消防验收要哪些检测报告

2022-06-06 11:53:21 341人阅读
消防验收要哪些检测报告

6人参与回答

  • 妙才没来么

    (一)建设工程消防验收申报表;

    (二)工程竣工验收报告;

    (三)消防产品质量合格证明文件;

    (四)有防火性能要求的建筑构件、建筑材料、室内装修装饰材料符合国家标准或者行业标准的证明文件、出厂合格证;

    (五)消防设施、电气防火技术检测合格证明文件;

    (六)施工、工程监理、检测单位的合法身份证明和资质等级证明文件;

    (七)其他依法需要提供的材料。

  • 维维做的

    消防竣工验收需要提供各项消防检测报告:消火栓箱、水龙带、接扣、喷头、报警阀组、管道、沟槽管件、报警设备等等

  • 炉渣

    所需资料

    原公安消防机构审核的所有《建筑工程消防设计审核意见书》;

    提供经公安消防部门批准的建筑工程消防设计施工图纸、竣工图纸;

    提供建筑消防设施(消防产品)、防火材料、电气检测等合格证明,包括产品合格证、认证证书、检测报告等;

    提供装修材料燃烧性能等级证明;

    提供建筑消防设施技术测试报告(限于含有建筑自动消防设施的建筑工程);

    提供电气设施消防安全检测报告(限于装饰装修工程);

    经建设单位责任人签字认可的施工安装单位对隐蔽工程、固定灭火系统、自动报警系统

    防排烟系统的安装、调试、开通记录;

    本单位或工程的各项防火安全管理制度、应急方案、防火安全管理组织机构及消防控制中心的自动消防系统操作人员名单。

    验收程序

    公安消防监督机构在接到建设单位消防验收申请时,应当查验建筑消防设施技术测试报告等消防验收申报材料,材料齐全后,应当在10日之内按照国家消防技术标准进行消防验收并在消防验收后7日之内签发《建筑工程消防验收意见书》。

    消防工程的验收条件

    1、技术资料应完整、合法、有效。消防工程的施工,应严格按照现行的有关规程和规范施工。应具备设备布置平面图、施工详图、系统图、设计说明及设备随机文件,并应严格按照经过公安消防部门审核批准的设计图纸进行施工,不得随意更改。

    2、完成消防工程合同规定的工作量和变更增减的工作量,具备分部工程的竣工验收条件。

    3、单位工程或与消防工程相关的分部已具备竣工验收条件或已进行验收。

    4、施工安装单位已经委托具备资格的建筑消防设施检测单位进行技术测试,并已取得检测资料。

    5、施工单位应提交:竣工图、设备开箱记录、施工记录(包括隐蔽工和验收记录)、实际变更文字记录、调试报告竣工报告。

    6、建设单位应正式向当地公安消防机构提交申请验收报告并送交有关技术资料。

  • 纠结的克瑞艾特

    序号产品名称取样数量抽样基数检验周期(工作日)1防火门 1樘 ≥30樘 102防火窗 1樘 ≥20樘 103防火玻璃 1100mm×600mm ≥20块 104防火卷帘 1樘 ≥20樘 55消火栓箱(含全套器材) 1具 ≥20具 76消防软管卷盘 1台 ≥20台 77消防应急照明灯 2台 ≥50台 108消防应急标志灯 2台 ≥50台 109饰面型防火涂料 5kg ≥100Kg 1010钢结构防火涂料 5Kg ≥100Kg 15~3011灭火器 2具 ≥50具 1012洒水喷头 30只 ≥350只 713防火阀、排烟阀排烟防火阀 1台 ≥30台 714耐火电缆 3.6m ≥100m 715沟槽式管件 3只 ≥30只 716独立式可燃气体探测器 3台 ≥50台 7

  • 青山隐蝶

    一、办理依据

    《中华人民共和国消防法》第十条。

    二、建筑工程竣工后申请消防验收时,建设单位应向消防监督机构提交下列有关材料

    1、《XXX市建筑工程消防验收申报表》原件(包含附表1-5);

