建筑防火墙在施工图中如何表示
4人参与回答
-
对面山里住神仙
用说明,图示或防火分区示意图表示。
-
那春晓
在建筑图纸上识别防火墙
1. 防火墙应直接设置在建筑物的基础或钢筋混凝土框架、梁等承重结构上,轻质防火墙体可不受此限。
防火墙应从楼地面基层隔断至顶板底面基层。当屋顶承重结构和屋面板的耐火极限低于0.50h,高层厂房(仓库)屋面板的耐火极限低于1.00h时,防火墙应高出不燃烧体屋面0.4m以上,高出燃烧体或难燃烧体屋面0.5m以上。其它情况时,防火墙可不高出屋面,但应砌至屋面结构层的底面。
2. 防火墙横截面中心线距天窗端面的水平距离小于4m,且天窗端面为燃烧体时,应采取防止火势蔓延的措施。
3.当建筑物的外墙为难燃烧体时,防火墙应凸出墙的外表面0.4m以上,且在防火墙两侧的外墙应为宽度不小于2m的不燃烧体,其耐火极限不应低于该外墙的耐火极限。
当建筑物的外墙为不燃烧体时,防火墙可不凸出墙的外表面。紧靠防火墙两侧的门、窗洞口之间最近边缘的水平距离不应小于2m;但装有固定窗扇或火灾时可自动关闭的乙级防火窗时,该距离可不限。
4.建筑物内的防火墙不宜设置在转角处。如设置在转角附近,内转角两侧墙上的门、窗洞口之间最近边缘的水平距离不应小于4m。
5. 防火墙上不应开设门窗洞口,当必须开设时,应设置固定的或火灾时能自动关闭的甲级防火门窗。
可燃气体和甲、乙、丙类液体的管道严禁穿过防火墙。其它管道不宜穿过防火墙,当必须穿过时,应采用防火封堵材料将墙与管道之间的空隙紧密填实;当管道为难燃及可燃材质时,应在防火墙两侧的管道上采取防火措施。
防火墙内不应设置排气道。
6.防火墙的构造应使防火墙任意一侧的屋架、梁、楼板等受到火灾的影响而破坏时,不致使防火墙倒塌。
-
会计师小童鞋
防火墙是在防火分区的范围外面设置、或是2个防火分区交界处,当然,如果是钢筋混凝土结构墙、就不用单独再设了。防火墙要达到防火要求,主要是材料上的选择,防火墙上有门窗的话,也需是防火门窗或防火卷帘门。具体要求请查阅民用建筑防火规范、高层建筑防火规范、人民防空防火规范。
-
狮子时尚贴
防火墙【英文:firewall】是一项协助确保信息安全的设备,会依照特定的规则,允许或是限制传输的数据通过。防火墙可以是一台专属的硬件也可以是架设在一般硬件上的一套软件。简称FW。
相关问题
- 网上消防申报流程1个回答
- 建筑防火墙一般设置在什么位置6个回答
- 裙房和主体建筑防火墙分隔什么可以单独计算3个回答
- 消防设施包括防火墙吗3个回答
- 建筑防火墙可以装窗户吗3个回答
- 建筑防火墙必须设立吗7个回答
- 什么建筑防火墙不应开门窗洞口3个回答
- 水井属于建筑防火墙么6个回答