二氧化碳灭火器钢印怎么看
4人参与回答
-
安康杯v
二氧化碳灭火器没有压力表,,所以不好发现问题,一般留意一下灭火器的重量,3公斤一般正规厂的灭火器11公斤左右,2公斤7公斤左右,如果到了一年就需要送到专业修理厂检查灭火器的维修与报废 GA95_2007 GA 95-2007 7.1灭火器从出厂日期算起,达到如下年限的,必须报废: a】 水基型灭火器----6年; b】 干粉灭火器----10年; c】 洁净气体灭火器----10年; d】 二氧化碳灭火器和贮气瓶----12年; 7.2检查发现灭火器有下列情况之一者,必须报废: a】 筒体、器头按8.2.1、8.2.2进行水压试验不合格的; b】 二氧化碳灭火器的钢瓶按8.2.4进行残余变形率测试不合格的; c】 筒体严重锈蚀(漆皮大面积脱落,锈蚀面积大于筒体总面积的三分之一,表面产生凹坑者)或连接部位、筒底严重锈蚀的; d】 筒体严重变形的; e】 筒体、器头有锡焊、铜焊或补缀等修补痕迹的; f】 筒体、器头(不含提、压把)的螺纹受损、失效的; g】 筒体与器头非螺纹连接的灭火器; h】 器头存在裂纹、无泄压结构等缺陷的; i】 水基型灭火器筒体内部的防腐层失效的; j】 没有间歇喷射机构的手提式灭火器; k】 筒体为平底等结构不合理的灭火器; l】 没有生产厂名称和出厂年月的(含铭牌脱落,或虽有铭牌,但已看不清生产厂名称;出厂年月钢印无法识别的); m】 被火烧过的灭火器; n】 按GA 402的规定应予报废的1211灭火器; o】 不符合消防产品市场准入制度的灭火器; p】 按国家或有关部门规定应予报废的灭火器。 根据报废的条件,灭火器应该是到年限报废,从出厂日期开始算
-
晶灵杨
灭火器瓶体的生产日期是瓶体上面的钢印,二氧化碳灭火器在瓶体肩部, 干粉和水基型灭火器在瓶体底部的底座外圈。
-
的风格的风格发
二氧化碳是表示一个二氧化碳分子由一个碳原子和两个氧原子组成氧的化学符号是o碳的化学符号是c所以二氧化碳化学符号是co2而co是一氧化碳
-
冷夜轻羽
TP=出厂试验压力
WP=钢瓶阀门试验压力
W= 净重
V=产品容量
S=设计壁厚
HC=出厂日期
TS2210277=压力容器制造证书编号
GB5099=钢质无缝气瓶的设计和制造国家标准
相关问题
- 干粉灭火器原理2个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答
- 手提式干粉灭火器的基本使用方法1个回答
- 消防知识油锅起火怎么办1个回答