现场消防设施有哪些

2021-01-29 12:17:49 408人阅读
现场消防设施有哪些

9人参与回答

  • 冷夜轻羽

    一、常用消防器材有哪些:1、灭火器具体:干粉灭火器、二氧化碳灭火器、家用灭火器、车用灭火器、森林灭火器、不锈钢灭火器、水系灭火器、悬挂灭火器、枪式灭火器、灭火器箱、灭火器挂架等。2、消火栓:室内消火栓系统、室外消火栓系统。室内消火栓系统包括室内消火栓、水带、水枪;室外消火栓包括地上和地下两大类,室外消火栓在大型石化消防设施中用的比较广泛,石化消防水系统已多数采用稳高压水系统,消火栓也由普通型渐渐转化为可调压型消火栓;3、破拆工具类:消防斧、切割工具等。二、常见的消防系统:火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、防排烟系统、防火分隔系统、消防广播系统、气体灭火系统、应急疏散系统等。三、常见消防报警器的分类:1、火灾探测器:感温火灾探测器、感烟火灾探测器、复合式感烟感温火灾探测器、紫外火焰火灾探测器、可燃气体火灾探测器、红外对射火灾探测器。2、报警按钮:手动火灾报警按钮、消火栓按钮。3、报警器:火灾声报警器、火灾光报警器、火灾声光报警器。4、火灾报警控制器。5、多功能报警器:它可以连接有线探头、有线门磁、有线煤气探测器。

  • 碎一地儿的璀璨

    消防器材主要包括灭火器、消火栓系统、消防破拆工具:   1、灭火器具体包含干粉灭火器、二氧化碳灭火器、家用灭火器、车用灭火器、森林灭火器、不锈钢灭火器、水系灭火器、悬挂灭火器、枪式灭火器、灭火器箱、灭火器挂架等。    常用消防器材2、消火栓包括室内消火栓系统和室外消火栓系统。室内消火栓系统包括室内消火栓、水带、水枪。室外消火栓包括地上和地下两大类,室外消火栓在大型石化消防设施中用的比较广泛,由于地区的安装条件、使用场地不同,受到不同限制,石化消防水系统已多数采用稳高压水系统,消火栓也由普通型渐渐转化为可调压型消火栓。    3、破拆工具类,包括消防斧、切割工具等。至于其它的,都属于消防系统了,如火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、防排烟系统、防火分隔系统、消防广播系统、气体灭火系统、应急疏散系统等。   灭火器是一种可由人力移动的轻便灭火器具,它能在其内部压力作用下,将所充装的灭火剂喷出,用来扑救火灾。灭火器在繁多,其适用范围也有所不同,只有正确选择灭火器的类型类型,才能有效地扑救不同种类的火灾,达到预期的效果。我国现行的国家标准将灭火器分为手提式灭火器和车推式灭火器。下面就人们经常见到和接触到手提式灭火器的分类、适用及使用方法作一直简要的介绍。   消防器材还包括火灾探测器、报警按钮、报警器、火灾报警控制器等:   1、火灾探测器   火灾探测器具体包括 感温火灾探测器、感烟火灾探测器、复合式感烟感温火灾探测器、紫外火焰火灾探测器、可燃气体火灾探测器、红外对射火灾探测器   2、报警按钮   报警按钮包括手动火灾报警按钮、消火栓按钮   3、报警器   报警器包括火灾 声报警器、火灾光报警器、火灾声光报警器   4、火灾报警控制器   火灾报警控制器包括报警主机、CRT显示器、直接控制盘、总线制操作盘、电源盘,消防电话总机、消防应急广播系统编辑本段消火栓系统的分类与用途  1、消火栓箱   遇有火警时,根据箱门的开启方式,按下门上的弹簧锁,销子自动退出, 拉开箱门后,取下水枪拉转水带盘,拉出水带,同时把水带接口与消火栓接口连接上,拔动箱体内公里壁的电源开关,把室内消火栓手轮顺开启方向旋开,即能进行喷水灭火。   2、消防水枪   消防水枪是灭火的射水工具,用其与水带连接会喷射密集充实的水流。具有射程远、水量大等优点。它由管牙接口、枪体和喷嘴等主要零部件组成。直流开关水枪,是直流水枪增加球阀开关等部件组成可以通过开关控制水流。   3、水带接扣   水带接扣:用于水带、消防车、消火栓、水枪之间的连接。以便输送水和泡沫混合液进行灭 火。它由本体、密封圈座、橡胶密封圈和档圈等到零部件组成,密封圈座上有沟槽,用于扎水带。具有密封性好,连接既快又省力,不易脱落等特点。   管牙接口:装在水枪进水口端,内螺纹固定接口装在消火栓。消防水泵等出水口处;它们都由本体和密封圈组成,一端为管螺纹,一端为内扣式。它们都用于连接水带。   4、消防水带   消防水带是消防现场输水用的软管。消防水带按材料可分为有衬里消防水带和无衬里消防水带两种。无衬里水带承受压力低、阻力大、容易漏水、易霉腐,寿命短,适合于建筑物内火场铺设。衬里水带承受压力高、耐磨损、耐霉腐、不易渗漏、阻力小,经久耐用,也可任意弯曲折叠,随意搬动,使用方便,适用于外部火场铺设。   5、室内消火栓   一种固定消防工具。 主要作用是控制可燃物、隔绝助燃物、消除着火源。室内消火栓使用方式:   打开消火栓门,按下内部火警 按钮(按钮是报警和启动消防 泵的)。2、一人接好枪头和水带奔向起火点。 3、另一人接好水带和阀门口。 4、逆时针打开阀门水喷出即可。 注:电起火要确定切断电源。   6、室外消火栓   一种安装在室外的固定消防连接设备,种类有室外地上式消火栓、室外地下式消火栓、室外直埋伸缩式消火栓。   地上式在地上接水,操作方便,但易被碰撞,易受冻;地下式防冻效果好,但需要建较大的地下井室,且使用时消防队员要到井内接水,操作不方便。 室外直埋伸缩式消火栓平时消火栓压回地面以下,使用时拉出地面工作。比地上式能避免碰撞,防冻效果好;比地下式操作方便,直埋安装更简单。

