灭火器多久灌

2022-06-06 12:10:51 168人阅读
灭火器多久灌

3人参与回答

  • 浩逗劳

    如果按规范文件。干粉是出厂五年,以后每两年进行充装。但是五年内如果使用了则每二年一次。可以用十年;CO2、洁净气体也一样的,其中CO2可以用十二年,洁净气体十年。水基是出厂三年后首检,然后是一年一检。可使用6年。如果没气压或气压过高的也要检。如果有缺陷的要进行报废。等等。规范这今年底或明年将会有更新。不过每个地区又有所不同。并不完全是按规范的。

  • 蓝齐儿home

    1、水基型灭火器的灭火剂对灭火器筒体的腐蚀较为明显,其水压试验周期、维修期限较短,出厂期满3年应当进行首次维修,以后每隔1年进行一次维修,但总共不超过3次。即:3+1+1=5,5年后的下一年报废,就确定了水基型灭火器报废期限为6年。

    2、干粉灭火器和洁净气体灭火器出厂期满5年应当进行首次维修,以后每隔2年进行一次维修,但总共不超过3次。即:5+2+2=9,9年后的下一年报废,就确定了干粉灭火器和洁净气体灭火器报废期限为10年。

    3、二氧化碳灭火器因系无缝、高压容器,出厂期满5年应当进行首次维修,以后每隔2年进行一次维修,但总共不超过4次。即:5+2+2+2=11,11年后的下一年报废,就确定了二氧化碳灭火器报废期限为12年。

    灭火器的种类与使用方法:

    (1)泡沫灭火器:

    适用A、B类火灾,使用时颠倒,左右摇摆,使药剂混合,产生含二氧化碳气体

    的泡沫受压喷出。

    缺点:造成污染,不可使用于C类火灾,每4个月检查一次,药剂每年更换一次。

    现已逐渐淘汰。

    (2)二氧化碳灭火器:

    适用B、C类火灾,使用方法①拔出保险插梢②握住喇叭喷嘴前握把③压下握把

    开关即将内部高压气体喷出。

    缺点:不适用A类火灾,使用人员易冻伤,每三个月检查重量减少重新灌充,机

    体重量重。

    (3)干粉式灭火器:

    适用B、C类或A、B、C类火灾,使用方法①拆掉封条②拔起保险插梢③喷嘴管

    朝向火点口压下把手即喷出。

    缺点:易受潮结块不能使用,每三个月检查压力表,药剂有效期三年,具腐蚀性。

    (4)1211灭火器:

    适用A、B、C类,对B、C类尤其有效,1211灭火器重量轻、容积小、效果大,

    不腐蚀、不污染、药剂持久。使用方法:将插梢拔出压下把手即可。

    缺点:破坏臭氧层,现逐步淘汰。

    (5)高效阻燃灭火器:

    适用A、B、C类及电器火灾,效果好,重量轻,药剂无毒,无污染,具阻燃,灭

    火双重功效,药剂持久,可反复使用,为国内1211最佳替代品。

    缺点:药剂价格较高。

  • 阳光的米拉娜

    灭火器需要一年一次“称重”检查。

    日常检查是当灭火器重量减少原重的10%时需送专业维修部门维修

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。