灭火器检查怎么填

2022-06-01 19:32:36 185人阅读
灭火器检查怎么填

8人参与回答

  • 猪小蜜

    灭火器维修国家有专门的规范。 请参照《建筑灭火器配置验收及检查规范》GB_50444-2008第5.3.2条规定填写。 一般现在都使用的是干粉灭火器,这种灭火器的维修周期是在第一次维修后每2年一次,第一次维修是在5年后(即新购灭火器后5年)。 对灭火器维修周期检验,就填这个,或填写具体的维修日期。

  • 我是环保人啊

    平时应对灭火器进行检查,确保其始终处于完好状态。

    1.外观检查【1】检查灭火器铅封是否完好。灭火器一经开启后即使喷出不多,也必须按规定要求再充装。充装后应作密封试验并牢固铅封。

    【2】检查压力表指针是否在绿色区域,如指针在红色区域,应查明原因,检修后重新灌装;

    【3)检查可见部位防腐层的究好程度,轻度脱落的应及时补好,明显腐蚀的应送消肪专业维修部门进行耐压试验、合格者再进行防腐处理;

    【4】检查灭火器可见零部件是否完整;有无变形、松动、锈蚀【如压杆】和损坏,装配是否合理;

    【5】检查推车式灭火器行走机构是否灵活可靠,及时在转动部分加润滑油;

    【6】检查喷嘴是否通畅,如有堵塞应及时疏通。

    2.定期检查【1】每半年应对灭火器的重量和压力进行一次彻底检查,并应及时充填;

    【2】对干粉灭火器每年检查一次出粉管、进气管、喷管、喷嘴和喷枪等部分有无干粉堵塞,出粉管防潮堵、膜是否破裂。筒体内干粉是否结块。

    【3】灭火器应进行水压试验,一般5年一次。化学泡沫灭火器充装灭火剂两年后,每年一次。加压试验合格方可继续使用,并标注检查日期。

    【4】检查灭火器放置环境及放置位置是否符合设计要求,灭火器的保护措施是否正常。

  • 堀江侧早

    首先检查铅封是否完好皮管气瓶外表是否完好检查有效期是否在有效范围然后检查气瓶压力是否正常

  • 云and凯

    一般检查压力表,要求指示在绿色区域,保险销完好,外观完好,

  • 曹紫宸

    这个有消防规定的,要按消防大队的办,填写的日期必须在消防器材有效期内。

  • 静静的真好单

    检查灭火器铅封情况,是否完好。检查灭火器的压力表,(有少数的灭火器没有压力表,这里不做讨论)。我们可以看到灭火器压力表有红绿黄三段如果指针指到红色区域,表示灭火器内压力小,不能喷出。注意了,这表明该灭火器已经失效了,请立即充装或更换!如果指针指到绿色区域,表示灭火器内压力正常,可以正常使用。

  • 我酷爱学习home

    冲压时间;有效期;压力状态(超冲;正常;欠压);检查人;责任人。做成表格ok

  • 在飞的兔子地盘

    灭火器检查卡上面的时间。你就填上什么日期检查的时间啊,把那个检查合格的时间填上去就可以了。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听