气体火灾可以用什么灭火

2022-06-01 19:48:47 439人阅读
气体火灾可以用什么灭火

3人参与回答

  • 水利人和天使

    根据《气体灭火系统设计规范》GB50370,气体灭火系统可以扑灭以下火灾:

    3.2.1气体灭火系统适用于扑救下列火灾:

    1电气火灾;

    2固体表面火灾;

    3液体火灾;

    4灭火前能切断气源的气体火灾。

    注:除电缆隧道(夹层、井)及自备发电机房外,K型和其他型热气溶胶预制灭火系统不得用于其他电气火灾。

    3.2.2气体灭火系统不适用于扑救下列火灾:

    1硝化纤维、硝酸钠等氧化剂或含氧化剂的化学制品火灾;

    2钾、镁、钠、钛、锆、铀等活泼金属火灾;

    3氢化钾、氢化钠等金属氢化物火灾;

    4过氧化氢、联胺等能自行分解的化学物质火灾。

    5可燃固体物质的深位火灾。

    3.2.3热气溶胶预制灭火系统不应设置在人员密集场所、有爆炸危险性的场所及有超净要求的场所。K型及其他型热气溶胶预制灭火系统不得用于电子计算机房、通讯机房等场所。

    从实际应用角度方面来说,气体灭火系统的典型应用场所或对象如下:

    电器和电子设备;

    通讯设备;

    易燃、可燃的液体和气体;

    其它高价值的财产和重要场所(部位)。

    根据念海消防多年气体灭火系统经验,气体灭火系统应用场所有:

    通讯机房和电子计算机房等珍贵电子设备室;图书馆、档案室、票据和文物资料库等珍贵资料库房防护区;

    油浸变压器室、开关室、高低压变配电室、自备发电机房、储油间、储能集装箱、发电机组集装箱等防护区;

    环保过滤设备、工业清洗设备、涂装车间喷漆房、印染设备、发动机实验室、危险品仓库等易燃易爆场所。

    加油站、油库、化学易燃物品库、危险品仓库等易燃易爆场所;

    喷漆生产线、轧机、印刷机、发电机、浸渍槽等防护区;

    环保过滤设备、工业清洗设备、涂装车间喷漆房、印染设备、烘干设备、水泥生产流程中的煤粉仓等场所。

    医药行业、石油化工行业、部队、电力行业、烟草行业、生产车间、大型物质仓库、粮油仓库等面积大的防护区;

    博物馆、图书馆的办公室、变配电房、通讯机房、发电机房等重点防护区;

    油库、电缆隧道、电缆井、矿井、港口码头、机场机库、汽车库、厨房、饭店、物流库、军备库等场所。

    气体灭火系统有很多种,可以根据不同的防护区来配置不同的气体灭火系统,建议找专业的消防公司进行设计施工。

  • 怀旧的鱼

    今天总结的是气体灭火系统的知识点,希望对大家有所帮助。气体灭火系统是以气体为灭火介质的灭火系统组成:灭火剂储存瓶组,液体单向阀,集流管,选择阀,压力讯号器,管网,喷嘴,阀驱动装置。工作原理:发生火灾后,火灾探测器将火警信号输送到报警控制器,鉴定确认后,启动报警装置,声光报警,灭火控制盘动作,启动开口关闭装置,通风机等联动设备,延时启动阀驱动装置,将灭火剂储存装置和选择阀同时打开,将灭火剂施放到防护区进行灭火,灭火剂施放时压力讯号器给出信号发出灭火剂施放的声光报警。分类:(1)全淹没系统---在规定时间内向防护区喷射一定浓度的灭火剂并使其均匀地充满整个防护区。(2)局部应用系统---向保护对象以设计喷射强度直接喷射灭火剂并持续一定时间。适用范围:1 .电气火灾;2 .固体表面火灾;3 .液体火灾;4 .灭火前能切断气源的气体火灾。注:除电缆隧道【夹层、井】及自备发电机房外,K型和其它型热气溶胶预制灭火系统不得用于其它电气火灾。不适用范围:1. 硝化纤维、硝酸钠等氧化剂或含氧化剂的化学制品火灾;2. 钾、镁、钠、钛、锆、铀等活泼金属火灾;3. 氢化钾、氢化钠等金属氢化物火灾;4. 过氧化氢、联胺等能自行分解的化学物质火灾。5. 可燃固体物质的深位火灾。注意:该系统在有人值班时应处在手动状态!二氧化碳灭火系统优点:价格便宜;不污损物品、无水渍、不导电缺点:灭火效果逊于卤代烷灭火剂;二氧化碳对人有窒息作用,最低设计浓度高于对人体的致死浓度,只能用于无人区域,有人区域必须采取保护措施。工作原理:减少空气中氧气含量,使其达不到支持燃烧浓度,从而抑制火情。蒸汽灭火系统组成:蒸汽源,输汽干管,支管,配汽管。优点:灭火效果好,其中饱和蒸汽优于过热蒸汽;不会引起物品损坏。工作原理:水蒸气是热含量高的惰性气体,通过水蒸气冲淡燃烧区的可燃性气体和氧气的含量来实现,并瞬间在火焰周围形成蒸汽层扑灭火灾。FM200(七氟丙烷HFC-227ea)七氟丙烷(美国商标名称为FM200)灭火剂是一种无色、几乎无味、不导电的气体。化学分子式为CF3CHFCF3,密度大约为空气的6倍,采用高压液化储存。优点:FM200是毒性较低、无色、无味、无二次污染的气体,对人体产生不良影响的体积浓度临界值为9%,其最小设计灭火浓度为7%,因此,正常情况下对人体不会产生不良影响,可用于经常有人活动的场所,特别是它不破坏大气臭氧层,符合环境要求。缺点:其灭火系统也有自身的弱点:不能灭固体深位火灾,输送距离短,因为灭火剂的释放必须在十秒钟之内完成,达到灭火浓度,否则产生的酸性分解物对人体有害,对被保护设施也有腐蚀性,用于组合分配系统时,各防护区位置应相对集中。另外灭火剂价格也较高。工作原理:当FM-200灭火气体应用于全淹没式的系统环境时,它能够结合物理和化学的反应过程迅速,有效地消除热能,阻止火灾的发生,FM200的物理特性表现在其分子汽化阶段能迅速冷却火焰温度;并且在化学反应过程中释放游离基,能最终阻止燃烧的连锁反应。烟烙尽(IG--541)组成:52%氮、40%氩、8%二氧化碳三种气体。特点:比空气略重,属于惰性气体灭火剂,以气态储存,其储存压力为15MPa。优点:烟烙尽是一种绿色环保型灭火剂,在灭火时不会发生任何化学反应,不污染环境,无毒、无腐蚀,具有良好的电绝缘性能,不会对被保护设备构成危害,也无须延迟喷放,这是其它灭火剂所不具备的特点。缺点:因是被动灭火,其灭火效果略差,其高压气态储存方式带来了储瓶数量大,占地面积大,系统造价高的缺点。工作原理:通过降低防护区中的氧气浓度(由空气正常含氧量的21%降至12.5%),使其不能维持燃烧而达到灭火的目的,为物理反应,属被动灭火。

