建筑防火墙厚度多少
8人参与回答
-
和蔼的悠游
1.返卤的不能使用,尤其潮湿地区,湿度大,不合格的玻镁板容易返卤,会出现水珠低落下来,不但影响建筑的正常功能,而且对金属有腐蚀性,增加了潜在的危险。
2.固定板材的钉子一定要进行除锈处理,或用不锈钢钉。海外有的直接规定,玻镁防火板材施工所用的钉子必须是不锈钢钉。因为在玻镁防火板中存在氯盐,氯盐对铁的腐蚀世人皆知,国内不少用玻镁防火装饰板的工程经一年多就在埋入的钉头上表面出现锈斑,再经过一段时间锈斑就会鼓成包块。但质环境越潮湿,这个问题暴露的越早,要避免这个弊病的发生,必须保证钉子不被腐蚀。
3.缆防火密实,以达到可靠防火的目的。防火封堵外观美观,防火板和防火泥成规则的几何形状,整齐一致。防火隔板安装前应检查隔板外观质量情况,检查产品合格证书。防火隔板的安装必须牢固可靠、保持平整,缝隙处必须用有机堵料封堵严密。固定防火隔板的附件需达相应耐火等级要求。
4.有机防火堵料施工时将有机防火堵料密实嵌于需封堵的孔隙中。所有穿层周围必须包裹一层有机堵料,(不得小于20mm)并均匀密实。与其它防火材料配合封堵时,有机防火堵料应高于隔板20mm,呈几何形状,电缆预留孔和电缆保护管两端口应用有机防火堵料封堵严密,堵料嵌入管口的深度不少于50mm。
5.无机防火堵料施工前应整理电缆,根据需封堵孔洞的大小,严格按产品说明的要求进行施工。当孔洞面积大于0.1平方米,且可能行人的地方应采取加固措施。构筑防火墙时,防火墙的厚度不小于250mm;防火墙应设置在电缆支(托)架处,构筑牢固。
-
寂寞的大笨牛
好象是240吧。标准墙厚
-
司斯猫
只要砖为不燃材料,砌筑厚度达到耐火3.00小时以上,都可以做防火墙。当然,结构工艺要求不能遇火或振动、碰撞等即倒塌或部分倒塌。
-
兰景梦
填空: (240mm厚烧结普通砖墙), 可用作耐火等级为一级的多层建筑的防火墙。
-
今天是开始呢
《建筑设计防火规范》规定二级耐火等级民用建筑防火墙的耐火极限不低于___3___h
-
晾少缮
术语:耐火极限:在标准耐火试验条件下,建筑构件、配件或结构从受到火的作用时起,至失去承载能力、完整性或隔热性时止所用时间,等级用小时【h】表示。防火分区:在建筑内部采用防火墙、楼板及其他防火分隔设施分隔而成,能在一定时间内防止火灾向同一建筑其余部分蔓延的局部空间。防火墙:防止火灾蔓延至相邻建筑或相邻水平防火分区且耐火极限不低于3.00h的不燃性墙体。防火隔墙:建筑内防止火灾蔓延至相邻区域且耐火极限不低于规定要求的不燃性墙体。区分一下「防火墙」和「防火隔墙」的概念。■共同点:都是不燃性墙体,对耐火极限有一定要求都具有防止火灾蔓延的功能■不同点:防火墙可位于建筑边界,防火隔墙位于建筑内防火墙耐火极限不能低于3.00h,防火隔墙耐火极限可根据实际需要调整。概念解读:不燃性墙体,耐火极限不低于3小时,重要防火构件,与其他防火构件构成防火分区,能防止火灾蔓延至相邻建筑或相邻水平防火分区内,在火灾初期和灭火过程中,能将火灾有效限制在一定空间内,对于减少火灾损失具有重要作用。通常防火墙分为:内防火墙、外防火墙和室外独立墙几种类型。防火构件:固定式防火分隔构件:防火墙,普通砖墙、楼板等可开启关闭式防火分隔构件:防火门、防火窗、防火卷帘、防火水幕等。