3人参与回答

  • 恶魔之魂X

    您好!一般多层住宅小区不需要建消防水池,但建筑设计防火规范(GBJ16-87)(修订本)有具体的条款规定。第8.3.3条具有下列情况之一者应设消防水池:一、当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管道、进水管或天然水源不能满足室内外消防用水量;二、市政给水管道为枝状或只有一条进水管,且消防用水量之和超过25L/S。如有疑问,欢迎提问!

  • 迷瓷小女子

    按照《建筑设计防火规范》的规定,七层以上的住宅建筑才需要设置消火栓系统。六层的住宅可以不设置消火栓。 按照《建筑灭火器配置设计规范》6.1.3条的规定,当住宅楼每层的公共部位建筑面积超过100平方米时,需要配置一具1A(2公斤干粉灭火器)灭火器,每增加100平方米,增配1A是的灭火器。 但是6层的多层住宅一般公共面积很少不会超过100平方米,所以一般不需要配置灭火器。 虽然规范没有要求配置灭火器,但是为了安全考虑还是应该配置一定数量的灭火器以备万一。

  • 爱祥爱家

    7.3.1 下列建筑应设置消防电梯:
    1 建筑高度大于 33m 的住宅建筑;
    2 一类高层公共建筑和建筑高度大于 32m 的二类高层公共建筑、5 层及以上且总建筑面积大于 3000m?(包括设置在其他建筑内五层及以上楼层)的老年人照料设施;
    3 设置消防电梯的建筑的地下或半地下室,埋深大于 10m 且总建筑面积大于3000m? 的其他地下或半地下建筑(室)。
    7.3.2 消防电梯应分别设置在不同防火分区内,且每个防火分区不应少于1台。7.3.3 建筑高度大于32m且设置电梯的高层厂房(仓库),每个防火分区内宜设置1台消防电梯,但符合下列条件的建筑可不设置消防电梯:1 建筑高度大于32m且设置电梯,任一层工作平台上的人数不超过2人的高层塔架;2 局部建筑高度大于32m,且局部高出部分的每层建筑面积不大于50m?的丁、戊类厂房。7.3.4 符合消防电梯要求的客梯或货梯可兼作消防电梯。