干粉灭火器压力过高不合格吗

2022-06-01 19:46:57 72人阅读
干粉灭火器压力过高不合格吗

6人参与回答

  • 今世味耐人寻味

    通常我们检查灭火器的时候主要看压力表,灭火器标准压力是1.2MPA(绿色区域中间黑杠处),

    1,如果指针在绿色区域和黄绿相接区域,说明灭火器是属于正常压力状态;

    2, 如果指针在红色区域的中间位置(有条黑色杠),说明灭火器瓶体里面没有气压了;

    3, 但是如果压力表指针式在红色区域但是在黑杠位置上面的,说明气压不足,但是瓶体内还是有一定气压的。

    4, 指针在黄色区域说明气压过高,如果不是超过黄色区域过高还是可以使用的,但是如果指针位置过高而且在灭火器瓶体比较破旧的情况下还是尽量不要使用。

    在1,3,4的状况下,请注意不要乱丢或者拆卸灭火器,很容易发生危险

  • 宛如天堂里

    4公斤干粉灭火器瓶体爆破压力要求是大于5.5MPA,一般合格的都能承受6.5MPA左右的压力,以上信息由力革消防提供,需要了解更多详情请登录官网。

  • 左艺网络科技

    绿色区可正常使用,超压过1.4最多不应超过1.5就算是不合格.

  • 皓月飘渺

    灭火器超压是不合格产品。灭火器通常情况下不易发生爆炸。但应避免以下三种情况:1、将过期灭火器放在潮湿环境中,导致灭火器瓶体表面腐蚀,受不起压力,从而导致爆炸;2、将灭火器放置在高温环境里,导致受热膨胀爆炸;3、灭火器属于小型压力容器,遇到猛烈撞击变形后可能发生爆炸。此外,过期的灭火器不能卖给废品回收站,因为罐内会残存惰性气体,更容易发生爆炸。加强灭火器的维护保养应注意三个方面:1、对灭火器必须进行定期检查、换药、试压。凡机壳损坏,受压能力不足的灭火器坚决淘汰;2、灭火器换药时,要将筒内锈渣清洗干净,药液要用纱布过滤。平时灭火器喷嘴可套上纸套,以防灰尘等侵入堵塞喷嘴。灭火器药渡喷完后,不要马上找开机盖,防止剩余气压伤人。3、灭火器喷不出药剂,可用铁丝疏通喷嘴,千万不要往火里抛,否则,机壳在高温下易变形,药液受势膨胀,使灭火器内压力大大增加,也会引起爆炸。灭火器年检检查:1、灭火器在每次使用后,必须送到已取得维修许可证的维修单位(以下简称维修单位)检查,更换已损件,重新充装灭火剂和驱动气体。2、灭火器不论已经使用过还是未经使用,距出厂的年月已达规定期限时,必须送维修单位进行水压试验检查。3、手提式和推车式 1211灭火器、手提式和推车式干粉灭火器。以及手提式和推车式二氧化碳灭火器期满五年,以后每隔二年,必须进行水压试验等检查。4、手提式和推车式机械泡沫灭火器、手提式清水灭火器期满三年,以后每隔二年,必须进行水压试验检查。5、手提式和推车式化学泡沫灭火器、手提式酸碱灭火器期满二年,以后每隔一年,必须进行水压试验检查。

  • 寻寻觅觅的颢然

    压力在1.0和1.4之间为允许范围。偏离了就要重新换粉,重新加压。只有绿区才可以,在绿区压力不可低于1.2否则就是不合格。红色区域为压力不足,灭火效果不好,甚至喷不出来。黄色表示压力太高,有一定的危险性。绿区可以正常使用。每年都要检修一次

  • 谎颈刈

    干粉灭火器的标准压力值为:12--1.5mpa

    二氧化碳灭火器的标准压力值为:5--6mpa

    灭火器压力指示器试验操作步骤:

    1、将压力指示器安装在校验仪上。

    2、打开气源氮气瓶,将压力调整在1.8-2.0mpa之间,再开启电源试验进入自动控制状况。

    3、认真观察试验程序红区时,示值应是灭火器工作压力的80%,且多数压力表工作压力是1.2mpa,示值不应大于0.97mpa,并处在红区位置。

    4、认真观察试验程序绿区时,示值应是灭火器工作压力的100%,示值应在1.2-1.3之间,指示器指针应处在绿区。

    5、认真观察试验程序绿区时,示值应是灭火器工作压力的120%,示值应在1.44-1.5之间,指示器指针应处在黄区。

    6、最后程序卸压过程中,观察压力指示器指针应平稳,匀速下降,下降过程中不得有跳动、停滞现象。

    7、遇有压力表绿区显示超过1.2mpa时,应及时告知技术人员,对校验仪各区作对称调整。