    甜品店沿街门脸,这个描述不太清楚是住宅带商业服务网点还是综合商场铺面,或者是其他什么,取高不取低,我们当其为中危险等级。火灾种类按固体物质火灾,即A类火灾。计算单元面积为135平方米,单位灭火级别最大保护面积按75平方米/A,修正系数保守些取1,则计算单元的最小需配级别为2A。手提式灭火器最大保护距离为20m,不知题主甜品店的构造,若按设置点为一处记,则这个设置点的最小需配灭火级别为2A,A类火灾中危险级查表得单具灭火器的最小配置灭火级别为2A,计算得设置1具即可,但一个计算单元内配置的灭火器数量不得少于2具。综上所述,设置MF/ABC3(3Kg)的灭火器2具即可。

  • 火销蚁

    灭火器的铭牌贴纸上是注明规格型号的,请你在查看时注意下即可清楚的知道。

  • 聪晨先

    手提式干粉灭火器:型号MFZ/ABC1 1公斤干粉灭火器最小灭火器一种,一般家用小型汽车及消防应急箱必配。

  • 静静木子刘

    一、计算方法:

    1、确定配置场所的火灾种类和危险级别,你这里已经有设定为A类,中危险级场所;

    2、A类固体物质火灾,其保护场所的单具灭火器最小配置级别为2A,单瓶保护面积75平米,最大保护距离为20米;

    3、根据第10.6.0.1条规定灭火器配置场所的危险等级和火灾种类均相同的相邻场所,可将一个楼层或一个防火分区作为一个计算单元,你这里也有设定为一个防火分区;

    4、修正系数确认,你这里设定为1;

    5、计算单元最小需配灭火级别为:保护面积除单位灭火级别最大保护面积乘修正系数=2313.60/75×1=30.848,有余取大整数为31;

    6、根据该层房间布局和灭火器最大保护距离确定灭火器设置点数量,因为不知道楼层平面布局所以我没办法确定应该有几个设置点,按60*40长方形布局,中间一条走廊来计算,至少需要4个设置点.

    7、计算每个设置点灭火级别,31/4=7.75;

    8、每种灭火器的灭火级别是不一样的,可在灭火器标签左下查到,按一般3公斤或4公斤ABC干粉灭火器计算,单个灭火器灭火级别为2A计算,可得每个设置点应配置数量7.75/2=3.875有余取整应为4;

  • 梦离次去

    1公斤干粉灭火器,2公斤干粉灭火器,3公斤干粉灭火器,4公斤干粉灭火器,5公斤干粉灭火器,8公斤干粉灭火器