建筑防火墙要有基础吗

2022-06-06 11:55:57 132人阅读
建筑防火墙要有基础吗

6人参与回答

  • 丝瓜呆

    1.返卤的不能使用,尤其潮湿地区,湿度大,不合格的玻镁板容易返卤,会出现水珠低落下来,不但影响建筑的正常功能,而且对金属有腐蚀性,增加了潜在的危险。

    2.固定板材的钉子一定要进行除锈处理,或用不锈钢钉。海外有的直接规定,玻镁防火板材施工所用的钉子必须是不锈钢钉。因为在玻镁防火板中存在氯盐,氯盐对铁的腐蚀世人皆知,国内不少用玻镁防火装饰板的工程经一年多就在埋入的钉头上表面出现锈斑,再经过一段时间锈斑就会鼓成包块。但质环境越潮湿,这个问题暴露的越早,要避免这个弊病的发生,必须保证钉子不被腐蚀。

    3.缆防火密实,以达到可靠防火的目的。防火封堵外观美观,防火板和防火泥成规则的几何形状,整齐一致。防火隔板安装前应检查隔板外观质量情况,检查产品合格证书。防火隔板的安装必须牢固可靠、保持平整,缝隙处必须用有机堵料封堵严密。固定防火隔板的附件需达相应耐火等级要求。

    4.有机防火堵料施工时将有机防火堵料密实嵌于需封堵的孔隙中。所有穿层周围必须包裹一层有机堵料,(不得小于20mm)并均匀密实。与其它防火材料配合封堵时,有机防火堵料应高于隔板20mm,呈几何形状,电缆预留孔和电缆保护管两端口应用有机防火堵料封堵严密,堵料嵌入管口的深度不少于50mm。

    5.无机防火堵料施工前应整理电缆,根据需封堵孔洞的大小,严格按产品说明的要求进行施工。当孔洞面积大于0.1平方米,且可能行人的地方应采取加固措施。构筑防火墙时,防火墙的厚度不小于250mm;防火墙应设置在电缆支(托)架处,构筑牢固。

  • 眉似远山呆

    1、施工程序:验收找平层→清理基层→配制水泥粘合剂→做附加层→基层施工→保护层→养护。2、粘结前,先将屋面防水卷材预铺开,找正,然后将屋面防水卷材两端对折卷起,把配制好的水泥粘合剂倒入基层上,并用刮板均匀的刮开,再将屋面防水卷材向前推铺,并及时用刮板排除遗留在屋面防水卷材内部的空气,刮出多余粘结剂。

  • 李二太太

    用耐热的混凝土来代替砌体,能够长期承受高温作用200C°以上,并在高温作用下保持力学性能,从而达到防火效果,这个成本也比较低 ,施工简单。这种混凝土需要用的水泥原料有所不同,在普通的硅酸盐水泥的基础上采用一些耐热骨料,掺合料以及外加剂即可。

    用耐火砖做砌体 ,砂浆水泥用铝酸盐水泥(也称耐火水泥,早强跟后期强度均高)搅拌。然后抹灰的时候采用防火涂料 ,这个很常见。也能达到很不错的防火效果!

    《建筑设计防火规范》

    第一节:防火墙的设置应符合下列规定:

    一、防火墙应从基础砌起,截断可燃或难燃屋顶结构。

    二、防火墙顶应高出可燃或难燃屋面层50cm;高出非燃屋面层40cm。当屋顶为混凝土或砖拱时,可砌至混凝土屋面板或砖拱下面。

    三、防火墙应突出可燃或难燃墙体40cm。

    第二节:防火间距

    第4.2.1条厂(库)房之间的防火间距,不宜小于表4.2.1的规定。

    第4.2.2条厂(库)房与民用建筑之间的防火间距,可按本规范第4.2.1条的规定执行。

    第4.2.3条两座厂(库)房相邻较高一面外墙为防火墙或两相邻外墙均为非燃烧体实体墙,且无可燃屋檐时,其防火间距不限。但甲类厂房之间不宜小于4m。

    第4.2.4条厂房附设有化学易燃物品的室外设备时,其外壁与相邻厂房室外设备外壁之间的防火间距,不应小于8m。

    用非燃材料做成的构件,非燃材料系指在空气中受到火烧或高温作用时不起火、不微燃、不炭化的材料难燃构件用难燃材料做成的构件或用可燃材料做成而用非燃材料做保护层的构件。难燃材料系指在空气中受到火烧或高温作用时难起火、难微燃、难炭化,当火源移走后燃烧或微燃立即停止的材料,如经过防火处理的木材和刨花板可燃构件用可燃材料做成的构件,可燃材料系指在空气中受到火烧或高温作用时立即起火或微燃、且火源移走后仍继续燃烧或微燃的材料。

