自动喷水灭火系统根据喷头的形式,可以分为闭式系统和开式系统两种。
其中闭式系统又有湿式、干式、预作用、泡沫水联用等几种形式。
开式系统有雨淋系统、水幕等几种形式。但是水幕一般不能直接灭火。
-
粉爱Cindy
自动灭火系统主要有两大类:自动水灭火和自动气体灭火。
-
傀儡曲
主要有:
1、湿式系统,用于环境温度不低于4℃,且不高于70℃的场所;
2、干式系统,用于环境温度低于4℃,或高于70℃的场所;
3、预作用系统,用于系统处于准工作状态时,严禁管道漏水的场所;严禁系统误喷的场所;替代干式系统的场所;
4、重复启闭预作用系统,用于灭火后必须及时停止喷水的场所;
5、雨淋系统,用于火灾的水平蔓延速度快、闭式喷头的开放不能及时使喷水有效覆盖着火区域的场所;严重Ⅱ级场所;室内净空高度超过《喷淋规范》有关条文规定,且必须迅速扑救初期火灾的场所。
-
海阔天空hcc
自动喷水灭火系统可以用于各种建筑物中允许用水灭火的场所和保护对象,根据被保护建筑物的使用性质、环境条件和火灾发展、发生特性的不同,自动喷水灭火系统可以有多种不同类型,工程中常常根据系统中喷头开闭形式的不同,将其分为开式和闭式自动喷水灭火系统两大类。属于闭式自动喷水灭火系统的有湿式系统、干式系统、预作用系统、重复启闭预作用系统和自动喷水--泡沫联用灭火系统。属于开式自动喷水灭火系统的有水幕系统、雨淋系统和水雾系统。
-
米利儿症
气体灭火系统主要是二氧化碳或七氟丙烷窒息灭火、气溶胶用在洁净环境怕水的配电间、档案室、储油间等分为有管网与无管网。
特点是占地面积小、效率高但造价高。自动喷淋灭火系统主要用水喷淋降低着火点及窒息灭火用在一般公共场地不怕水的场区域或场所分为湿式、干式、预作用等造价低应用广泡沫灭火系统利用泡沫液降低着火点及隔离窒息灭火用在大型设备间、油库等泡沫分高倍、低倍、中倍需一定场地
-
眉似远山呆
消防设施,是指火灾自动报警系统、自动灭火系统、消火栓系统、防烟排烟系统以及应急广播和应急照明、安全疏散设施等。(消防法第73条)有时由于室内通风较差,导致室内温度达到探头的报警温度,所以就会引起主机的报警,这样就会造成工作人员的麻烦。所以在安装了探头的的室内需要通风流畅。现行的探头新增自动补偿功能,对温度,湿度,灰尘和静电等都很敏感。其次就是关于手动报警器,因为考虑便于按动,所以它都是安装在较低的地方,这样就会有误按和乱按的情况,一旦按下,声光报警和主机都会同时发出警报,需要用专门的钥匙把手动报警器复位,同时也要去主机的键面上按“复位”键,这样才能解除报警。
-
吃不胖的薛薛
干湿两用自动喷水灭火系统是干式自动喷水灭火系统与湿式自动喷水灭火系统交替使用的系统。其组成包括闭式喷头、管网系统、干湿两用报警阀、水流指示器、信号阀、末端试水装置、充气设备和供水设施等。干湿两用系统在使用场所环境温度高于70℃或低于4℃时,系统呈干式;环境温度在4℃到70℃之间时,可以将系统转换成湿式系统。