  • 寒木晏

    1、火灾自动报警系统(感烟、感温探测器、手动报警器、楼层显示器、声光报警器、联动模块)

    2、自动喷水灭火系统(上、下喷淋头、末端试水装置、信号阀、喷淋泵、湿式报警阀、高位水箱、水流指示器、水泵接合器)

    3、防火卷帘门系统(防火卷帘门、低温熔断器)

    4、气体灭火系统(气体灭火控制盘、七氟丙烷气体瓶)

    5、防排烟系统(排烟风机、正压送风机、排烟阀)

    6、消火栓系统(消火栓泵、室外蓄水池、室外消火栓、室内消火栓、水泵接合器)

    嘿嘿,我专门干这个的~~

  • 侗心籽

    常见的消防设施器材:

    1、灭火器具体:干粉灭火器、二氧化碳灭火器、不锈钢灭火器、水系灭火器、悬挂灭火器、枪式灭火器、灭火器箱、灭火器挂架等。

    2、消火栓:室内消火栓系统、室外消火栓系统。

    3、破拆工具类:消防斧、切割工具等。

    4、应急灯、安全指示灯。

    消防设施的保养与维护

    1、室外消火栓由于处在室外,经常受到自然和人为的损坏,所以要经常维护。

    2、室内消火栓给水系统,至少每半年要进行一次全面的检查。

    3、自动喷水灭火系统,每两个月应对水流指示器进行一次功能试验,每个季度应对报警阀进行一次功能试验。

    4、高、低倍数泡沫灭火系统,每半年应检查泡沫液及其贮存器、过滤器、产生泡沫的有关装置,对地下管道应至少5年检查一次。

    5、气体灭火系统,每年至少检修一次,自动检测、报警系统每年至少检查2次。

    6、火灾自动报警系统投入运行2年后,其中点型感温、感烟探测器应每隔3年由专门清洗单位全部清洗一遍,清洗后应作响应阀值及其他必要功能试验,不合格的严禁重新安装使用。

    7、灭火器应每半年检查一次,到期的应及时更换。

  • 牵手狠困难蔚

    常见的消防设施器材:  

    1、灭火器具体:干粉灭火器、二氧化碳灭火器、家用灭火器、车用灭火器、森林灭火器、不锈钢灭火器、水系灭火器、悬挂灭火器、枪式灭火器、灭火器箱、灭火器挂架等。  

    2、消火栓:室内消火栓系统、室外消火栓系统。  

    3、破拆工具类:消防斧、切割工具等。  

    4、应急灯、安全指示灯。  简介:  新《消防法》中规定消防设施是指火灾自动报警系统、自动灭火系统、消火栓系统、可提式灭火器系统、灭火器防烟排烟系统以及应急广播和应急照明、安全疏散设施等。消防器材是指灭火器等移动灭火器材和工具。

  • 蹭上不是说

    配备施工现场消防器材应该根据施工现场要求 临时消防给水系统、临时消防池、消防锨、消防应急阀门、消防栓、消防桶、便携式灭火器、消防水源、消防水泵、消防竖管、阀门、软管、消防水泵接合器、灭火毯、沙子、消防斧、消防应急救援包 以下是具体的配备事宜:

