变压器准备什么灭火器

2022-06-01 20:39:21 405人阅读
变压器准备什么灭火器

5人参与回答

  • 很可爱的圆圆脸

    配电房的火灾主要是电气设备短路、过载等造成的火灾,属于E类火灾。根据《建筑灭火器配置设计规范》GB50140规定,E类火灾场所应选择磷酸铵盐干粉灭火器、碳酸氢钠干粉灭火器、卤代烷灭火器或二氧化碳灭火器,但不得选用装有金属喇叭喷筒的二氧化碳灭火器。卤代烷灭火器根据蒙特利尔公约协议书我国已禁止使用,目前干粉灭火器灭火后残留物对电器设备有一定的污损作用,最佳选择手提二氧化碳灭火器、手提七氟丙烷灭火器等洁净气体灭火器作为辅助灭火。

  • 叫大鹏鸟吧

    泡沫灭火器的原理是混合碳酸盐和酸性液体产生大量二氧化碳,和液体混合形成泡沫,附着在可燃物上,隔绝可燃物和外界氧化剂的接触。这些含盐液体可导电,可能导致变压器短路引发更大的问题。

  • 奔跑一冬

    1主控室采用气体消防;

    2高压室可以采用气体消防、气溶胶消防或者泡沫消防,推荐采用气溶胶消防比较可靠及简单;

    3室外油变压器采用水喷雾消防,并设置变压器油坑及变压器事故油坑;

    4室内油变压器设置油坑,变压器设置单独小间,小间周围采用耐火砖墙;

    5变电站设计按分区消防报警系统;

    6储油管区(如果有的话)采用泡沫消防;

    7控制楼内,凡布置易燃设备的房间应当采用耐燃砖墙,8变电站其他不会因为水消防引起触电事故的区域,均采用水消防;变电所设置环形水消防管道及消防栓等;9在控制楼内按消防规定放置手提消防灭火器、粉末灭火器、沙箱、水消防栓等

  • 转眼一生xin

    因为油浸电力变压器、油开关、高压电容器都是含油的器件,所以得需要干粉灭火器才可以有效灭火。

  • 超超级大胃王

    干式变压器:依靠空气对流进行冷却,一般用于局部照明、电子线路等小容量变压器,在电力系统中,一般汽机变、锅炉变、除灰变、除尘变、脱硫变等都是干式变,变比为6000V/400V,用于带额定电压380V的负载。

    油浸式变压器:依靠油作冷却介质,如油浸自冷,油浸风冷,油浸水冷及强迫油循环等。一般升压站的主变都是油浸式的,变比20KV/500KV,或20KV/220KV,一般发电厂用于带动带自身负载(比如磨煤机,引风机,送风机、循环水泵等)的厂用变压器也是油浸式变压器,它的变比是20KV/6KV。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听