如何检测消防管道的漏水点

2022-06-06 13:03:02 413人阅读
如何检测消防管道的漏水点

3人参与回答

  • 堂俅擞

    1.如果没有回填,用气体检测法非常准确。

    2.一般来说检漏仪(听漏仪)也会很准确的,

  • 最爱大肥猫

    1、检查喷头有无损伤,尤其是溅水盘是否有弯曲变形。如有,则可能施工中有损伤,时间一久,玻璃球不甚水压。否,看下条;

    2、检查喷头周边是否有高温电气设置,如白炽灯。如有,则有可能是高温设置持续发热引爆玻璃球。否,看下条;

    3、检查消防主机记录,查清水流指示器、压力开关动作前,是否启动了喷淋泵。动作后启泵是正常的联动,动作前启泵则会因为导致管网压力过大,出现管网及喷头爆裂。

    4、检查监控录像,看是否为人为损坏;

    5、以上皆无法判断,把同品牌同型号喷头送检,看是否为厂家质量问题。

    喷头洒水在消防主机上会有火灾报警信息,物业单位或业主如及时处置,造成的损失不会大,此等损失可以很快协商解决。如果造成的损失大,则主要是因为报警后,物业单位或业主处置不当或不及时,则需负主要责任。

  • 晴曦魅苑板

    这个一般是当地水务部门有的,整套地下检测漏水仪器需要40万左右的,一般地方配置不起。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听