怎么解读建筑防火规范
3人参与回答
-
兰景梦
按照我国国家标准《建筑设计防火规范》,建筑物的耐火等级分为四级。建筑物的耐火等级是由建筑构件(梁、柱、楼板、墙等)的燃烧性能和耐火极限决定的。一般说来:(1)一级耐火等级建筑是钢筋混凝土结构或砖墙与钢筋混凝土结构组成的混合结构;(2)二级耐火等级建筑是钢结构屋架、钢筋混凝土柱或砖墙组成的混合结构;(3)三级耐火等级建筑物是木屋顶和砖墙组成的砖木结构;(4)四级耐火等级是木屋顶、难燃烧体墙壁组成的可燃结构。扩展资料:建筑物应根据其耐火等级来选定构件材料和构造方式。如一级耐火等级的承重墙、柱须为耐火极限3小时的非燃烧体(如用砖或混凝土作成180毫米厚的墙或300×300毫米的柱),梁须为耐火极限2小时的非燃烧体,其钢筋保护层须厚30毫米以上。设计时须保证主体结构的耐火稳定性,以赢得足够的疏散时间,并使建筑物在火灾过后易于修复。隔墙和吊顶等应具有必要的耐火性能,内部装修和家具陈设应力求使用不燃或难燃材料,如采用经过防火处理的吊顶材料和地毯、窗帘等,以减少火灾发生和控制火势蔓延。
-
怒波波波波仔
“首层外门最小净宽不小于1.2m”的这个规定是综合考虑4层及以下厂房的疏散要求,加上3.7.2条的规定,也就是说:厂房首层最少有2个1.2m或以上的门。至于多开的门,当然是多多亦善!
你的情况若是4个楼梯对应的门都不小于1.2m,则已经符合以上要求。
建筑疏散口大小除强制要求的几个固定指标外,主要是根据厂房内人员数量确定的。即表3.7.5.
若第4层厂房有工作人员1000人,则门净宽要10m,分4个门的话,每个门2.5m,那么首层也是要2.5m4个门。当然也可以设置5个6个之类的。你也可以最少用1.2m的门开9个,再增加一些别的规格的门。门越多,疏散效果越好。这个规格大小不在强制要求的10米门宽范围内。
所以,你的新开门属于多增加出口,在原门已满足强条的前提下,你新开的门大小完全无所谓,而且一般的门也不会小于0.9。
增加防火分割是有利于防火的,每个防火分区2个门的规定在3.7.2条中是有例外的。你可以看看是否满足。且在4个楼梯门符合上层厂房的前提下,多增加的防火分区应视为独立分区,按独立分区的人数计算门宽,如有个70方的有2人工作的区域,开一个0.9m的门完全符合疏散要求。
-
鲁西西CQQ
建筑设计防火规范对入户门内开还是外开有规定的,所有防火门都是从外开的。原因:防火门是指在发生火灾时能隔断火的门。它在满足防火特殊要求的同时,同样兼具一般门的使用功能,即平时供人们通行,火灾发生时能及时关闭,将火、烟限制在一个有限的区域内,以有效阻止火灾的蔓延。
相关问题
- 建筑防火分类是什么3个回答
- 建筑防火等级如何确定6个回答
- 建筑防火分区指的是什么5个回答
- 建筑防火措施的专业分工有哪些4个回答
- 建筑防火的多功能厅指什么3个回答
- 建筑防火等级如何划分标准8个回答
- 建筑防火规定哪些场所设置排烟设施5个回答
- 建筑防火规范版本是多少3个回答