七氟丙烷气体灭火装置充装需要什么资质

2022-06-01 19:47:03 100人阅读
七氟丙烷气体灭火装置充装需要什么资质

8人参与回答

  • 农夫果园园长

    不是,七氟丙烷是用来灭火的,不是危险品,可以用货车拉的,只要是正规产品检查都不用怕的,筑天消防七氟丙烷就不错

  • 冷色控堕

    灭火器充装和维修单位需要资质介绍好像要到当地消防局进行备案,必须有资质的1.公安消防机构核发的证书,2.要提供营业执照.灭火器检验报告。或者找到你们当地的有资质的维修单位,然后他们就可以帮你充灭火器了,但要记住,他们一定要有你们省消防部门颁发的灭火器维修资质证书。维修灭火器流程第一步:灭火器外观检查登记;检查灭火器外观是否有变形,检查筒体是否有锈蚀,检查灭火器的橡胶、塑料变形、变色、老化、断裂的;压力表有变形、损伤等缺陷的;喷嘴有变形、损伤、开裂等缺陷的;灭火器的压把、阀体等金属件有严重变形、损伤、锈蚀、顶针有肉眼可见缺陷的;灭火器的出气管有堵塞、损伤、裂纹等缺陷,还有的灭火器周围可能有油污、酸碱液体等;并做下记录登记。第二步:灭火器卸压解体;检测灭火器器头、阀门、虹吸管、压力表性能是否正常,并更换损坏的配件。第三步:灭火器筒体水压试验;测试灭火器筒体在2.5MP的压力下是否变形报废,检测灭火器筒体是否锈化腐蚀。第四步:烘干灭火器筒体。第五步:重新灌装灭****剂并称重计量,更换变质的灭****剂。第六步:重新充装驱动气体氮气压。第七步:密封器头后做喷射性能检查、气密性能检查。第八步:灭火器筒体外部的清洁清洗。第九步:贴广东省东莞市消防局认可的灭火器维修年检合格证标签。

  • 整天不吃正经

    七氟丙烷灭火气体: 药剂是一种以化学灭火为主,兼有物理灭火作用的洁净气体灭火剂;它无色、无味、低毒、不导电、不污染被保护对象,不会对财物和精密设施造成损坏;能以较低的灭火浓度,可靠的扑灭B、c类火灾及电器火灾;储存空间小。

    如果压力低了就需要称重,如果药液没有泄露,就需要充装氮气来维持压力;如果药液泄漏的话,当然就要充装药液。七氟丙烷灭火设备中的药剂就得5年换一次。

  • 烹春茶

    气体灭火系统的灭火介质现在常用的应该是二氧化碳、七氟丙烷和气溶胶等。二氧化碳一般都是有一定数量的储气瓶(有管网),所有有专门的气瓶间,一般设置在所保护区域的旁边。七氟丙烷分管网型和立柜型,管网型也是有专门的储放区域(喷头设置在保护区域),立柜式设置在现场(一柜有一瓶可独立启动的七氟丙烷灭火装置)。机房设置此类自动灭火系统较多。气溶胶则也有独立的储存装置(一般为立柜),放置在保护现场。所以说是看你选用的哪种类型的灭火系统,它都有相应的规范要求,它必须要放置在现场喷放灭火,就必须要放置在现场。而且自动灭火系统一般情况都是跟火灾自动报警系统进行联动的,它需要报警系统的探测器探测到区域内的火灾信息再通过系统之间的联动进行喷放灭火。温度阀值根据探测器类型或者设计规范来。常用的点型温感是六十八度。气体灭火介质喷放后会随着空气流通稀释,只要储存装置没有受损或过期,则可重新充装。

  • 与你相约在岁月

    首先,根据《气瓶安全技术监察规程》明确要求消防气瓶必须进行定期检测,像七氟丙烷、IG541及高压二氧化碳是3年一检,氮气瓶5年一检。消防气瓶需要检测是因为在长期使用过程中,瓶体会因为外界污染受到腐蚀而变薄,也会因为瓶体内有水分或其他杂质腐蚀钢瓶而出现裂纹,若遇高热,容器内压增大,有开裂和爆炸的危险。

    检测时,需要空瓶检测,进行内部详细检测,内壁是否损伤、有无开裂,因此是需要放掉瓶内药剂,然后重新充装。当然,检测是需要由专业的、具有检测充装资质的厂家来进行的。

  • 两米彩色

    七氟丙烷是国内开发较早的哈龙替代物之一,由于性能与哈龙相似,符合人们长期使用哈龙灭火系统的习惯,且灭火效能也较高,因此七氟丙烷是目前哈龙替代产品中应用最多、技术相对最成熟的洁净气体灭火系统。

    七氟丙烷作为灭火剂其灭火过程要通过物相的改变,由液相到气相再经分解来完成,其灭火是物理作用化学作用参半。

    物理作用主要是冷却,就化学作用而言,卤素原子活性基中以氟的自由基半径最小,捕捉燃烧中活性基H+、OH-的能力低;加之产生的HF稳定(这正是HF生成量大的原因之一),不像HBr和HI有再次捕捉OH-活性基的作用,所起到的燃烧断链作用就小。故七氟丙烷的化学灭火作用低于哈龙1301、1211。

