哪些场所必须设置灭火器
7人参与回答
-
灿儿Angel
写字楼、工厂、酒店、学校,公共场所。
公共场所灭火器的设置位置除按《建筑灭火器配置设计规范》要求多点集中配置外,对通道窄、通道上人员密度大的综合商场,还应要求在通道上挂放灭火器、通道上2具灭火器的距离应根据通道密集程度和设置方式来确定。
例如单排设置时。其间距不大于5m,双排交又设置时,每一排的,7具灭火器的距离不大于10m。对各类餐厅的厨房,必须配置灭火器,炉灶2个以上的按每个炉灶灭火级别不低于8A,总数不少于2具的数量配置,这样才能保证灭火器的及时取用和重点保护。
扩展资料:
注意事项:
1、不要将灭火器的盖与底对着人体, 防止盖、底弹出伤人。
2、不要与水同时喷射在一起,以免影响灭火效果。
3、手提式干粉灭火器不需要颠倒过来使用,但如在使用前将筒体上下颠动几次使干粉松动,喷射效果会更好。
4、干粉喷射没有集中的射流,喷出后容易散开,所以喷射时,操作人员应站在火源的上风方向。
5、干粉灭火器不能从上面对着火焰喷射,而应对着火焰的根部平射,由近及远向前平推,左右横扫,不让火焰窜回。
参考:
参考:
-
晕注册个的名
气体灭火系统的一些典型场所在国家标准《建筑设计防火规范》GBJ16-87和《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95中对应设气体灭火系统的一些典型场所做出了决定,如:(1)大、中型电子计算机房;(2)大、中型通讯机房或电视发射塔微波室;(3)贵重设备室;(4)文物资料珍藏库;(5)大、中型图书馆和档案库;(6)发电机房、油浸变压器室、变电室、电缆隧道或电缆夹层等电气危险场所。
-
神一样的猪哥
放置灭火器要注意以下几点:1选择容易起火的地方2,要放置于火源处离出口较近的一边,不能放在死脚里,这样一旦起火,虽然能及时灭火,但是人被火困住了3要选择温度相对低的地方,4不要把灭火器放置的太高,5选择灭火器也很有讲究,图书馆就不能用泡沫灭火器,要用二氧化碳的。可以保证书籍不被损坏。6要让所方地方的人都熟悉一下灭火器,最好要都会操作。
-
记忆叶散
根据场地不同,配置的灭火器种类也不同,还有就是配备灭火器应该要注意几点,首先,灭火器应该放在明显一眼就能看到的位置,如果有障碍物遮挡了,应该在瓶身上贴一张反光标志,易于查找,然后如果是消防柜,不易过高,也不能上锁。
-
虚怀若谷lawes
灭火器的配置1.灭火器设置的一般要求1)灭火器应设置在位置明显和便于取用的地点,且不得影响安全疏散。2)对有视线障碍的灭火器设置点,应设置指示其位置的发光标志。3)灭火器的摆放应稳固,其铭牌应朝外。手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上,其顶部离地面高度不应大于1.50m;底部离地面高度不宜小于0.08m。灭火器箱不得上锁。4)灭火器不宜设置在潮湿或强腐蚀性的地点。当必须设置时,应有相应的保护措施。灭火器设置在室外时,应有相应的保护措施。5)灭火器不得设置在超出其使用温度范围的地点。2.灭火器的基本配置一般要求1)一个计算单元内配置的灭火器数量不得少于2具。2)每个设置点的灭火器数量不宜多于5具。3)当住宅楼每层公共部位建筑面积超过100m^2时,应配置1具1A的手提式灭火器;每增加100m^2,增配1具1A的手提式灭火器。4)同一配置单元配置的不同类型灭火器,其灭火剂类型不属于不相容的灭火剂。5)配置单元内的灭火器类型、规格、灭火级别和配置数量符合消防设计审核、备案检查合格的消防设计文件要求。6)灭火器类型与其场所的火灾种类相匹配。7)经计算,其配置单元内灭火器铭牌上的规格、灭火级别和配置数量符合国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB50140的规定。3.灭火器的选择应考虑下列因素:1)灭火器配置场所的火灾种类。2)灭火器配置场所的危险等级。3)灭火器的灭火效能和通用性。4)灭火剂对保护物品的污损程度。5)灭火器设置点的环境温度。6)使用灭火器人员的体能。4.灭火器配置设计的计算单元划分1)当一个楼层或一个水平防火分区内各场所的危险等级和火灾种类相同时,可将其作为一个计算单元。2)当一个楼层或一个水平防火分区内各场所的危险等级和火灾种类不相同时,应将其分别作为不同的计算单元。3)同一计算单元不得跨越防火分区和楼层。5.灭火器最大保护距离1)设置在A类火灾场所的灭火器,其最大保护距离应符合下表的规定。危险等级手提式灭火器推车式灭火器严重危险级1530中危险级2040轻危险级25502)设置在B、C类火灾场所的灭火器,其最大保护距离应符合下表的规定。