    2、消防监督机构所有的审核意见书及《建筑工程施工图设计文件审查通过证书》复印件。纳入验收范围的内部装修工程,应提供内部装修工程消防审核意见书和《XXX市建筑工程消防验收申报表》中的附表1、附表4;

    3、规定格式的《xx市建筑消防设施检测报告》原件;

    属消防设施检测范围内的建筑工程实施内部装修或改建,如未对原消防设施作系统调整、未增加联动功能且系统整体功能未受影响的,竣工验收前可不进行消防设施检测。只设有室内消火栓系统的多层住宅楼,竣工验收前可不对其室内消火栓系统进行检测。

    4、钢结构防火喷涂施工记录;

    5、规定格式的消防产品清单。

    注:3-5项可根据实际情况选择性提供。

    三、申报材料的内容要求

    1、《xx市建筑工程消防验收申报表》应用黑色钢笔或水笔填写,字迹清晰。

    《xx市建筑工程消防验收申报表》中“工程名称”、“工程地址”等内容应与原审核意见或建筑工程施工图设计文件审查通过证书中相关内容一致,如不一致,应出具相应证明、说明材料;

    《xx建筑工程消防验收申报表》中“电源情况”、“市政输水管管径”、“资质等级”等内容必须准确填写。

    《xx市建筑工程消防验收申报表》附表4由施工总包和各专项施工单位分别填写,设计或监理单位和建设单位法定代表人签名,并盖单位法人公章确认。

    各专项施工单位应载明承揽工程范围。此表应由填写单位法定代表人签名,并盖单位法人公章。

    注:防爆电器安装、防雷、防静电等特殊内容必须在施工单位承揽工程范围中予以明确。

    2、钢结构防火喷涂施工记录应由施工人员填写,施工、监理、建设单位盖法人公章确认。其内容应载明施工范围、时间、人员、使用涂料的型号及品牌、执行的耐火等级及施工标准、涂层厚度等内容。

    3、填写规定格式的消防产品清单应包括工程中所用消防产品和有耐火极限要求的建筑构件、不燃或难燃材料,并应由建设单位加盖法人公章确认。

    4、申报材料中相关日期必须准确填写,建设单位对申报材料的真实性负责。所送材料的原件由复印件代替时,均应加盖建设单位法人公章。

    四、申报资料的装订要求

    1、申报材料一律采用A4大小纸张,左侧装订成册。装订后不得影响其内容阅读。

    2、申报材料每页均编页码,并设总目录,记载页码范围。

    五、其它

    1、行政机关拒绝行政许可申请的,申报材料退还申报单位。

    2、建设单位在工程检查验收现场应提供下列资料,以备查验:

    经过审核的施工图图纸、隐蔽工程施工记录等材料,按国家规范需要提供的工程竣工图;

    规定格式的消防产品清单中所列产品符合国家规定的市场准入证明和质量合格证明。消防产品市场准入证明的相关要求应执行我局(沪消发〔2003〕159号)《关于加强建筑工程使用消防产品质量监督管理的通知》中的要求。

    3、验收意见书的制作要求:

    行政机关拒绝行政许可申请的:

    (1)作出不予行政许可的书面决定;

    (2)说明不予行政许可的理由和依据;

    (3)告知申请人申请行政复议、提起行政诉讼的权利(申请人不服决定的,可以在收到不予行政许可决定书之日起六十日内向上海市公安局(xx公安分局)申请行政复议,不服复议决定的,可以在收到复议决定书之日起十五日内向人民法院提起诉讼)。

    4、规定格式的申报材料样式可在上海消防网()下载。

    5、申报消防验收材料与本告知单不一致时,按本告知单的要求执行。

    六、办理时间

    公安消防机构在受理后10个工作日内进行资料审核和现场检查,现场检查后7个工作日内核发《建筑工程消防验收意见书》,审批期限为17个工作日。

    七、收费标准

    办理本项目不收费。

  • 心灵捕手gavin

    消火栓是消防验收的重点检查项目,消火栓的检验报告是必须齐全的。

    此外,消火栓的资料还包括合格证,厂家资质以及消防局要求的其他资料。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听

相关问题