湿式喷水灭火系统中采用什么喷头
2022-06-01 19:33:47
126人阅读
湿式喷水灭火系统中采用什么喷头
3人参与回答
-
旧梦离人速
自动喷水灭火系统由洒水喷头、报警阀组、水流报警装置(水流指示器或压力开关)等组件,以及管道、供水设施组成,并能在发生火灾时喷水的自动灭火系统。闭式自动喷水灭火系统采用闭式喷头,它是一种常闭喷头,喷头的感
-
赦奢彩
干湿两用自动喷水灭火系统是干式自动喷水灭火系统与湿式自动喷水灭火系统交替使用的系统。其组成包括闭式喷头、管网系统、干湿两用报警阀、水流指示器、信号阀、末端试水装置、充气设备和供水设施等。干湿两用系统在使用场所环境温度高于70℃或低于4℃时,系统呈干式;环境温度在4℃至70℃之间时,可将系统转换成湿式.
再看看别人怎么说的。
-
隼田那加heaven
喷淋泵是喷头爆裂后,报警阀转换到湿式报警阀后的压力开关动作启动的,水箱主要是在启泵前供水灭火,和平时稳压用的。