手提式干粉灭火器怎么计算

2022-06-06 12:31:02 475人阅读
手提式干粉灭火器怎么计算

8人参与回答

  • 大风呼啸中

    灭火器重量识别及标示可以通过以下方式进行判断及辨识。

    1.灭火器凡是4公斤及4公斤以上的手提式灭火器,均是有导管的;(灭火器无3公斤系列)

    2.2公斤及1公斤灭火器无无导管;

    3.所有的灭火器上都是有公斤标注的。如MFZA2表示2公斤的ABC干粉灭火器,MFZA4表示4公斤的ABC干粉灭火器,其它重量以此类推。

  • 冷雁孤旅

    灭火器的设置类型和数量与火源性质有关:

    1 A类火灾:固体物质火灾。如:木材、棉、毛、麻、纸张及其制品等燃烧的火灾。

    2 B类火灾:液体火灾或可熔化固体物质火灾。如:汽油、煤油、柴油、原油、甲醇、乙醇、沥青、石蜡等燃烧的火灾。

    3 C类火灾:气体火灾。如:煤气、天然气、甲烷、乙烷、丙烷、氢气等燃烧的火灾。

    4 D类火灾:金属火灾。如:钾、钠、镁、钛、锆、锂、铝镁合金的燃烧的火灾。

    5 E类火灾(带电火灾):物体带电燃烧的火灾。如:发电机房、变压器室、配电间、仪器仪表间和电子计算机房等在燃烧时不能及时或不宜断电的电气设备带电燃烧的火灾,必须用能达到电绝缘性能要求的灭火器来扑救。

    C类火灾场所应选择磷酸铵盐干粉灭火器、碳酸氢钠干粉灭火器、二氧化碳灭火器或卤代烷灭火器。(

    一个计算单元内配置的灭火器数量不得少于2具

    说明:计算单元:灭火器配置的计算区域。

    6.2、每个设置点的灭火器数量不宜多于5具。

    6.3、当住宅楼每层的公共部分建筑面积超过100m2时,应配置1具1A的手提式灭火器;每增加100 m2时,增配1具1A的手提式灭火器。

  • 子夜七章

    国家有关灭火器的标准中没有总重量的规定(只说总重量应不大于20kg)。

    一般来说,有灌装资质的消防器材厂都是从专门生产罐体的厂家买来合格的罐体进行灌装。国家标准中对罐体机械强度等有严格的规定。而对灭火剂充装总量有允许误差的规定。还有更重要的检验标准是:对几公斤的灭火器应该灭什么级别的火有严格规定。你装的数量不够就灭不了一定级别的火,检测的时候就过不了关,这可不是开玩笑的。本人在消防器材厂干过,经常看男同事穿着防火服,在规定的试验模型(A类火是木垛,B类火是油盘)前提着灭火器灭火。请参考GB4351-1997

  • 常常Candy

    1、以一般固体物质场所、干粉灭火器为ABC干粉的灭火器进行计算,4公斤的ABC干粉灭火器的灭火级别为2A、55B,适用于中危险级及轻危险级的场所。

    2、如果是中危险级每A保护面积75平方米 2A=2*75=150平方米,即可以最大保护面积150平方米;如果是轻危险级每A保护面积100平方米 2A=2*100=200平方米,即可以最大保护面积200平方米。

    3、该灭火器不适用于严重危险级别的场所配置,如超过300平方米的娱乐场所就应当配置5公斤以上的ABC干粉灭火器。

    4、没有最小保护面积的说法。具体配置数量应当根据场所存放的物品的种类数量、建筑面积、形状等确定。

    5、详见国家标准GB50140-2005《建筑灭火器配置设计规范》。

  • 钟山一代

    这个问题不是说个平方数就可以的。

    你要根据厂房的平面图来进行一个大的分配,如危险品存放处,电房,仓库等,就要重点配置,(仓库可以买有轮子的那种大家伙)其它一般的车间,就要根据你的生产设备来进行配合,根据不同的情况(如发热仪器)来配置,其它的公室,就在门口配两个灭火器就可以了,最好还是加几个防烟的面罩。

  • 深圳牌九搞假

    哈哈,不要上当。

    普通的家用ABC干粉灭火器,8公斤装的,120元左右,4公斤装的80元左右,2公斤装的,50元左右,1公斤装的,30几元。

    铝合金就是壳儿漂亮点,没其他特殊功能。

  • 少女与猫时代

    主要是针对什么场所,不同的场所要求不一样。我以前做餐饮的,300平方放了5个

    一般的场所,4公斤干粉灭火器(ABC)每75平方米左右配备1具,每个点配置不少于2具。

    住宅楼的公共部位应当配置灭火器。当住宅楼每层的公共部位的建筑面积超过100m2时,需要配置1具1A的手提式灭火器;这是最低的要求:即目前可按照每100m2配置1具1A手提式灭火器的基准执行。

    简单点儿的估算:每个地方至少配2具4公斤干粉灭火器 2、这2具灭火器能保护的面积是150平方米。

  • 夜空弯弯的月亮

    平方米来计算,20平方米放置二个5kg灭火器,根据空间的体积,以及单灭火器的覆盖体积。根据厂房的平面图来进行一个大的分配,如危险品存放处,电房,仓库等,就要重点配置,(仓库可以买有轮子的那种大家伙)其它一般的车间,就要根据生产设备来进行配合,根据不同的情况来配置,其它的公室,就在门口配两个灭火器就可以。每个计算单元不应少于2具,每个设置点不宜多于5具,能满足以上2条即可,也就是说,设2个点,每点可1具,设1个点,每点至少2具,但应满足级别,距离的要求。扩展资料:灭火器瓶体内贮存液态二氧化碳,工作时,当压下瓶阀的压把时。内部的二氧化碳灭火剂便由虹吸管经过瓶阀到喷筒喷出,使燃烧区氧的浓度迅速下降,当二氧化碳达到足够浓度时火焰会窒息而熄灭,同时由于液态二氧化碳会迅速气化,在很短的时间内吸收大量的热量,因此对燃烧物起到一定的冷却作用,也有助于灭火。推车式二氧化碳灭火器主要由瓶体、器头总成、喷管总成、车架总成等几在部分组成,内装的灭火剂为液态二氧化碳灭火剂。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听