气体灭火系统调试点数指什么
5人参与回答
-
生野翻絮
40L吗?可能是气体气瓶容积吧。气瓶上有刚硬,V 40或V40.2之类的,该类气瓶(不连瓶阀)大约高顿140cm,看看就行了
-
摩羯Candace
根据设计图纸系统图、平面图一平面图为准,可计算出报警器所带点数。报警器所带点数是根据设计规范由生产厂家计算没个回路所带点数。
-
山会沉
手动模拟启动试验可按下述方法进行:按下手动启动按钮,观察相关动作信号及联动设备动作是否正常【如发出声、光报警,启动输出端的负载响应,关闭通风空调、防火阀等】。人工使压力信号反馈装置动作,观察相关防护区门外的气体喷放指示灯是否正常。二、自动模拟启动试验可按下述方法进行:1将灭火控制器的启动输出端与灭火系统相应防护区驱动装置连接。驱动装置应与阀门的动作机构脱离。也可以用1个启动电压、电流与驱动装置的启动电压、电流相同的负载代替。2人工模拟火警使防护区内任意一个火灾探测器动作,观察单一火警信号输出后,相关报警设备动作是否正常【如警铃、蜂鸣器发出报警声等】。3人工模拟火警使该防护区内另一个火灾探测器动作,观察复合火警信号输出后,相关动作信号及联动设备动作是否正常【如发出声、光报警,启动输出端的负载,关闭通风空调、防火阀等】。
-
漪澜秋风great
如果是做预算统计点数,是按照以前多线制安装点数统计的以便计算主机安装接线费用。 现在的主机都是总线制,一般就按照系统内总点数来统计,可以在系统图上面数出来,包括:感烟、感温探测器,手动报警按钮,警铃,声光报警器,消火栓按钮,雨淋阀(压力开关,信号阀,电磁阀),气体灭火系统点等。 实际施工一般总线制的主机都是厂家安装,所以预算报不报上去这部分费用,你依照实际情况进行即可。
-
海倒过来是天l
设备调试按设备算。例如:温度指示报警仪的报警点不另计。独立包括可独立的附件如阀位信号按一台设备计算。 连锁报警实验按发讯点有一点算一点。例如,压力开关,报警时算一点,如果消警也要从开关出信号同样算一点。
相关问题
- 自动喷水灭火系统设置场所1个回答
- 干粉灭火器原理2个回答
- 高压细水雾灭火系统0个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答