幼儿园应配备哪些消防设施
3人参与回答
-
开元纺织机械
按规定的话你这种情况可以配8到10个4kg干粉ABC灭火器,相等于50平方放置2个灭火器,另外看你办公室的现场情况了。希望能帮到你。
-
吾何惧于天下
幼儿园儿童活动场所不应设置在地下或半地下;当采用一、二级耐火等级的建筑时,不应超过3层;采用三级耐火等级的建筑时,不应超过2层;采用四级耐火等级的建筑时,应为单层;确需设置在其他民用建筑内时,应符合下列规定:1设置在一、二级耐火等级的建筑内时,应布置在首层、二层或三层;2设置在三级耐火等级的建筑内时,应布置在首层或二层;3设置在四级耐火等级的建筑内时,应布置在首层;4设置在高层建筑内时,应设置独立的安全出口和疏散楼梯;附设在建筑内的幼儿园儿童活动场所,应采用耐火极限不低于2小时的防火隔墙和1小时的楼板与其他场所或部位分隔,墙上必须设置的门、窗应采用乙级防火门、窗。大、中型幼儿园,总建筑面积大于500平的老年人建筑应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统大、中型幼儿园的儿童用房等场所,老年人建筑,任一层建筑面积大于1500平或总面积大于3000平的疗养院的病房楼、旅馆建筑和其他儿童活动场所,不少于200床位的医院门诊楼、病房楼和手术部等应设置火灾自动报警系统。幼儿园的儿童用房和活动场所设置在木结构建筑内时,应布置在首层或二层。幼儿园房间直通疏散走道的疏散门至最近安全出口的直线距离:位于两个安全出口之间的疏散门不少于15米;位于袋形走道两侧或尽端的疏散门不少于10米。
-
晨星若云
这个按照GB50016-的规范要求的幼儿园面积超过500平米的需要设置自动报警和自动喷淋系统以及消火栓和应急照明系统、300平米以上的就需要设置自动报警系统的,小于300平米的只设置消火栓和应急照明和灭火器。