二氧化碳灭火器能在机房使用吗
5人参与回答
-
请你问我答吧
机房由于是精密电子设备的汇聚地,因此坚决不能使用二氧化碳或干粉灭火器。干粉灭火器会留存过多的的残渣,造成污染,很可能对精密设备造成损坏;二氧化碳灭火器会造成急剧降温,形成“冷击”作用,对设备的损坏与火灾一致,甚至会更严重。因此,机房的灭火设备最好选用气体灭火器。气体灭火器中所采用的的气体不含水分,具有良好的绝缘性,不会导电,也不会有任何的残渣遗留,在很短的时间内就可以挥发完全。因此,对于存放高精电子设备的机房,应该使用专业的气体灭火器。目前,市场上使用最多的就是七氟丙烷灭火器,这种气体在规定的灭火浓度下对人体无害,比传统的1211灭火器安全的多,而且由于其沸点较高,不会引起“冷击”,可以保护设备不受伤害。
-
小鼻屎MOON
按规定的话你这种情况可以配8到10个4kg干粉ABC灭火器,相等于50平方放置2个灭火器,另外看你办公室的现场情况了。希望能帮到你。
-
瞥防彼
使用时要尽量防止皮肤因直接接触喷筒和喷射胶管而造成冻伤。扑救电器火灾时,如果电压超过600伏,切记要先切断电源后再灭火。
不适用于金属火灾。扑救棉麻、纺织品火灾时,应注意防止复燃。由于二氧化碳灭火器灭火后不留痕迹,因此适宜扑救家用电器火灾。
-
职称论文
机房内存储的是服务器、机柜等电子设备,机房火灾属于带电物体的火灾,根据《建筑灭火器配置设计规范》可知属于E类火灾,E类火灾所用灭火器必须用能达到电绝缘性能要求的灭火器来扑灭。因此对于机房来说是不适合用水来灭火的。
根据《建筑灭火器配置设计规范》GB50140规定,E类火灾场所应选择磷酸铵盐干粉灭火器、碳酸氢钠干粉灭火器、卤代烷灭火器或二氧化碳灭火器,但不得选用装有金属喇叭喷筒的二氧化碳灭火器。干粉灭火器是可以达到灭火,但其灭火后所残留的粉末状覆盖物对电子元器件则有一定的腐蚀作用和粉尘污染,而且也难以清洁;而根据“蒙特利尔公约议定书”,卤代烷灭火器在国内已列入国家淘汰灭火器名录,并已渐渐被洁净气体灭火器取代;洁净气体灭火器灭火后不仅没有任何残迹,而且对贵重、精密设备也没有污损、腐蚀作用。因此对于机房这种存放贵重设备、电子器件或物资的防护区,选用机房适合的灭火器是气体灭火器,具体可选择手提式二氧化碳、手提式七氟丙烷等气体灭火器。
除了需要配备灭火器外,同时根据《电子信息系统机房设计规范》机房应做气体灭火系统。通常机房灭火系统应包含以下几个部分:烟感温感探测装置、声光警铃报警装置、放气灯指示装置、气体灭火控制器、自动泄压阀、气体灭火装置,选择哪种机房灭火系统最好还是找专业公司来设计。
-
梦想是养圆圆
作为正规的机房,按照国家《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005规定通信电脑机房等有精密仪表设备的防护区灭火器应选用气体灭火器来补充灭火。具体可选择手提式二氧化碳、手提式七氟丙烷等灭火器。根据《电子信息系统机房设计规范》机房应做气体灭火系统,通常机房灭火系统应包含以下几个部分:烟感温感探测装置、声光警铃报警装置、放气灯指示装置、气体灭火控制器、自动泄压阀、气体灭火装置。机房灭火系统最好还是找专业公司来设计比较好,听同事说有个念海消防的,可以问问
相关问题
- 干粉灭火器原理2个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答
- 手提式干粉灭火器的基本使用方法1个回答
- 消防知识油锅起火怎么办1个回答