消防水泵验收检测什么
3人参与回答
-
分享快乐啦啦啦
消防水泵房验收的主要内容:
1消防水泵房的建筑防火要求应符合设计要求和现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016的有关规定;
2消防水泵房设置的应急照明、安全出口应符合设计要求;
3消防水泵房的采暖通风、排水和防洪等应符合设计要求;
4消防水泵房的设备进出和维修安装空间应满足设备要求;
5消防水泵控制柜的安装位置和防护等级应符合设计要求。
消防水泵验收的主要内容
1消防水泵运转应平稳,应无不良噪声的振动;
2工作泵、备用泵、吸水管、出水管及出水管上的泄压阀、水锤消除设施、止回阀、信号阀等的规格、型号、数量,应符合设计要求;吸水管、出水管上的控制阀应锁定在常开位置,并应有明显标记;
3消防水泵应采用自灌式引水方式,并应保证全部有效储水被有效利用;
4分别开启系统中的每一个末端试水装置、试水阀和试验消火栓,水流指示器、压力开关、低压压力开关、高位消防水箱流量开关等信号的功能,均应符合设计要求;
5打开消防水泵出水管上试水阀,当采用主电源启动消防水泵时,消防水泵应启动正常;关掉主电源,主、备电源应能正常切换;备用泵启动和相互切换正常;消防水泵就地和远程启停功能应正常;
6消防水泵停泵时,水锤消除设施后的压力不应超过水泵出口设计额定压力的 1.4倍;
7消防水泵启动控制应置于自动启动挡;
8采用固定和移动式流量计和压力表测试消防水泵的性能,水泵性能应满足设计要求。
-
张莹晶sophie
在控制柜打自动的状态下,切断主泵电源,几秒钟之后,被用泵自动启动
-
风雨大哥哥
流量开关吧?设置在消火栓出水管消火栓管网低压压力开关装在水泵出水干管。《消防给水及消火栓系统技术规范》中第11.0.4条:消防水泵应由水泵出水干管上设置的低压压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警阀压力开关等信号直接启动消防水泵。一般消火栓5l/s,不过我看实际应用都是10的多