  • 会计师小童鞋

    1、防火墙应直接设置在建筑的基础或框架、梁等承重结构上,框架、梁等承重结构的耐火极限不应低于防火墙的耐火极限。防火墙应从楼地面基层隔断至梁、楼板或屋面板的底面基层。当高层厂房(仓库)屋顶承重结构和屋面板的耐火极限低于 1.00h,其他建筑屋顶承重结构和屋面板的耐火极限低于 0.50h时,防火墙应高出屋面 0.5m以上。

    2、 防火墙横截面中心线水平距离天窗端面小于 4.0m,且天窗端面为可燃性墙体时,应采取防止火势蔓延的措施。

    3、建筑外墙为难燃性或可燃性墙体时,防火墙应凸出墙的外表面 0.4m以上,且防火墙两侧的外墙均应为宽度均不小于 2.0m的不燃性墙体,其耐火极限不应低于外墙的耐火极限。建筑外墙为不燃性墙体时,防火墙可不凸出墙的外表面,紧靠防火墙两侧的门、窗、洞口之间最近边缘的水平距离不应小于 2.0m;采取设置乙级防火窗等防止火灾水平蔓延的措施时,该距离不限。

    4、建筑内的防火墙不宜设置在转角处,确需设置时,内转角两侧墙上的门、窗、洞口之间最近边缘的水平距离不应小于 4.0m;采取设置乙级防火窗等防止火灾水平蔓延的措施时,该距离不限。

    5、防火墙上不应开设门、窗、洞口,确需开设时,应设置不可开启或火灾时能自动关闭的甲级防火门、窗。可燃气体和甲、乙、丙类液体的管道严禁穿过防火墙。防火墙内不应设置排气道。

    6、 除本规范第 5条规定外的其他管道不宜穿过防火墙,确需穿过时,应采用防火封堵材料将墙与管道之间的空隙紧密填实,穿过防火墙处的管道保温材料,应采用不燃材料;当管道为难燃及可燃材料时,应在防火墙两侧的管道上采取防火措施。

    7、防火墙的构造应能在防火墙任意一侧的屋架、梁、楼板等受到火灾的影响而破坏时,不会导致防火墙倒塌。您好,关注公众号【头等仓TOODC】,获得更多详情哦!

  • 木偶娃娃YXX

    涂防火材料:耐火砖、阻燃板等(都有合格证根检验报告的)可以是钢筋混凝土墙,也可以是砌块、砌体、砖墙。只要耐火极限达到要求就可以。另外还有用防火石膏板做的防火墙,不过造价很贵。耐火材料建的墙,钢筋

  • 冷色控堕

    在建筑图纸上识别防火墙

    1. 防火墙应直接设置在建筑物的基础或钢筋混凝土框架、梁等承重结构上,轻质防火墙体可不受此限。

    防火墙应从楼地面基层隔断至顶板底面基层。当屋顶承重结构和屋面板的耐火极限低于0.50h,高层厂房(仓库)屋面板的耐火极限低于1.00h时,防火墙应高出不燃烧体屋面0.4m以上,高出燃烧体或难燃烧体屋面0.5m以上。其它情况时,防火墙可不高出屋面,但应砌至屋面结构层的底面。

    2. 防火墙横截面中心线距天窗端面的水平距离小于4m,且天窗端面为燃烧体时,应采取防止火势蔓延的措施。

    3.当建筑物的外墙为难燃烧体时,防火墙应凸出墙的外表面0.4m以上,且在防火墙两侧的外墙应为宽度不小于2m的不燃烧体,其耐火极限不应低于该外墙的耐火极限。

    当建筑物的外墙为不燃烧体时,防火墙可不凸出墙的外表面。紧靠防火墙两侧的门、窗洞口之间最近边缘的水平距离不应小于2m;但装有固定窗扇或火灾时可自动关闭的乙级防火窗时,该距离可不限。

    4.建筑物内的防火墙不宜设置在转角处。如设置在转角附近,内转角两侧墙上的门、窗洞口之间最近边缘的水平距离不应小于4m。

    5. 防火墙上不应开设门窗洞口,当必须开设时,应设置固定的或火灾时能自动关闭的甲级防火门窗。

    可燃气体和甲、乙、丙类液体的管道严禁穿过防火墙。其它管道不宜穿过防火墙,当必须穿过时,应采用防火封堵材料将墙与管道之间的空隙紧密填实;当管道为难燃及可燃材质时,应在防火墙两侧的管道上采取防火措施。

    防火墙内不应设置排气道。

    6.防火墙的构造应使防火墙任意一侧的屋架、梁、楼板等受到火灾的影响而破坏时,不致使防火墙倒塌。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听