危险等级手提式灭火器推车式灭火器严重危险级918中危险级1224轻危险级15303)D类火灾场所的灭火器,其最大保护距离应根据具体情况研究确定。4)E类火灾场所的灭火器,其最大保护距离不应低于该场所内A类或B类火灾的规定。6.灭火器的最低配置基准1)A类火灾场所灭火器的最低配置基准危险等级严重危险级中危险级轻危险级单具灭火器最小配置级别3A2A1A单位灭火级别最大保护面积(m^2/A)50751002)B、C类火灾场所灭火器的最低配置基准危险等级严重危险级中危险级轻危险级单具灭火器最小配置级别89B55B21B单位灭火级别最大保护面积(m^2/A)0.51.01.57.灭火器配置设计计算1)在确定了计算单元的保护面积后,应根据公式下列计算该单元应配置的灭火器的最小灭火级别:Q=KUS式中Q:计算单元的最小需配灭火级别(A或B)。S:计算单元的保护面积(m^2)。U:A类或B类火灾场所单位灭火级别最大保护面积(m^2/A或m^2/B】aK:修正系数。修正系数值按下表的规定取值:计算单元K未设室内消火栓系统和灭火系统1.0设有室内消火栓系统0.9设有灭火系统0.7设有室内消火栓系统和灭火系统0.5可燃物露天堆场、甲、乙、丙类液体储罐区、可燃气体储罐区0.32)歌舞娱乐放映游艺场所、网吧、商场、寺庙以及地下场所等的计算单元的最小需配灭火级别应按下式计算:Q=l.3KUS3)计算单元中每个灭火器设置点的最小需配灭火级别应按下式计算:Qe=NQ式中Qe:计算单元中每个灭火器设置点的最小需配灭火级别(A或B)。N:计算单元中的灭火器设置,点数(个)。8.灭火器配置设计计算的程序1)确定各灭火器配置场所的火灾种类和危险等级。2)划分计算单元,计算各计算单元的保护面积。3)计算各计算单元的最小需配灭火级别。4)确定各计算单元中的灭火器设置点的位置和数量。5)计算每个灭火器设置点的最小需配灭火级别。6)确定每个设置点灭火器的类型、规格与数量。7)确定每具灭火器的设置方式和要求。8)在工程设计图上用灭火器图例和文字标明灭火器的型号、数量与设置位置。灭火器安装设置1.灭火器箱的安装1)灭火器箱不得被遮挡、上锁或者拴系。2)灭火器箱箱门开启方便灵活,开启后不得阻挡人员安全疏散。开门型灭火器箱的箱门开启角度不得小于175°,翻盖型灭火器箱的翻盖开启角度不得小于100°。3)嵌墙式灭火器箱的安装高度,按照手提式灭火器顶部与地面距离不大于1.50m,底部与地面距离不小于0.08m的要求确定。2.灭火器挂钩、托架等附件安装1)挂钩、托架安装后,能够承受5倍的手提式灭火器(当5倍的手提式灭火器质量小于45kg时,按45kg计)的静载荷,承载5min后,不出现松动、脱落、断裂和明显变形等现象。2)挂钩、托架按照下列要求安装:①保证可用徒手的方式便捷地取用设置在挂钩、托架上的手提式灭火器。②2具及2具以上手提式灭火器相邻设置在挂钩、托架上时,可任取其中1具。3)设有夹持带的挂钩、托架,夹持带的开启方式可从正面看到。当夹持带打开时,灭火器不得坠落。4)挂钩、托架的安装高度满足手提式灭火器顶部与地面距离不大于1.50m,底部与地面距离不小于0.08m的要求。3.推车式灭火器的设置推车式灭火器设置在平坦的场地上,不得设置在台阶、坡道等地方,其设置按照消防设计文件和安装说明实施。在没有外力作用下,推车式灭火器不得自行滑动,推车式灭火器的设置和防止自行滑动的固定措施等均不得影响其操作使用和正常行驶移动。
-
铎哥happy
1、凡是有可燃物的场所均应配置灭火器。
2、《建筑灭火器配置设计规范》(GB 50140-2005)中第2.1.1条规定:“ 存在可燃的气体、液体、固体等物质,需要配置灭火器的场所。”
3、卫生间一般存在电气、手纸、塑料、木板等可燃物,当然需要配置灭火器,但不一定需要将灭火器放置在卫生间,可以放置在卫生间附近。
4、卫生间应当属于轻火灾危险级的场所。
-
幽冥天尊府
灭火器的摆放位置有以下要求:
一、灭火器应设置在明显和便于取用的地点,且不得影响安全疏散。
二、灭火器应设置稳固,其铭牌必须朝外。
三、手提式灭火器宜设置在挂钩、托架上或灭火器箱内,其顶部离地面高度应小于1.5m,底部离地面高度不宜小于0.15m。
四、灭火器不应设置在潮湿或强腐蚀性的地点,如必须设置时,应有相应的保护措施。设置在室外的灭火器,应有保护措施。
五、灭火器不得设置在超出其使用温度范围的地点。
相关问题
- 干粉灭火器原理2个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答
- 手提式干粉灭火器的基本使用方法1个回答
- 消防知识油锅起火怎么办1个回答