    1 临时消防给水系统的水源可采用市政给水管网或天然水源,采用天然水源时,应有可靠措施确保冰冻季节、枯水期最低水位时顺利取水。

    2 市政给水管网或天然水源不能稳定、可靠地向现场临时消防给水管网给水,应设置临时消防水池,消防水池宜设在便于消防车接近的部位,其有效容积不应小于18m3。

    3 施工现场临时消防给水系统可与现场生产、生活给水系统合并设置,其消防用水量应按不小于10L/s计算,且应设置将现场生产、生活用水转为消防用水的应急阀门。 生产、生活用水转为消防用水的应急阀门不应超过2个,阀门应设置在易于操作的场所,并应有明显标志。

    4 施工现场临时室外消防给水系统应符合下列要求: 1) 给水管网应布置成环状,当临时室外消防用水量不大于15L/s时,可布置成枝状; 2) 临时室外消防给水主干管的直径不应小于DN100; 3) 给水管网末端压力不应小于0.2MPa; 4) 室外消火栓沿现场主要临时道路、拟建工程、主要临建设施布置,距离道路边线不应大于2m,距拟建工程红线或临时建筑外边线不应小于5.0m; 5) 消火栓的间距不应大于120m。 5 施工现场全部处于市政消火栓的150m保护范围内,可不设临时室外消防给水系统。 6 在建工程临时室内消防给水系统一般由消防水源、消防水泵、消防竖管、阀门、软管等组成。建筑高度超过100m的在建工程,应增设楼层高位水箱及水泵。 7 消防水泵应根据消防用水量、扬程等因素选用离心泵或深井泵,每组水泵按照一用一备两台水泵进行配置; 8 消防竖管的设置应符合下列规定: 1)各层建筑面积均大于5000m^2时,应设置不少于两条消防竖管; 2)消防竖管的管径应根据消防用水量、竖管给水压力或流速进行计算确定,消防竖管的给水压力不应小于0.2MPa,流量不应小于10L/s; 3)严寒地区可采用干式消防竖管,竖管应在首层靠出口部位设置便于消防车供水的快速接口和止回阀,竖管最高处应设置自动排气阀。 9 楼层高位水箱的有效容积不应少于6m3, 上下两个高位水箱的高差不应超过100m。 10 室内临时消防给水点的设置,应符合下列要求: 1)应设置临时室内消防给水系统的在建工程,各结构层均应设置临时消防给水点; 2)临时消防给水点应设置在位置明显且易于操作的部位; 3)每个消防给水点的保护面积不应大于2000m2; 4) 每个消防给水点配备2个出水阀门、1根给水软管及不少于2个消防水桶。 11 隧道内的临时消防给水系统的设置应符合下列规定: 1) 消防给水主管宜顺隧道纵向敷设,管径不应小于DN65; 2)给水管网的末端压力不应小于0.1MPa; 3)临时消防给水点的间距不应大于50m; 4)隧道出入口应设置消防水泵接合器、消火栓。 12装饰装修阶段,装饰装修区域或部位的在建工程永久性消防给水系统应能临时投入使用。

  • 当个歌颂者袭

    简单说,按工地长方向的道路每50到100米设置一个消防栓。如果工地是类似正方形,可根据消防栓的作用面来铺盖,一个消防栓作用半径50米

  • 正野将彦

    消防设施包括建筑防火及疏散设施、消防及给水、防烟及排烟设施、电器与通讯、自动喷水与灭火系统、火灾自动报警系统、气体自动灭火系统、水喷雾自动灭火系统、低倍数泡沫灭火系统、高、中倍数泡沫灭火系统、蒸汽灭火系统、移动式灭火器材、其他灭火系统。 另外消防设施还分为自动设施、建筑设施和喷洒系统。

    1、电系统设施是在发生火灾事故时能自动报警的设备。这些设备通过在各处安装探头,然后所有探头接入一台主机。

    2、建筑消防设施:指建(构)筑物内设置的火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、消火栓系统等用于防范和扑救建(构)筑物火灾的设备设施的总称。

    3、自动喷洒系统:是我国当前最常用的自动灭火设施,在公众集聚场所的建筑中设置数量很大,自动喷洒灭火系统对在无人情况下初期火灾的扑救,非常有效,极大的提升及建筑物的安全性能。

  • 游戏Or嘻

    消防设施的种类主要有:自动设施、建筑设施、喷洒系统

    1、自动设施 电系统设施是在发生火灾事故时能自动报警的设备。这些设备通过在各处安装探头,然后所有探头接入一台主机。当探头探测到有火灾的迹象,就会把信息传递给主机,主机通过发出报警响声和显示报警原因来提醒工作人员。

    2、建筑设施 建筑消防设施指建(构)筑物内设置的用于防范和扑救建(构)筑物火灾的设备设施的总称。常用的有火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、消火栓系统、气体灭火系统、泡沫灭火系统、干粉灭火系统、防烟排烟系统、安全疏散系统等。

    3、喷洒系统 自动喷洒系统是我国当前最常用的自动灭火设施,在公众集聚场所的建筑中设置数量很大,自动喷洒灭火系统对在无人情况下初期火灾的扑救,非常有效,极大的提升及建筑物的安全性能。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听