哪些部位应设自动喷水灭火系统
6人参与回答
-
青藤缭绕
新建、改建、扩建的民用建筑以及既有建筑中的下列场所可设置简易自动喷水灭火系统:
1)设置在建筑首层、二层和三层且建筑面积小于等于300m的歌舞娱乐放映游艺场所。
2)总建筑面积大于500m且小于等于3000m的托儿所、幼儿园、医院病房楼、门诊楼及手术部、老年人建筑等类似场所。
3)总建筑面积大于500m且小于等于3000m的商店、餐饮建筑或建筑面积小于等于500m的地下商店。
4)总建筑面积大于500m且小于等于3000m的寄宿制学校的寝室、旅馆建筑、展览建筑。
-
兰朵卡思基摩
自动喷水灭火系统,常见的有湿式喷水灭火系统、干式喷水灭火系统、预作用喷水灭火系统、雨淋系统、水幕系统、水喷雾灭火系统。
-
古道边的老马
自动喷水灭火系统一般适用于仓库,厂房,学校,车库,酒店,超市,百货大楼,汽车,办公区域以及居民住宅都有可能用到。
以下是根据《建筑设计防火规范》8.5.1条,规定需要采用自动喷水灭火系统的场所:
大于等于50000纱锭的棉纺厂的开包、清花车间;大于等于5000锭的麻纺厂的分级、梳麻车间;火柴厂的烤梗、筛选部位;泡沫塑料厂的预发、成型、切片、压花部位;占地面积大于1500m2的木器厂房;占地面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2的单层、多层制鞋、制衣、玩具及电子等厂房;高层丙类厂房;飞机发动机试验台的准备部位;建筑面积大于500m2的丙类地下厂房;
每座占地面积大于1000m2的棉、毛、丝、麻、化纤、毛皮及其制品的仓库;每座占地面积大于600m2的火柴仓库;邮政楼中建筑面积大于500m2的空邮袋库;建筑面积大于500m2的可燃物品地下仓库;可燃、难燃物品的高架仓库和高层仓库(冷库除外);
特等、甲等或超过1500个座位的其它等级的剧院;超过2000个座位的会堂或礼堂;超过3000个座位的体育馆;超过5000人的体育场的室内人员休息室与器材间等;
任一楼层建筑面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2的展览建筑、商店、旅馆建筑、以及医院中同样建筑规模的病房楼、门诊楼、手术部;建筑面积大于500m2的地下商店;
设置有送回风道(管)的集中空气调节系统且总建筑面积大于3000m2的办公楼等;
设置在地下、半地下或地上四层及四层以上或设置在建筑的首层、二层和三层且任一层建筑面积大于300m2的地上歌舞娱乐放映游艺场所(游泳场所除外);
藏书量超过50万册的图书馆。
-
地方高层次V刹
雨淋喷水灭火设备是一种开式喷水头组成的灭火设备,用以扑救蔓延速度快的大面积平面火灾。在火灾燃烧猛烈、蔓延快的部位使用。雨淋喷水灭火设备应有足够的供水强度,保证其灭火效果。下列建筑或部位应设置雨淋自动喷水灭火系统:(2)乒乓球厂的轧坯、切片、磨球、分球检验部位。(4)日装瓶数量大于3000瓶的液化石油气储配站的灌瓶间、实瓶库。(5)特等、甲等剧场、超过1500个座位的其他等级剧场和超过2000个座位的会堂或礼堂的舞台葡萄架下部。
-
永远的独角斗士
教学楼不是一定要安装自动喷水系统。但是如果安装,防火分区可以增加一倍,安全疏散距离可以增加25%,灭火器配置也有区别。
-
幽冥天尊府
自动喷水灭火系统由给排水专业设计,一般是湿式系统。喷头上有感温元件,当在对消防细水雾自动灭火系统设备进行报验时必须审查设备的“检测报告”及其附
相关问题
- 自动喷水灭火系统设置场所1个回答
- 干粉灭火器原理2个回答
- 高压细水雾灭火系统0个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答