    七氟丙烷气体灭火系统可以分为有管网七氟丙烷气体灭火系统和无管网七氟丙烷气体灭火系统。

    无管网七氟丙烷气体灭火系统现场安装比较简单,只需要将柜式气体灭火系统安装在指定位置,然后将驱动线与火灾自动报警控制器连接,即可完成了气体自动灭火系统的安装。

    有管网七氟丙烷气体灭火系统现场安装比较无管网的气体灭火系统要求要高点。

    首先,气体灭火瓶组宜设在专用储瓶间内。储瓶间宜靠近防护区,并应符合建筑物耐火等级不低于二级的有关规定及有关压力容器存放的规定,且应有直接通向室外或疏散走道的出口。储瓶间和设置预制灭火系统的防护区的环境温度应为-10℃~50℃。

    同时对管道及管道附件应符合下列规定:

    1、输送气体灭火剂的管道应采用无缝钢管。其质量应符合现行国家标准《输送流体用无缝钢管》GB/T8163、《高压锅炉用无缝钢管》GB5310等的规定。无缝钢管内外应进行防腐处理,防腐处理宜采用符合环保要求的方式。

    2、输送气体灭火剂的管道安装在腐蚀性较大的环境里,宜采用不锈钢管。其质量应符合现行国家标准《流体输送用不锈钢无缝钢管》GB/T14976的规定。

    3、输送启动气体的管道,宜采用铜管,其质量应符合现行国家标准《拉制铜管》GB1527的规定。

    4、管道的连接,当公称直径小于或等于80mm时,宜采用螺纹连接;大于80mm时,宜采用法兰连接。钢制管道附件应内外防腐处理,防腐处理宜采用符合环保要求的方式。使用在腐蚀性较大的环境里,应采用不锈钢的管道附件。

    系统组件与管道的公称工作压力,不应小于在最高环境温度下所承受的工作压力。

    灭火剂输送管道的施工,无缝钢管采用法兰连接时,应在焊接后进行内外镀锌处理。已镀锌的无缝钢管不宜采用焊接连接,与选择阀等个别连接部位需采用法兰焊接连接时,应对被焊接损坏的镀锌层做防腐处理。

    管道穿过墙壁、楼板处应安装套管。穿墙套管的长度应和墙厚相等,穿过楼板的套管长度应高出地板50mm。管道与套管间的空隙应采用柔性不燃烧材料填塞密实。

    管道末端喷嘴处应采用支架固定,支架与喷嘴间的管道长度不应大于500mm。公称直径大于或等于50mm的主干管道,垂直方向和水平方向至少应各安装一个防晃支架。当穿过建筑物楼层时,每层应设一个防晃支架。当水平管道改变方向时,应设防晃支架。

  • 梦毁三四年骨

    买安装了七氟丙烷灭火装置以后,需要专门人员定期进行检查和维护;当七氟丙烷灭火装置瓶组压力不足的时候,将会在瓶组压力表上显示出来,在压力不足的情况下,发生火灾,七氟丙烷灭火装置很可能灭火失败,导致带来的财产损失。当压力不足时,应及时排查是七氟丙烷灭火剂不足还是启动气体氮气不足,并交付给专业的厂家受理充满气,才能保证发生火灾七氟丙烷灭火装置正常工作并灭火成功。

  • 蒲亚博

    可委托消防器材维修单位对所有灭火器进行年检,一般选择:

    1、正规的消防公司;

    2、去产品厂家那里可以年检。

    灭火器年检规定: 灭火器(常用的是手提式干粉灭火器)的安全周期为12个月,超过期限必须进行维修保养。因此,用户购置灭火器仅是开始,配置使用灭火器大量的工作还是在每年的检测、维修和保养。使用单位应当至少每12个月委托维修单位对所有灭火器进行一次功能性检查(俗称:灭火器年检),主要的检查内容包括:灭火器筒体是否有锈蚀、变形现象;铭牌是否完整清晰;喷嘴是否有变形、开裂、损伤;喷射软管是否畅通、是否有变形和损伤;灭火器压力表的外表面是否变形、损伤,指针是否指在绿区;灭火器压把、阀体等金属件是否有严重损伤、变形、锈蚀等影响使用的缺陷;灭火器的橡胶、塑料件是否变形、变色、老化或断裂;在相同批次的灭火器中抽取一具灭火器进行灭火性能测试。灭火器年检,灭火器维修必须委托有维修资质的维修单位进行维修,更换已损件、筒体进行水压试验、重新充装灭火剂和驱动气体。灭火器作为扑救初期火灾的常用灭火器材,具有使用简单灵活、易于操作等特点,是各类火灾危险场所必备之品。由于灭火器种类、型号众多,各自的适用灭火范围也有差别,因此,及时对灭火器检查维护和保养是保证灭火器发挥其效能的关键,同时也是保障人员及财产安全的需要。希望可以帮到你~!

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听