  • 蛋蛋来杯摩卡

    楼主你好为了防止火焰在设备之间和建筑物之间传播蔓延,必须在设备、管路和建筑物上安装适当的阻火安全装置,采取必要的阻止火势蔓延扩大的对策,以减少火灾爆炸事故的损失。常见的阻火安全装置和对策包括:【1】安全液封【开敞式、封闭式】及水封井;【2】阻火器【金属网式、金属波纹板式、金属平行板式、充填式等】;【3】单向阀【升降式、摇板式、球式等】;【4】阻火闸门【自动式、手动式】;【5】水幕;【6】蒸汽幕;【7】防火卷帘;【8】防火门;【9】防火墙;【10】防爆墙;【11】防火堤和隔油池;【12】水上围油栏;【13】林区防火分隔带及防火林带;【14】建筑物等留有足够的防火间距等。在容器和建筑物上安装适当的防爆泄压装置和采取适当防爆泄压措施,可以解除空间内发生超压的危险,避免容器的爆炸破坏,以及由薄弱部位泄放爆炸时产生的较高压力,最大限度地减少爆炸事故造成的损失。常见的防爆泄压安全装置和设施包括:【1】安全阀【杠杆式、弹簧式等】;【2】爆破片;【3】易熔塞;【4】工业加热炉体用防爆门、窗;【5】防爆球阀;【6】呼吸阀;【7】泄液阀;【8】事故贮槽;【9】放空管;【10】高架火炬;【11】轻质墙;【12】轻质屋面板;【13】建筑物的泄压门、窗等不同的物质发生火灾后,要使用相适应的灭火剂进行灭火。根据物质及其燃烧特性通常将火灾分成A、B、C、D四大类。1、A类火灾A类火灾指一般固体火灾,如木材、纸张、棉花、布匹、杂草等固体可燃物的燃烧火灾。A类火灾通常用水进行灭火。2、B类火灾B类火灾通常指液体火灾,如原油、柴油、汽油、植物油、酒精、苯等液体可燃物的燃烧火灾。B类火灾通常还包括可熔固体如萘、石蜡、沥青等固体的火灾。通常的液体可燃物燃烧起来火势比较猛烈,容易流淌蔓延,扑救比较困难。另外,液体可燃物的蒸气与空气混合达到爆炸浓度极限时遇火源还会发生爆炸。B类火灾通常用泡沫、干粉和卤代烷灭火剂扑救,一般不可用水进行灭火。3、C类火灾C类火灾指气体火灾,如煤气、液化石油气、天然气、氢气、乙炔气等气体可燃物的燃烧火灾。气体可燃物燃烧火势猛烈。气体可燃物从贮罐、钢瓶或管路中泄漏出立即遇火源时会发生扩散式燃烧,在泄漏口处形成扩散火焰。若泄漏出的气体与空气形成爆炸性混合气体,此时遇火便会发生预混式燃烧,即发生混合气体的化学性爆炸。C类火灾通常用干粉灭火剂扑救。4、D类火灾D类火灾指轻金属火灾。如钠、钾、钾钠合金、镁粉、铝粉、铝镁合金粉、锌粉、钛粉等金属类可燃物的燃烧火灾。D类火灾通常用7150灭火剂和某些专用粉末灭火剂扑救,此类火灾通常需用专用灭火剂灭火,不可用水和泡沫等含水的灭火剂进行扑救。另外,带电设备火灾即电气火灾也是一种火灾类型,可称E类火灾。带电设备和电气线路发生火灾后,通常用卤代烷、干粉和二氧化碳扑救,一般不可用水和泡沫等能够导电的灭火剂扑救。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听