的,但是如果用沙子来灭火的话活倒是给你灭了,但是沙子不好清理,干粉灭火也是可以用的吧。但是不能用泡沫灭火器,因为泡沫灭火器会导电。发电机一般150MW以下用氢冷和空冷,150MW以上用水冷水冷是单独的回路,它没有直接跟绕组或者铁芯接触,而是水在管道走,绕组或者铁心在外达到冷却的效果。沙子那么细,如果把沙子倒进去清除很麻烦的,而且不能保证能彻底清除呀。造成灭火后的工作麻烦。如果你要用氮气来冷却那就和空冷没什么区别的,因为我们空气氮气占空气总量的78.12%,达不到冷却效果,用液氮成本太高了。
-
冷夜轻羽
华力机电答:将设备电源切断,拉闸断电,使用干粉、二氧化碳等灭火器灭火。电气设备工作安全防火注意事项:安装电气设备时要考虑环境要求,不允许安装在在可燃结构中。电气设备的电源线路应采用绝缘线,发现破损就更换。使用电气设备时要先对其进行检查,如电源。在使用过程中如发现电气设备有冒烟、打火现象时应当即断电。找专业人员检修过后确认没故障时再使用。电气设备周边一定距离内不得有可燃物存在。使用电气设备时,一定要有人在,如果要外出请断电。
-
建筑资质咨询网
可使用二氧化碳、四氯化碳、1211灭火器、干粉灭火器。1、 应先切断电源再灭火。如果不能迅速切断电源,立马用上述灭火器。2、电气火灾绝对不能使用酸碱或泡沫灭火器,因其药液有导电性,会导致触电。这种药液会强烈腐蚀电器设备,且事后不易清除。3、使用时,必须要保持足够的安全距离,对10kv及以下的设备,该距离不应小于40cm。
-
草丛里犯了错
气体灭火系统的优点在于最大化保护电气设备的着火损失,气体灭火剂在灭火过程中,不会损害到电气设备原有内部结构工作。汇建消防从事气体灭火系统领域,根据气体灭火系统灭火特性,可以视发电机房空间大少选用管网型七氟丙烷灭火装置或者是柜式七氟丙烷灭火装置;发电机房空间大,可以选用管网型七氟丙烷灭火装置;发电机房空间少,应选用柜式七氟丙烷灭火装置。
-
师小绿
简要补充下1.小机房对于温度的监控可以买个温度湿度监控的设备,这种设备连接市电,也可以简单的告知停电,系统自动发短信,只要几千块钱,性价比颇高。 2.不管如何监控,完备的机房,必要的灭火设备还是必须的,目前比较常用的是七氯丙烷自动灭火系统,发现火情,自动喷射,自动灭火。这个是真正避免损失的最后一道防线。3.另外就是要把备份的数据异地存放,所谓异地,可能是不同城市,不同地区,也可以是不同建筑,甚至不同楼层,总之尽量放在不同的物理地点。避免极端情况下无数据可恢复。
-
蓝精玲ALING
通常依据《建筑设计防火规范》即可,如果所在建筑是高层,则适用《高层民用建筑设计防火规范》。一般采用独立防火分隔,单独划分防火分区;应单独设置储油间,储油量不超过8小时需要量,采取防泄、露油措施,油箱应由通气管【室外】;设置火灾报警装置;设置灭火设施:如气体、泡沫、水喷雾等自动灭火设施【灭油火】。等等,相关内容很多,建议你详细查阅规范。
-
天渊tw
首先祥泰电气提示带电火灾不能用水来扑救,应当用卤代烷、二氧化碳、干粉灭火器扑救。卤代烷灭火剂分子中的卤素原子通常为氟、氯及溴原子,灭火效率高,能在几秒钟甚至更短的时间内将火焰扑灭;二氧化碳灭火器主要用于扑救贵重设备、档案资料、仪器仪表、600伏以下电气设备及油类的初起火灾,在室外使用应选择上风方向喷射,在室内窄小空间使用后应迅速离开;干粉灭火器是利用二氧化碳气体或氮气气体作动力将筒内的干粉喷出灭火,主要用于扑救石油、有机溶剂等易燃液体、可燃气体和电气设备的初起火灾。