消防水泵接合器如何检测

2022-06-01 19:40:04 383人阅读
消防水泵接合器如何检测

3人参与回答

  • 两把零一揪

    简单地说,主要是注意防锈和防堵塞,定期清理里面的灰尘和杂物,阀杆和闷盖上点黄油防止拧不动如果复杂点的话,要检查维护螺栓,阀门垫片,止回阀部分的密封性

  • 处理空气潮湿

    室外消火栓出水,水泵接合器进水。

  • 娃娃天天乐

    由法兰接管、弯管、止回阀、放水阀、闸阀、消防接口、本体等部件组成。

    接合器是为高层建筑配套的消防设施之一,通常与建筑物内的自动喷水灭火系统或消火栓等消防设备的供水系统相连接,向建筑物内消降给水系统输送消防用水或其它液体灭火剂的连接器具。

    水泵接合器上应设有止回阀、闸阀、安全阀、泄水阀等,以保证室内管网的正常工作。水泵接合器的数量应根据室内消防用用水量确定,每个水泵接合器的流量按10~15L/S计。分区供水时,每个分区(超过当地消防车供水能力的上层分区除外)的消防给水系统均应设水泵接合器。

    扩展资料

    消防水泵接合器有三种安装型式形式:地上式、地下式和墙壁式。

    1、地上式消防水泵接合器,栓身与接口高出地面。形似室外地上消火栓,接口位于建筑物周围附近地上,目标明显,使用方便。要求有明显的标志,以免火场上误认为是地上消火栓。

    2、地下式消防水泵接合器,安装在路面下,不占地方,不易遭到损坏。形似地下消火栓,设在建筑物周围附近的专用井内,不占地方,适用于寒冷地区。安装时注意,使接合器进水口处在井盖正下方,顶部进水口与井盖底面距离不大于0.4m,地面附近应有明显标志,以便火场辨别。

    3、墙壁式消防水泵接合器,安装在建筑墙根外,墙壁上只露二个接口和装饰标牌,目标清晰,美观,不占面位,使用方便。形似室内消火栓,设在建筑物的外墙上,其高出地面的距离不宜小于0.7m,井应与建筑物的门、窗、孔洞保持不小于1.0m的水平距离。

    参考:

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听