建筑防火隔墙有哪些

2022-06-06 12:37:08 276人阅读
建筑防火隔墙有哪些

5人参与回答

  • 心diana静

    防火隔墙材料:镁晶板其优点:A级防火、轻质、功效高、干作业、防霉防腐,在安装防火隔墙时与轻钢龙骨岩棉搭配使用。

  • 单飞耳扣

    防火墙与防火隔墙不一样,区别如下:

    防火墙:防火墙直接砌在汽车库、修车库的基础或钢筋混凝土的框架上。

    防火隔墙:防火隔墙砌筑在不燃烧体地面或钢筋混凝土梁上。

    防火墙、防火隔墙均应砌至梁、板的底部。

  • 爱吃阳春面书生

    防火玻璃隔断顾名思义就是用防火玻璃完全划分空间的隔断,实现空间分隔的功能。 玻璃隔断又叫高隔墙,高隔间,高隔断,隔断,成品隔断,铝合金隔断,高屏风,玻璃隔墙,办公隔断,办公玻璃,办公隔墙等。也有人也叫屏风,而高隔间是在中国南方的叫法。 玻璃隔断是一种到顶的,可完全划分空间的隔断。玻璃隔断能实现传统的空间分隔的功能,而且他在采光、隔音、防火、环保、易安装、可重复利用、可批量生产等特点上明显优于传统隔墙。

  • 大名鼎鼎toy

    防火隔断措施主要有:

    1.空气中含有易燃、易爆物质的房间,其送、排风系统应采用相应的防爆型通风设备。当送风机设在单独隔开的通风机房内且送风干管上设有止回阀时,可采用普通型通风设备,其空气不应循环使用。

    2.通风、空气调节系统,横向应按每个防火分区设置,竖向不宜超过五层,当排风管道设有防止回流设施且各层设有自动喷水灭火系统时,其进风和排风管道可不受此限制。垂直风管应设在管道井内。

    3.防火阀的动作温度宜为70℃。

  • 敬关ya

    1.厂房内的丙类液体中间储罐应设置在单独房间内,其容量不应大于5m?。设置中间储罐的房间,应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙和1.50h的楼板与其他部位分隔,房间门应采用甲级防火门。

    2.有爆炸危险的甲,乙类厂房的分控制室宜独立设置,当贴邻外墙设置时,应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙与其他部位分隔。

    3.总建筑面积大于20000m^2的地下或半地下商店,应采用无门、窗、洞口的防火墙、耐火极限不低于2.00h的楼板分隔为多个建筑面积不大于20000m^2的区域。相邻区域确需局部连通时,应采用下沉式广场等室外开敞空间、防火隔间、避难走道、防烟楼梯间等方式进行连通,当采用防火隔间时,防火隔间的墙应为耐火极限不低于3.00h的防火隔墙,

    4.布置在民用建筑内的柴油发电机房,机房内设置储油间时,其总储存量不应大于1m?,储油间应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙与发电机间分隔;确需在防火隔墙上开门时,应设置甲级防火门。

    5.避难层可兼作设备层。设备管道宜集中布置,其中的易燃、可燃液体或气体管道应集中布置,设备管道区应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙与避难区分隔。

    6.剧场等建筑的舞台与观众厅之间的隔墙应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙。

    7.避难走道防火隔墙的耐火极限不应低于3.00h,楼板的耐火极限不应低于1.50h。

    8.具备连续清灰功能,或具有定期清灰功能且风量不大于15000m?/h、集尘斗的储尘量小于60kg的干式除尘器和过滤器,可布置在厂房内的单独房间内,但应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙和1.50h的楼板与其他部位分隔。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听