消防法规如何配置灭火器

2022-06-06 11:56:09 265人阅读
消防法规如何配置灭火器

3人参与回答

  • 桐成怀

    灭火器配置设计计算程序,依据《建筑灭火器配置设计规范》GB50140:

    ①确定各灭火器配置场所的火灾种类和危险等级。

    ②划分计算单元,计算各单元的保护面积及最小需配灭火级别。

    ③确定各单元内的灭火器设置点的位置和数量。

    ④计算每个灭火器设置点的最小需配灭火级别。

    ⑤确定各单元和每个设置点的灭火器的类型、规格与数量。

    ⑥确定每具灭火器的设置方式和要求。

    ⑦一个计算单元内的灭火器数量不应少于2具,每个设置点的灭火器数量不宜多于5具。⑧在工程设计图上用灭火器图例和文字标明灭火器的类型、规格、数量与设置位置。

    例1:计算100m B类火灾种类危险化学品生产车间应配备几具ABC干粉灭火器?

    (1)危险化学品生产车间应为严重危险级别;

    (2)火灾种类为B类;

    (3)再查《6.2.2 B类火灾场所灭火器的最低配置基准应符合表6.2.2的规定》得出每处配置最小要89B灭火级别,每B灭火级别可以覆盖0.5m范围;

    (4)根据GB 50140-2005《建筑灭火器配置设计规范》

    7.3.1计算单元的最小需配灭火级别应按下式计算:Q=KS/U

    Q-计算单元中每个灭火器设置点的最小灭火级别【A或B】;

    S-计算单元的保护面积【m】;

    U-A类或B类火灾场所单位灭火级别最大保护面积【m /A或m /B】;

    K-修正系数;

    从表7.3.2修正系数中查得,车间内未设消防栓和自动喷淋系统,则:K=1.0按B类火灾类型配置,严重危险级别单位灭火级别最大保护面积U=0.5(m /B)Q=1×100÷0.5 =200B表6.2.2.BC类火灾场所单具灭火器的最低配置基准为89B

    (5)每具MF/ABC5或MF/ABC6型灭火器的灭火级别是89B,经计算每个灭火器设置点的最小灭火级别Q为200B,经查表得知,手提式灭火器的最大保护距离为9米,若设2处灭火器设置点则每个点最小灭火级别为100B(应?100B),每个设置点有2具89B灭火器【MF/ABC5或MF/ABC6型】就可以满足灭火要求。

    例2:1栋1层的玩具产品库房,建筑面积为2880 m(长80米,宽36米),设有室内消火栓系统和灭火系统。

    (1)确定各灭火器配置场所的火灾种类和危险等级。经查,玩具产品库房属于A类火灾场所,中危险级;

    (2)划分计算单元,计算计算单元的保护面积。1栋1层的库房属于1个计算单元,保护面积为2880 m;

    (3)计算计算单元的最小需配灭火级别。灭火级别的计算公式为Q=K*S/U。库房设有室内消火栓系统和灭火系统,因此修正系数K为0.5, S为保护面积2880 m,由于1层库房属于中危险级A类火灾场所,因此单位灭火级别最大保护面积U为75M2/A。最小需配灭火级别Q=0.5*2880/75=19.2A,取整20;

    (4)确定各计算单元中的灭火器设置点的位置和数量。经查表得知,手提式灭火器的最大保护距离为20米,库房长为80米,宽为36米,设置点可为(80/20)*(36/20)=7.2,取整数,为8个设置点;

    (5)计算每个灭火器设置点的最小需配灭火级别。Qe=Q/N, 即20A/8=2.5A。取整,为3A;

    (6)确定每个设置点灭火器的类型、规格与数量。类型一般推荐ABC干粉灭火器。数量可由Qe值与“每具灭火器最小配备灭火级别”相除计算得出。按照“中危险级A类火灾”考虑,“每具灭火器最小配备灭火级别”取“2A”,每个设置点的数量为3A/2A=1.5,取整2,每个设置点配备2具2A型灭火器。

  • 刘大教主

    关于灭火器配备数量标准,目前正在制定。以下灭火器的配置数量,仅作参考。甲、乙类火灾危险性的厂房、油浸电力变压器室、油开关、高压电容器室、调压器室、发电机房、电信楼、广播楼、铝、镁加工房等,可按每50平方米配置1个计算;甲、乙类火灾危险性库房、丙类火灾危险性的厂房,可按每80平方米配置1个计算;丙类火灾危险性的库房,每100平方米配置1个;甲、乙类火灾危险性生产装置区,每100~150平方米配置1个;丙类火灾危险性生产装置区每150~200平方米配置1个;旅馆、办公楼、教学楼、医院,每50-100平方米配置1个;百货楼、展览楼、图书馆、邮政楼、财贸金融楼,每50-80平方米配置1个电气设备间,每50平方米至少配置2个;液化石油气、可燃气体罐区,每罐设2个;易燃、可燃液体装卸栈台,每10~15米设1个。目前,我国有些工厂、仓库将灭火器集中存放于一个地点,这有利也有弊:便于保管而不便于使用,值得考虑。

  • 蒋军后

    一个消防器灭火器配备不少于两具干粉灭火器,灭火器的不小于4公斤