《GB50016-建筑设计防火规范》规定:6. 1. 1火墙应直接设置在建筑的基础或框架、梁等承重结构上,框架、梁等承重结构的耐火极限不应低于防火墙的耐火极限。防火墙应从楼地面基层隔断至梁、楼板或屋面板的底面基层。当高层厂房(仓库) 屋顶承重结构和屋面板的耐火极限低于100h,其他建筑屋顶承重结构和屋面板的耐火极限低于0.50h时,防火墙应高出屋面0.加以上。6. 1. 2防火墙横截面中心线水平距离天窗端面小子4.0m,且天窗端面为可燃性墙体时,应采取防止火势蔓延的措施。6. 1. 3建筑外墙为难燃性或可燃性墙体时,防火墙应凸出墙的外表面0.4m以上,且防火墙两侧的外墙均应为宽度均不小于2.0m的不燃性墙体,其耐火极限不应低于外墙的耐火极限。建筑外墙为不燃性墙体时, 防火墙可不凸出墙的外表面,紧靠防火墙两侧的门、 窗、洞口之间最近边缘的水平距离不应小于2.0m:采取设置乙级防火窗等防止火灾水平蔓延的措施时,该距离不限。6. 1. 4建筑内的防火墙不宜设置在转角处, 确需设置时,内转角两侧墙上的门、 窗、 洞口之间最近边缘的水平距离不应小于4.0m;采取设置乙级防火窗等防止火灾水平蔓延的措施时,该距离不限。6. 1. 5防火墙上不应开设门、窗、洞口,确需开设时,应设置不可开启或火灾时能自动关闭的甲级防火门、窗。可燃气体和甲、乙、丙类液体的管道严禁穿过防火墙。防火墙内不应设置排气道。6. 1. 6除本规范第6. 1. 5规定外的其他管道不宜穿过防火墙,确需穿过时,,应采用防火封堵材料将墙与管道之间的空隙紧密填实,穿过防火墙处的管道保温材料,应采用不燃材料;当管道为难燃及可燃材料时,应在防火墙两侧的管道上采取防火措施。6. 1. 7防火墙的构造应能在防火墙任意侧的屋架、梁、楼板等受到火灾的影响而破坏时,不会导致防火墙倒塌。《GB50016-建筑设计防火规范》
-
大多数发fly
防火墙是由不燃烧体构成,包括金属、砖、石、混凝土等不燃性材料制成的构件。 这些构件在空气中遇明火或高温作用下不起火、不微燃、不炭化。如砖墙、钢屋架、钢筋混凝土梁等构件都属于不燃烧体。 防火墙的耐火极限不低于3h。 用于划分防火分区,或防止建筑间火灾蔓延的重要分隔构件,能在火灾初期和灭火过程中,将火灾有效限制在一定空间内,阻断火灾在防火墙的一侧蔓延到另一侧,对于减少火灾损失具有重要作用。
-
诺夏如风
建筑防火墙可以用钢板加防火涂料,对防火墙的耐火极限、燃烧性能的要求是防火墙应为不燃烧体,耐火极限不应低于4小时。对高层民用建筑不应低于3小时。 《建筑设计防火规范》附表8--建筑构件的燃烧性能和耐火极限,那里对防火墙的要求说得很明白,防火墙的材料包括实心砖、空心砖、加气混凝土砖以及一些空心条板隔墙和轻质墙,只要它的耐火极限大于3小时就行了。至于选用哪种材料好,则要根据你自己的实际情况来定了,外人是无话可说的,个人认为,采用加气混凝土砖墙比较经济合理:一是造价低;二是对板的承重影响不大。
相关问题
- 什么是储烟仓的厚度1个回答
- 建筑防火墙一般设置在什么位置6个回答
- 裙房和主体建筑防火墙分隔什么可以单独计算3个回答
- 消防设施包括防火墙吗3个回答
- 建筑防火墙可以装窗户吗3个回答
- 建筑防火墙必须设立吗7个回答
- 什么建筑防火墙不应开门窗洞口3个回答
- 水井属于建筑防火墙么6个回答