电器失火不能用什么灭火
8人参与回答
-
小靴子
电气设备发生火灾时,用干粉灭火器灭火,而不能用普通灭火器。
干粉灭火器可扑灭一般火灾,还可扑灭油,气等燃烧引起的失火。 干粉灭火器是利用二氧化碳气体或氮气气体作动力,将筒内的干粉喷出灭火的。干粉是一种干燥的、易于流动的微细固体粉末,由能灭火的基料和防潮剂、流动促进剂、结块防止剂等添加剂组成。主要用于扑救石油、有机溶剂等易燃液体、可燃气体和电气设备的初期火灾。
干粉灭火器内充装的是磷酸铵盐干粉灭火剂。干粉灭火剂是用于灭火的干燥且易于流动的微细粉末,由具有灭火效能的无机盐和少量的添加剂经干燥、粉碎、混合而成微细固体粉末组成。它是一种在消防中得到广泛应用的灭火剂,且主要用于灭火器中。除扑救金属火灾的专用干粉化学灭火剂外,干粉灭火剂一般分为BC干粉灭火剂(碳酸氢钠等)和ABC干粉(磷酸铵盐等)两大类。
1、一是靠干粉中的无机盐的挥发性分解物,与燃烧过程中燃料所产生的自由基或活性基团发生化学抑制和负催化作用,使燃烧的链反应中断而灭火;
2、二是靠干粉的粉末落在可燃物表面外,发生化学反应,并在高温作用下形成一层玻璃状覆盖层,从而隔绝氧,进而窒息灭火。另外,还有部分稀释氧和冷却作用。
扩展资料:
干粉灭火系统储存装置宜由干粉储存容器、容器阀、安全泄压装置,驱动气体储瓶、瓶头阀,集流管、减压阀、压力报警及控制装置等组成。并应符合下列规定:
1、干粉储存容器应符合国家现行标准《压力容器安全技术监察规程》的规定;驱动气体储瓶及其充装系数应符合国家现行标准《气瓶安全监察规定》的规定。
2、干粉储存容器设计压力可取1.6MPa或2.5MPa压力级,其干粉灭火剂的装量系数不应大于0.85,其增压时间不应大于30s。
3、安全泄压装置的动作压力及额定排放量应按现行国家标准《干粉灭火系统及部件通用技术条件》GB16668执行。
4、干粉储存容器应满足驱动气体系数、干粉储存量、输出容器阀出口干粉输送速率和压力的要求。
参考:
参考:
-
鸢尾柒夜吱
电气火灾的时候,不能用水灭火,其它的灭火器也有一些是不能用于电气火灾的,比如一般的泡沫灭火器。
-
好人易老ggg
一般火灾是用水来灭的,但是有时候要综合考虑才行,为的是减小到最小损失.如果通电电器着火用水的话,可能会造成内部短路而烧毁电器.另外水浇上去,热胀冷缩,会使电器内部精密零件损坏后而不能使用.还有如果用水枪等喷,可能会造成人触电.
-
快乐坞坞
1、电器设备运行中着火时,必须先切断电源,再行扑灭。如果不能迅速断电,可使用二氧化碳、四氯化碳、1211灭火器或干粉灭火器等灭火器。使用时,必须保持足够的安全距离,对10kV及以下的设备,该距离不应小于40cm。
2、在扑救未切断电源的电气火灾时,则需使用以下几种灭火器:四氯化碳灭火器对电气设备发生的火灾具有较好的灭火作用,四氯化碳不燃烧,也不导电。二氧化碳灭火器综合了四氯化碳和二氧化碳的长处,适用扑救电气火灾,灭火速度快。
3、注意绝对不能用酸碱或泡沫灭火器,因其灭火药液有导电性,手持灭火器的人员会触电。这种药液还会强烈腐蚀电器设备,且事后不易清除。
-
胺靠任
B、四氯化碳灭火器 。
-
王监宗
1、电器着火,不能用水、泡沫灭火器,因为水和泡沫都是会导电的,会发生意外,但是可以使用干粉灭火器以及二氧化碳灭火器。
2、发生电器火灾后,为防止火灾扩大,往往来不及断电或其他原因不能断电而需要带电灭火。因此都会选用不导电的灭火器如二氧化碳、四氯化碳、干粉灭火器等。注意人与带电体保持必要安全距离。
3、化学泡沫灭火器内装硫酸铝(酸性)和碳酸氢钠(碱性)两种化学药剂。使用时,两种溶液混合引起化学反应产生泡沫,并在压力作用下喷射出去进行灭火。空气泡沫灭火器充装的是空气泡沫灭火剂,它的性能优良,保存期长,灭火效力高,使用方便,是化学泡沫灭火器的更新换代产品。它可根据不同需要充装蛋白泡沫、氟蛋白泡沫、聚合物泡沫、轻水(水成膜)泡沫和抗溶性泡沫等。
4、 泡沫灭火器的适用范围是B类、A类火灾;不适用带电火灾和C、D类火灾。抗溶泡沫灭火器还可以扑救水溶性易燃、可燃液体火灾。
-
怎么已被注册啊
一、泡沫中有水,若电源三相未完全切断,某相依旧带电,使用后会漏电伤人。二、电机等电器进水后,绝缘会受到破坏,导致电机损毁。三、一般用干粉灭火器对电器设备灭火。
-
灿儿Angel
泡沫灭火器是由清水加两种不同的灭火粉剂调和而成。理论上含水的灭火器用于电器灭火较危险。水会导电,所以泡沫灭火器不能用。
相关问题
- 自动喷水灭火系统设置场所1个回答
- 干粉灭火器原理2个回答
- 高压细水雾灭火系统0个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答