co2灭火器压力怎样检查

2022-06-06 12:03:17 302人阅读
co2灭火器压力怎样检查

8人参与回答

  • 环科激动

    二氧化碳灭火器的压力检查只能借助称重的办法。一般一年称重一次,记录存档。

  • 韩诚诚free

    二氧化碳灭火器不是看压力的二氧化碳灭火器充的是干冰,干冰汽化能自动保持压力,所以不需要安装压力表。

  • 瞥防彼

    1、检查瓶体、外观是否有变形、腐蚀现象;2、灭火器阀及喷管部件是否完好;3、二氧化碳灭火器校验以称重为准,根据记录重量核定是否欠压;灭火器从出厂日期算起,达到如下年限的,必须报废:a】 水基型灭火器----6年;b】 干粉灭火器----10年;c】 洁净气体灭火器----10年;d】 二氧化碳灭火器和贮气瓶----12年;检查发现灭火器有下列情况之一者,必须报废:a】 筒体、器头按8.2.1、8.2.2进行水压试验不合格的;b】 二氧化碳灭火器的钢瓶按8.2.4进行残余变形率测试不合格的;d】 筒体严重变形的;e】 筒体、器头有锡焊、铜焊或补缀等修补痕迹的;f】 筒体、器头(不含提、压把)的螺纹受损、失效的;g】 筒体与器头非螺纹连接的灭火器;h】 器头存在裂纹、无泄压结构等缺陷的;i】 水基型灭火器筒体内部的防腐层失效的;j】 没有间歇喷射机构的手提式灭火器;k】 筒体为平底等结构不合理的灭火器;扩展资料:在常压下,液态的二氧化碳会立即汽化,一般1kg的液态二氧化碳可产生约0.5立方米的气体。因而,灭火时,二氧化碳气体可以排除空气而包围在燃烧物体的表面或分布于较密闭的空间中,降低可燃物周围或防护空间内的氧浓度,产生窒息作用而灭火。另外,二氧化碳从储存容器中喷出时,会由液体迅速汽化成气体,而从周围吸收部分热量,起到冷却的作用。原理:在加压时将液态二氧化碳压缩在小钢瓶中,灭火时再将其喷出,有降温和隔绝空气的作用。二氧化碳灭火器主要用于扑救贵重设备、档案资料、仪器仪表、600伏以下电气设备及油类的初起火灾。应用范围:适用于A、B、C类火灾,不适用于金属火灾。扑救棉麻、纺织品火灾时,应注意防止复燃。由于二氧化碳灭火器灭火后不留痕迹,因此适宜扑救家用电器火灾。A类火灾指固体物质火灾,如木料、布料、纸张、橡胶、塑料等燃烧形成的火灾。B类火灾指液体火灾和可溶化的固体物质火灾,如可燃易燃液体和沥青、石蜡等燃烧形成的火灾。C类火灾指气体火灾,如煤气、天然气、甲烷、氢气等燃烧形成的火灾。D类火灾指金属火灾,如钾、钠、镁等金属燃烧形成的火灾。

  • 酷酷的小八爷

    1、检查瓶体、外观是否有变形、腐蚀现象; 2、灭火器阀及喷管部件是否完好; 3、二氧化碳灭火器校验以称重为准,根据记录重量核定是否欠压; 灭火器从出厂日期算起,达到如下年限的,必须报废: a】 水基型灭火器----6年; b】 干粉灭火器----10年; c】 洁净气体灭火器----10年; d】 二氧化碳灭火器和贮气瓶----12年; 检查发现灭火器有下列情况之一者,必须报废: a】 筒体、器头按8.2.1、8.2.2进行水压试验不合格的; b】 二氧化碳灭火器的钢瓶按8.2.4进行残余变形率测试不合格的; c】 筒体严重锈蚀(漆皮大面积脱落,锈蚀面积大于筒体总面积的三分之一,表面产生凹坑者)或连接部位、筒底严重锈蚀的; d】 筒体严重变形的; e】 筒体、器头有锡焊、铜焊或补缀等修补痕迹的; f】 筒体、器头(不含提、压把)的螺纹受损、失效的; g】 筒体与器头非螺纹连接的灭火器; h】 器头存在裂纹、无泄压结构等缺陷的; i】 水基型灭火器筒体内部的防腐层失效的; j】 没有间歇喷射机构的手提式灭火器; k】 筒体为平底等结构不合理的灭火器;

  • 会计师小童鞋

    显示灭火器内的压力的,如果压力低了,里面的物质会喷发不出来。压力表可能是分三个压力值范围,并有不同的颜色,指针指向的是压力值的数值是大的一面就是压力足的,如果指向数值小的区域,说明不能在使用了,需要到消防器材商店从新维修打压!以保证正常使用。日常,我们都应该定期对所有的消防设施设备,工具进行检查,保证突发事件时,这些设施设备工具完好并能使用。

  • 茨寡状

    大部分灭火器都有一个压力表,里面有绿色、黄色、红色。指针指在黄色区的时候,代表气压不足,需要充气 。有一类,二氧化碳灭火器,没有压力表,我也不知道怎么识别,呵呵。

  • 白形昌一无悔

    按规定,每半年检查灭火器一次,如发现灭火器不正常应及时更换或送消防单位充装。 具体:1.手提式和推车式1211灭火器、手提式和推车式干粉灭火器,以及手提式和推车式二氧化碳灭火器期满五年,以后每隔二年,必须进行水压试验等检查。 2.手提式和推车式机械泡沫灭火器、手提式清水灭火器期满三年,以后每隔二年,必须进行水压试验检查。 3.手提式和推车式化学泡沫灭火器、手提式酸碱灭火器期满二年,以后每隔一年,必须进行水压试验检查。 那么如何检查灭火器呢? 一、检查干粉灭火器:干粉灭火器上都装有一只压力表,压力表的指针指向绿色,为压力正常;指针指向红色,为压力太低,需充装;指针指向黄|色,为压力过高。 二、检查二氧化碳灭火器:一般二氧化碳灭火器上没有压力表,只能通过秤重来检查压力是否足。空的二氧化碳灭火器钢瓶重约6公斤,充满气体的钢瓶重约8.5公斤。

  • 庄会富

    1、瓶体外观是否腐蚀、损坏变形;

    2、瓶体记录称重,保留存档;

    3、瓶身铭牌信息是否全整及维持;

    4、附件功能是否完整,是否存在老化开裂现象;

    5、严禁消防器材暴晒、置放于高温、潮湿部位等;简述些基本的消防器材知识,相对实用仅供参考。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听