气体灭火紧急按钮穿几根线

2022-06-06 11:56:09 430人阅读
气体灭火紧急按钮穿几根线

4人参与回答

  • 拙一跟

    压力开关连两根线到气体灭火控制器,紧急启停按钮和放气指示灯上面每个区连一路信号总线,放气指示灯还需要一路24V电源线,发个图给你参考一下。

  • 沉寂Sungmin

    通常情况只有总线盘才只单启动,多线一般都是启停一起,但是从功能上来说,所有的设备都可以通过技术手段进行启停!

    一般情况下启停控制都是直接控制水泵和防排烟风机,而强切,排烟阀防火阀等执行机构均为一次执行动作,需要手动复位,由于消防系统涉及被控设备太多,不一一阐述

  • 终点

    手动火灾报警按钮:二根总线

    带电话插孔火灾报警按钮:二根总线+二电话线

    消火栓按钮有多种接法

    带地址消火栓按钮:二根总+二根启泵线+二根灯线

    普通消火栓按钮:二根启泵线+二根进模块线+二根灯线

  • 抹茶子啊哈哈

    一个分区的话一般的10跟差不多了,两根信号、两根电源、两根非编码声光的线、两根钢瓶启动线、两根压力开关反馈线,看看图片就明白了