水基灭火器也要检测压力吗
2022-06-01 20:20:52
359人阅读
水基灭火器也要检测压力吗
4人参与回答
-
筒子漏
应该不符合要求,灭火器正常的压力表指针应该在绿色区域,指在红色区域则说明灭火欠压,灭火器欠压就不能保证灭火器使用时的各项性能指标,就应该及时送到灭火器维修公司进行维修或对灭火器进行更换;灭火器指针指在黄色区域,则说明灭火器内的压力过高,灭火器压力过高对于使用就不安全,同时灭火器长期处于过高的压力状态下,会造成灭火器使用寿命缩短。
-
北京的乖女孩
水基灭火器内部安装的是AFFF水膜泡沫和氮气。它的水基是清洁环保,无毒无害味的。所以水基可以安安心心地在金属容器里待几年时间。
当出现火灾后,人工只是将水基灭火器的安装有保险环拉开后,将上部的手柄压下,自动打开阀门,让里面本身用有一定压力的水基往火苗上覆盖,完成其灭火的功能。
-
车攻略
手提式和推车式二氧化碳可以,一般采取称重的方法来判断是否有效,因为二氧化碳灭火器内干冰是属于挥发型的,挥发完毕也就没有多少重量。
干粉和水基型(泡沫,清水)灭火器是瓶加内气压来把灭火剂来喷射出来,那个压力表就是这个瓶内气压,如果没压力,瓶内灭火剂喷发不出来就等于失效。但无论何种灭火器保险销被拔出后必须重新检测充装,未使用过的,根据型号不同,自出厂5~8年内回厂检修,充装,以后每隔两年进行一次充装。
-
追风小子欧文
水基型灭火器出厂满3年,应对筒体进行水压试验,经检测合格后,以后每隔1年进行1次测试;干粉灭火器出厂满5年,应对筒体进行水压试验,经检测合格后,以后每隔2年进行1次,测试合格后方可继续使用;按照标准灭火器应该每日安排专人进行巡检,至少每月对灭火器进行一次检查,并进行记录
相关问题
- 干粉灭火器原理2个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答
- 手提式干粉灭火器的基本使用方法1个回答
- 消防知识油锅起火怎么办1个回答